J-d Диаграмма
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование J-d Диаграмма

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «J-d Диаграмма»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 18214Тема: «J-d Диаграмма, Как стоить совместный процесс вентиляции и охлаждения?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Господа!
Кто знает, как строить ИД-диаграмму для ТП при одновременной работе вентиляции
(С и БЕЗ охлаждения притока) и фанкойлов (сплитов) ???

Ну для варианта, где приток не охлаждается, вроде понятно (см. файл)
И получается, что если не охдаждать приточный воздух, то общая температура и влажность подачи воздуха будет при смешении примерно нужной температуры и влажности.

Что же с охлаждением притока??
Рисунок
ID.jpg (46,71 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#2
Это задача не такая простая. Ее проще решать с помощью электронной и-д диаграммы (есть на этом сайте).
1. Задаем параметры приточного воздуха (неважно, охлажденный или нет). Например 25 С, 70%.
2. Задаем параметры холодоносителя в фанкойле - например вода +10С.
3. Задаем (в качестве первого приближения) параметры внутренего воздуха. например +20 С, и 50%.
4. Т.к. количество воздуха фанкойла (рециркуляционного) значительно больше приточного, считаем, что идет процесс смешения внутреннего воздуха. Знаем производительность фанкойла по воздуху: 600 м3/ч. Знаем количество притока: пусть 100 м3/ч. Получаем 20,8 С, 55%.
5. ставим мощность охлаждения фанкойла - например 2 кВт. Воздух на выходе 12,6С, 86%.
6. Смотрим на луч процесса в помещении. Получилось, что абсолютная влажность воздуха на выходе из фанкойла больше, чем в помещении. Это неправильно - мы выбрали не те параметры воздуха в помещении. Начинаем определение фактической влажности в помещении.
7. Определяем тип процесса - х и конечная точка - параметры внутреннегов воздуха. Зная количество выделившейся влаги - 150 гр.в час., подбираем значение ассимилированной влаги до 150 гр, изменяя значение ячейки относительной влажности внутреннего воздуха (сервис - подбор параметра).
8. Получилось 58,2%.
Все.


На вашем рисунке непонятно, что такое точка П.

С уважением,
Профиль
E-Mail
#3
На моем рисунке:
П - приток
У - удаляемый (внутренний) воздух (рециркуляция для фанкойлов)
Н - наружный воздух
О - охлажденный воздух

1. Из помещения удаляется воздух (т.У), часть его (большая) забирается на рециркуляция в фанкойлы и охлаждается (т.О).
2. В помещение подается приток с параметрами наружного воздуха (т.Н) и смешивается в подаваемым воздухом от фанкойлов (т.О), из чего получается приток (т.П) с приемлимыми параметрами температуры и влажности.

Цитата
bsv пишет:
Это задача не такая простая.

Извиняюсь, но я не совсем понял Ваше решение, не могли бы рассказать более понятно?
Точки расставить?

Просто если по моей логике, получается в притоке воздух вообще не надо охлаждать,
т.к. при смещении охлаждённого воздуха в притока и охлажденного с фанкойла,
чтобы подать воздух нужных параметров (влажность более 65%) надо догревать его?
Профиль
E-Mail
#4
Добрый день!

Сейчас понял вашу мысль.
Мы с вами приняли различные "направления" потоков воздуха. Что мне кажется не совсем логичным в Вашем варианте:
1. Температура удаляемого воздуха равна 26 С. Это не много?
2. Приточный воздух смешивается с воздухом их фанкойла и затем подается в помещение. Но чаще всего подают приточный воздух именно на всасывание фанкойла, чтобы уменьшить общее количество воздуха, циркулирующее по помещению (воздушные потоки).
3. Если количество рециркуляционного воздуха много польше приточного (что верно) почему точка смеси П лежит ближе к параметрам наружного воздуха?

