Капиллярная трубка
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Капиллярная трубка

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Капиллярная трубка»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 115
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 143988Тема: «Капиллярная трубка» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые господа!
Кто-нибудь знает как расчитать капиллярную трубку?
Я имею в виду не опытным путём, а численным моделированием.
Как эта капиллярка работает? Допустим, расчитали её параметры для оптимальной работы в режиме +2С в охлаждаемом объёме +32С в окружающей среде при производительности 2 кВт. Что будет, если уставку температуры в охлаждаемом помещении поменять на -5С (предполагается, что все ТЭНы есть). С каким отклонением от расчётной можно менять уставку температуры на контроллере х/машины с капиллярной трубкой?
Профиль
E-Mail
#2
2 lykbi
Каппилярка подбирается по длинне. Есть учебники по холодильной технике - там есть номограммы подбора. А если подбирать методом подбора можно порядком за@#$тся...

Про численное моделирование откровенно говоря в первый раз слышу...

"С каким отклонением от расчётной можно менять уставку температуры на контроллере х/машины с капиллярной трубкой? " - ??? - все зависит от того какую температуру ты хочешь получить.
Если температуру необходимо понизить - длину каппилярки нужно увеличить, если поднять - соответсвенно укоротить.
Если в камере предвидится температура -5 - давление всавыния должно соответствовать температуре кипения -15 для воздухоохладителя. Для батарейного типа - -20 ~ -25 градусов.
Профиль
E-Mail
#3
Может я не совсем правильно задал вопрос %)
Конкретный пример из жизни
Камера с моноблоком, где дросселем служит капиллярная трубка. Объявленная холодопроизводительность 1.7 кВт при tкам=2С и t окр.среды= 32С. Пользователь может поменять уставку температуры на контроллере до минус 5С, что он обычно тут же и делает (на испарителе есть ТЭНы). При этом реальная t окр.среды 18/25С. Вопрос: в каких пределах позволительно менять уставку t в условиях меняющейся температуры окружающей среды, чтобы не потерять компрессор?
Профиль
E-Mail
#4
в тех пределах, пока защита по НД или ВД не срабатывает :)))
:))))
С Уважением,
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#5
To aspirant
Защита по ВД имеется, по НД нет. Спасет РВД от гидроудара?
Профиль
E-Mail
#6
Есть расчет длины капилляра в программе по компрессорам Tecumseh.
Но там можно рассчитать только для конкретной модели компрессора этой марки. Можете скачать на сайте производителя. Я думаю можно подобрать их аналог для вашего конкретного случая.
Профиль
E-Mail
#7
К сожалению Tecumseh не позволяет варьировать параметрами кипения/конденсации при ЗАДАННОЙ капиллярке. Программа каждый раз выдаёт различную комбинацию d/L капилляра для каждого различного набора параметров холодильного контура, так что для анализа реальной работы х/машины мало приспособлена.
Уважаемый LordN подвёл меня к мысли, хотя впрямую этого не сказал, что массовая гибель компрессоров в начале своего трудового пути может быть вызвана ошибкой в капилляре и дозой заправки. На этом форуме уже звучала мысль, что эмпирика стоит весьма дорого, поэтому хотелось бы воспользоваться численной моделью капилляра, которая позволила бы, меняя условия на одном конце трубы, посмотреть что будет на другом ее конце.
Профиль
E-Mail
#8
В каких учебниках можно найти номограммы расчета капиллярных трубок? :sor
Профиль
E-Mail
#9
2 067

Существуют аналитические формулы приближенного расчёта капиллярной трубки, сейчас не вспомню, где конкретно лежат. Поищите в Google. Они требуют заданиия параметров холодильного цикла и параметров хладагента. На их основе для себя я сделал примитивную программку. Она выложена здесь
Параметры хладагента можно (и нужно) брать из общедоступной CoolPack.
А.С.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Kroudion пишет:
На их основе для себя я сделал примитивную программку.


Скажите для R410, программа корректно считает длину/диаметр капиллярной трубки.

Kroudion
За программу Вам огромный респект. clap
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#11
Подбор капилярных трубок только экспериментально на стенде на заводе.
Програмка с нереально огромной погрешностью. Попробуйте подобрать на ней капиляр для 5-6 разных моделей.
Чего творится в капилярке неописуемо. Аналитических зависимостей не существует по сей день.
Дело в том. что с некоей точки у вас бежит внутри нифига не жидкость. При этом скольжение фаз, а газ бежит с астрономическими скоростями. А конце капилярки жидкости по объему порядка 10%.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
exelente пишет:
Програмка с нереально огромной погрешностью.

:(

Дело в том что сейчас заменяю компрессор.
Модель - только холод. R410.
Стоял компрессор на 3,2 кВт холода.
Родного нет - есть только на 3,5 кВт холода.
Вот и вопрос. Насколько необходимо МЕНЯТЬ длину капиллярки?
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#13
Ни на сколько. Капилярку не трогать!
Или испаритель с конденсатором ты тоже до 3,5 растянешь?
Так что если купил компрессор уже, то ставь и переживай, чтобы таки и перегрев и переохлаждение совпали бы хоть приблизительно. Хорошо, что 300Вт не титаническая цифра.

Контур, внутрянку и наружку то хоть мыл от обмоточной гари?
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...ssage94749
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
Alex2001 пишет:
Дело в том что сейчас заменяю компрессор.
Модель - только холод. R410.
Стоял компрессор на 3,2 кВт холода.

