оголовок продувочного газопровода
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование оголовок продувочного газопровода

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «оголовок продувочного газопровода»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 13252Тема: «оголовок продувочного газопровода, что за зверь такой?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Господа, помогите разобраться. В ПБ 12-529-03 упоминается оголовок для продувочных и сбросных газопроводов. Написано, что "устройство оголовка сбросного трубопровода должно исключать рассеивание газа ниже плоскости его размещения и попадание в него атмосферных осадков" (п. 8.1.45 Правил). Подскажите, пожалуйста, как эта штука выглядит.
Профиль
E-Mail
#2
Это, типа, устройство для для "отбора" транзитного газа? :sm
Профиль
E-Mail
#3
Не заморачивайтесь, есть стандартная деталь оголовок свечи, наши монтажники берут вроде бы в "Актион Газ Проекте". Сейчас что нибудь нарою...
Профиль
E-Mail
#4
http://www.actiongaz.ru/
вот здесь. Дешевле покупать, чем самому заморачиваться.
Профиль
E-Mail
#5
to klikklja
вы дату написания вопроса видели?
там давно никто не заморачивается.
Профиль
E-Mail
#6
Полезная инфа:8.1.44. Оголовки продувочных газопроводов и сбросных газопроводов от
предохранительных клапанов, установленных на газопроводах должны
располагаться:
с давлением более 1,2 МПа, не менее чем на 5 м выше самой высокой точки
здания в радиусе 20 м от сбросного трубопровода, но не менее 6 м от уровня
планировочной отметки площадки (земли);
с давлением менее 1,2 МПа - не менее чем на 1 м выше дефлектора здания или
на 2 м выше светоаэрационного фонаря соседнего (ближе 20 м) здания, но не менее
5 м от земли.
8.1.45. Сбросной трубопровод должен располагаться со стороны здания,
противоположной воздухозабору. Расстояние от оголовка до мест забора воздуха
приточной вентиляции должно быть не менее 10 м по горизонтали и 6 м по
вертикали.
Устройство оголовка сбросного трубопровода должно исключать рассеивание
газа ниже плоскости его размещения и попадание в него атмосферных осадков.