В моем случае крайняя правая точка - точка воздуха на выходе из системы приточной вентиляции.
Точка 20С, 58% - параметры внутреннего воздуха, они же удаляемого.
Фанкойл забирает воздух, большая часть которого - параметры внутреннего воздуха, меньшая - параметры вентиляционного (наружного). На прямой лежит точка смеси.
Из точки смеси воздух охлаждается в фанкойле до точки выхода из него (самая нижняя точка).
Затем процесс из самой нижней точки до точки внутреннего воздуха - ассимиляция теплоизбытков в помещении.


Согласен, что смысла в предварительном охлаждении приточного воздуха в данном случае нет.

С уважением,
Профиль
E-Mail
#5
Большое спасибо за объяснения.

Я рисовал график больше принципиально, чем с конкретными температурами, посему не уделял внимание конкретным температурам.
Оба графика верны, только у меня наружный воздух смешивается с воздухом после фанкойлов, а у Вас наоборот, наружный воздух подмешивается ДО фанкойлов.

При подаче воздуха в рециркуляционный воздух фанкойла происходит охлаждение,
и в помещение идет низкая температура то целесообразнее делать смешение ПОСЛЕ фанкойла (чего лично я мало где видел).

Делаю общие выводы!

1.Охлаждение приточного воздуха в вентиляции целесообразно, когда он смешивается с рециркуляцией ДО фанкойла, ятобы не устанавливать сам фанкойл более мощный (в таком случае, смесь после фанкойла надо (чего никогда не делается) подогревать до необходимой ВЛАЖНОСТИ, ну хотя бы встроенными тенами, чтобы повысить влажность менее 65%)

2.Охлаждение приточного воздуха НЕцелесообразно, когда приточный воздух спешивается с рециркуляционным ПОСЛЕ фанкойла, т.к. при смешивании ПОСЛЕ, получается смесь, которая должна удовлетворять условиям притока (обычно для офиса +18...22оС, 40-65%)
Профиль
E-Mail
#6
Ну вот так выглядит в моем понимании ИД для охдажденного притока и смешивания приточного воздуха после фанкойлов.
1. Процесс Н-О1 - охлаждение наружного воздуха до состояния О1 в вентиляции.
2. Процесс В-О2 - охлаждение внутреннего воздуха до состояния О2 в фанкойле.
3. Процесс смешивания воздуха параметров О1 и О2 для получения притока в т. П.
4. Процесс помещения П-В-У.
Рисунок
ID2.jpg (31,37 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#7
Мда.. а вот так для охдажденного притока и смешивания приточного воздуха до фанкойлов.
1. Процесс Н-О1 - охлаждение наружного воздуха до состояния О1 в вентиляции.
2. Т.С получается при смешении подаваемого воздуха вентиляцией (т.О1) и внутреннего (т.В).
2. Процесс С-О2 - охлаждение смеси воздуха до состояния О2 в фанкойле.
3. Т.О2 равна притоку в помещение.
4. Процесс помещения П-В-У.
ЗЫ: Реально точка О2 лежит на изотерме 13-14 оС, что очень низко для температуры приточного воздуха.
Рисунок
ID3.jpg (32,35 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#8
Всем добрый день!!!!!!! Кто может помочь с решение данной задачи по ОВК http://i022.radikal.ru/0905/ce/401f605737c9.jpg

zlip@rambler.ru
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
danil_el пишет:
Кто может помочь с решение данной задачи по ОВК http://i022.radikal.ru/0905/ce/401f605737c9.jpg


Уточните, в чем отличие Lприт и Vприт; Gувл и Gдоувл;

А вообще сформулируйте лучше условие на словах...
Профиль
E-Mail
#10
Какой-то огрызок из задачки для студента 3-го курса. Диаграмму в глаза видели?
Профиль
E-Mail
#11
LITERA_R если бы я сам знал чем они отличаются, а условие такое: построить на ID диаграмме по данным график, а потом найти Lприт. Vприт... и т.д., и еще схему секций кондиционера нужно нарисовать...

Gena Bukin молодец угадал.. Диаграмму видел, но разобраться в ней не могу, как там строить в ней хз... Вот и решил спросить у вас.
Профиль
E-Mail
#12
Скачайте
раз
два
три
на выбор. Другого пути нет. moral
Отредактировано: HEKTO 19-05-2009 10:28
Думать надо головою, а не писькой половою