Температура поверхности теплых полов
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Температура поверхности теплых полов

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Температура поверхности теплых полов»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6433Тема: «Температура поверхности теплых полов» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые коллеги!
Подскажите пож-та нормируется ли температура поверхности теплого пола? И какими нормативными документами?
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Тема уже обсуждалась, есть такие нормативы , лучше пообщаться с РЕХАУ они самые продвинутые в этой теме. Общее требование одно - не выше порогового уровня для кожи человека, примерно +50С . Если система несет отопительную нагрузку то есть босиком никто не ходит то возможно и более высокая температура, но опять же не более 60-70С.
Профиль
E-Mail
#3
В реалиях расчет ведется исходя из температуры пола 40 град.
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#4
Мужики, это жосткий стёб такой, или вы белины объелись.
Чего то я не понимаю ваших шуток юмора.
А вдруг человек для вас проектирует?

+26^C - для помещений с постоянным пребыванием, не надо выше, не надо.
Это дает около 80Вт/м2 в помещении с температурой воздуха +20^C
Чего вполне достаточно чтобы обеспечить компенсацию теплопотерь для большенства жилых помещений, где сопративление теплопередаче ограждающих конструкций соответствует нормативным.

Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#5
СНиП 41-01-2003 -
"6.5.12 Среднюю температуру, °С, поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать не выше:
70 - для наружных стен;
26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
31 -для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;
по расчету для потолков - согласно 5.7.
Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °С.
Ограничения температуры поверхности пола не распространяются на встроенные в перекрытие или пол одиночные трубы систем отопления."

Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
robin пишет:
+26^C - для помещений с постоянным пребыванием, не надо выше, не надо.

gf
The road to success is always under construction.
Профиль
E-Mail
#7
У меня в ванной пол с обогревом. Так если Т пола выше 30С, то уже ногам не комфортно.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
k-kont пишет:
если Т пола выше 30С, то уже ногам не комфортно

А я тащу-у-у-усь........ :D
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#9
to jetcool

С чего тащишся?
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#10
Так тепло ж..... :D
Цитата
k-kont пишет:
У меня в ванной пол
У меня тоже. Ну холода я страсть как не люблю, вот и врубаю от души.
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.