Цитата |
---|
shorty пишет:
А зачем на линии подпитки ставить регулиующий клапан? |
Видимо, чтобы давление в системе холодного водоснабжения не разорвало бойлер :sm
Вообще, схема, мягко говоря, странная.
Позиция 26 - каким образом этот насос сможет подпитывать водоподогреватель?! Если это - циркуляционный насос контура котла, то почему обратка системы отопления, подключена в линию подачи :cranky Это что - шутка такая :sor
Совершенно не понятна установка обратного клапана на линии подачи горячей воды в бойлер. Отсутствует какой-либо намек на возможность наладки расчетного расхода воды в контуре отопления или контуре бойлера. Может предполагается под конкретный бойлер подгонять всю разводку системы отопления?!
Здесь же - отсутствует система поддержания постоянного расхода в контуре отопления. На батареях-то наверняка термоголовки :| Ставить циркуляционный насос с электронной регулировкой - дорого (да и не обозначено это в схеме).
Зачем обратный клапан на подаче насоса 32, даже если предположить, что он конструктивно отсутствует в самом насосе? К стати, по мне, так поз56 я бы расположил в районе поз28.
Поз29, как я понимаю, как раз и есть
Цитата |
---|
LordN пишет:
клапан с регулятором давления после себя |
Если говорить о позициях 27 и 27а, то, судя по схематическому обозначению, эти клапана выполняют одну и ту же функцию, но различны по конструкции. 27 - гравитационный обратный клапан, а 27а - пружинный. Если так, тогда их применение обуславливается только конкретным местом установки.