Подскажите, пожалуйста, разрешается ли нормативными документами установка бытовой сплит системы в небольшой (30 кв. м ) операционной без забора наружного воздуха.
Sasha K пишет:
А если установить бактерицидный фильтр?
Сопротивление HEPA-фильтра в среднем от 200 до 500 Па в зависимости от загрязненности. Сплит просто не прокачает.
Кстати, для HEPA-фильтра требуется многоступенчатая очистка воздуха, от 3-х до 4-х в завистимости от класса бактерицидника.
По ссылкам - блин, не помню, но обязательно найду и скину
Добрый день.....есть диаметр воздуховода,скорость потока воздуха,его давление.Еще мы знаем площадь фильтрации НЕРА-фильтра(класс EU-11)...есть ли формула,согласно которой можно вычислить сопротивление данного фильтра???...
В операционных нельзя ставить простой сплит, от него только хуже будет. Операционные очень сложная штука это клас читоты нужно выяснить, потом надо будет ламинарные потоки создавать... и т.д. и т.п. не берите грех на душу есть фирмы которые занимаются чистыми помещениями им и перекиньте заказ за откат
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Операционные не такая уж и сложная штука. Там необходимо поддерживать температуру и влажность, с очень маленькой дельтой отклонения. Недопускается ни какая рециркуляция воздуха. Поддержание влажности только изотермическим процессом, то есть с помощью парового увлажнения, причем увлажнитель должен резервироваться. Перед распределителями воздуха необходимы фильтры тонкого класса очистки. Вот пожалуй и основные тонкости. :)
Разговаривал я как-то с заведующим отделения одной больницы. Так он говорил - Ну, не дают нам денег на то, что-бы сделать все правильно. Что, лучше, если с хирурга пот на пациента во время операции капать будет? И поставили они сплит... :cry: Чей тут грех?
Как чей? Сплит поднимает пыль, воздух гоняет туда сюда...и достаточной чистоты не создаёт, если не хуже и в результате, а операционная-это чистое помещение. и т.п.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Кстати у нас во всех операционных стоят обычные сплит-системы. Больница одна из самых центровых в регионе. Естественно, проходят регулярные проверки санэпидстанцией, лицензирования и т.д. Частота госпитальных инфекций не растет.
Это я просто к слову. Не значит, что так надо (как надо все прекрасно представляют). Но лучше так, чем никак.
Сплит-система это и есть 100%-ная рециркуляция воздуха. Рециркуляция в операционных не допускается! Все параметры должен поддерживать прямоточный центральный кондиционер, предназначенный для эксплуатации в помещениях с высокими гигиеническими требованиями.