Это что за А/С? На 410 газе? Судя по мощности компрессора - какой-то китаец... Холод-не -холод - это не к компрессору.Причина - в чём? Вы определили?
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
exelente пишет:
Контур, внутрянку и наружку то хоть мыл от обмоточной гари?


Натюрлих :D
Вырезали компрессор и промыли R22.
Вылетели мелкие частицы "закоксовавшегося" масла.

Цитата
Gena Bukin пишет:
Это что за А/С? На 410 газе?

MU-GA35VB
http://www.mitsubishi-aircon.ru/produ...php?m=1099
5PS132DAH01 - компрессор


Цитата
Gena Bukin пишет:
Причина - в чём?

Владелец оборудования включил кондиционер при -20г.С. - январь был, хороший крещенский мороз.
Отредактировано: Alex2001 02-10-2009 02:12
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
exelente пишет:
А конце капилярки жидкости по объему порядка 10%.

С какой это радости? прямо таки на 90% выкипает в дросселе?
8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
human пишет:
С какой это радости?

Надеюсь на диаграмме массовых 20% газовой фазы видел?
Так вот. а теперь возьми с табличек плотности и пересчитай в объемы :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#18
я не умею пользоваться маткадом и матлабом. Да и в лом.
Зато видел в окне парожидкость после дросселя. Ни разу там не 10%
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
Alex2001 пишет:

Дело в том что сейчас заменяю компрессор.

Модель - только холод. R410.

Стоял компрессор на 3,2 кВт холода.

Родного нет - есть только на 3,5 кВт холода.

Вот и вопрос. Насколько необходимо МЕНЯТЬ длину капиллярки?


Производительность родного компрессора - 3,45 кВт. Ничего не придумывайте.
И с чего вдруг клиент включил холодный А/С зимой? Сильно хорошо топят?
Профиль
E-Mail
#20
А как инструментально определить что капиллярку удалось промыть от "сгоревшего" масла?

Или обязательно выпаивать и "отмачивать" в химически чистом уайт-спирте?

Затем чтобы удалить остатки уайт-спирта достаточно промыть систему R22?
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
human пишет:
Ни разу там не 10%

Плять. Калькулятором и таблицей характеристик фреона пользоваться надеюсь умеешь?
Вот посчитай. Ну в конце концов я тут всем чтоль капитан очевидность в расчетах? :D

Если в окне ты видел не много газа, так значит переохлаждение в наружке замечательное.
Я как бы о бытовых сплитах говорю..
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
Alex2001 пишет:
капиллярку удалось промыть от "сгоревшего" масла

Не капилярка должна промыться, а все внутренности обоих блоков + трасса.
Капилярке маслице по большому счету не так уж смертельно.

Цитата
Затем чтобы удалить остатки уайт-спирта достаточно промыть систему R22

Вакуумирование?
Отредактировано: exelente 02-10-2009 12:20
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
exelente пишет:
Надеюсь на диаграмме массовых 20% газовой фазы видел? Так вот. а теперь возьми с табличек плотности и пересчитай в объемы Широкая улыбка

Давай уж показывай, где ты на диаграмме увидел реальную сухость парожидкости в 20% :D
ссылки расчеты обязательны. Ибо пальцем в небо и я могу тыкать.
P/S/ Да еще так уверено! В КОНЦЕ ДРОССЕЛЯ - 10% ЖИДКОСТИ! Т.е. по твоему испаритель работает на 10% :D
Отредактировано: human 03-10-2009 14:07
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#24
Цитата
exelente пишет:
А конце капилярки жидкости по объему порядка 10%.
Мне тоже почему-то раньше казалось, что фреон в основном испараятся в хреновине, которая так и называется ИСПАРИТЕЛЬ. Может я ошибаюсь? :oops:
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#25
Заглючило. двойное сообщение.
Отредактировано: BIS 03-10-2009 17:14
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#26
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&PAGEN_1=5
В этой теме ответили на этот вопрос.
Отредактировано: Gena Bukin 03-10-2009 17:19
Профиль
E-Mail
#27
Ничего там не ответили. На диаграмме 81/19. И ни слова, что жидкость в смеси по объему в конце дросселя занимает 10%.
У меня другая информация. Степень сухости парожидкости - 5%, при переохлаждении 5К.
Отредактировано: human 03-10-2009 18:30
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#28
Цитата
exelente пишет:
А конце капилярки жидкости по объему порядка 10%.
Цитата
human пишет:
Т.е. по твоему испаритель работает на 10% :D
Не, на том, что не испарится от капиллярки до испарителя! смех
Отредактировано: BIS 03-10-2009 19:56
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#29
Цитата
human пишет:
Степень сухости парожидкости - 5%, при переохлаждении 5К.

Что это значит?
Профиль
E-Mail
#30
Цитата
human пишет:
ссылки расчеты обязательны

Не, ну так обделаться еще постараться надо. Соболезную. Без шуток.
Или ты не инженер-холодильщик? Тогда я мимо кассы.
Первая попавшаяся при гуглении картинка
Рисунок
Синенькие полосочки - это массовое соотношение фаз. Найди уж таблицу плотностей сам, пересчитай в объем.

Испаритель испаряет ровно столько сколько ему положено. Конденсатор отводит тепла больше чем производит холода испаритель.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 30 из 115
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | КонецВсе