Добрый день уважаемый, pens.
1. Вопрос почему вы выбрали ГОЛД, который стоит на 15-20% дороже SystemAir, при этом ваша выгода в экономии энергии окупиться лет через 8, т.к. сами ГОЛД говорят, что у них максимум КПД на 3-5% выше чем у SystemAir. Кстати Вам для SystemAir считали высокоэффиктивный ротор?? Спросите про это первых подрядчиков. Могу сказать из текущего личного опыта, что менеджеры ПМлюфта, не совсем корректно предоставляют данные по установкам. Причем их хваленая автоматика собрана на обычных Siemens 710 (720) контроллерах, что не является экслюзивом и все их сказки про супер автоматику = сказкам, это стандартная ИМХО решение, а не экслюзив. SystemAir уступает только КПД ротора, который у ГОЛД просто чуть толще и металл отличается. За все могу ручаться, т.к. в текущий момент моя компания занимается монтажом вентиляции на объекте, где присутствуют 8 установок БАСИК мощностью от 4500 до 33000 м3/час. Был тендер объявлен на поставку установок для вентиляции, мне были переданы данные по всем установкам. Так вот, там при расчете мощности калорифера учитывали нагрев от двигателей вентиляторов, причем на 1-2,5 град. - ЭТО БРЕД! Думаю вам предоставили такие же расчеты как и у меня на объекте. А купили их только потому, что конкурент раньше состоял в партячейке вместе с заказчиком и, ИМХО, бегал для него за пЫвом. Т.к. реально отдали только за установки на 15% больше нашего предложения, а вопрос окупаемости был не интересен, они говорил только о том, что КПД выше, только этим он и хорош!
Цитата |
---|
LordN пишет:
считаем(1 - 65/200)*100 = 67,5% - вполне реальный кпд для роторникаво втором варианте указана цифра 20кВт(1 - 20/200)*100 = 90% - не бывает.даже если считать что у пмлюфта роторы действительно имеют боле высокий кпд, т.е. не 65-70, а 70-75, то200*0,25 = 50кВт вынь да положь.ну если даже кпд 0,8 - все равно нуна 40кВт. а куда денешься. |
ВОТ ОНА СУРОВАЯ ПРАВДА ЖИЗНИ.
2. Исходя из выбора ГОЛД, почему выбрали Хитачи?? Ведь они гораздо менее надежны нежели МЕ??