Салам всем! А что ,на раздаче никого не будет больше?
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
BIS? имеешь ввиду на рутрекере?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2872529 - тут хаман выкладывал за 2009 год. новую сделать проблематично, нужны сканы, обложки, список всех документов, и повтор будет, модеры зарубят. а чем торрент Denni не подходит?
Denni, собираюсь поставить такой же кондиционер, в серверную.
самая холодная 5-дневка- -40 градусов.
Из-за того, что модель 2-х скоростная, решил не ставить НТК.
Только установили обогрев картера компрессора.
т.к. питание приходит на наружный блок, о решили сделать обогрев компрессора, постоянным.
дренаж уходит в канализацию.
вопрос: не будет-ли кондиционер рубится по температуре наружного воздуха?
нет ли скрытых настроек, о которых не должен знать инсталятор и пользователь?
у меня была дискуссия на тему того, для чего нужны датчики, в наружном блоке....
я утверждал, что они нужны для защиты по высокой температру на улице, по перегреву фреона. т.е. я пытался убедить оппонентов, в том, что этот кондиционер не может рубиться по низкой температру на улице.
что буржуи не предпологают эксплуатацию кондицонера холодного типа, в зимних условиях.
все защиты установлены только для летнего варианта эксплуатации.
версия оппонента=диаметрально противоположна.
оппонент-холодильщик, по профессии.
и, ещё: какой НТК можно ставить на кондицинер, если он заправлен R-410 и имеет давление рабочее =22 барам, а данфосовский регулятор имеет ограничение в 19 единиц?
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
1. Обогрев компрессора не должен быть постоянным, а только во время простоя. организовать на данном блоке легко.
2. Замедлитель, в принципе, любой электронный, выдерживающий ток вентилятора.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Коллеги,
Разрешите вставить свое замечание. Если в блоках MU-25/35/50/60 установка регуляторов вентилятора любых типов тривиальна, и, при разумной квалификации, не может вызвать проблем, то для 2-моторного MU-GD80 есть нюансы. Рекомендую интересующимся связаться в Представительстве с Н.Захаровым - он эту тему может осветить.
2 melco
Наверное, описка, не 2-х моторного, а 2-х скоростного.
ИМХО, тоже не должно вызвать проблем - на высокую скорость регулятор, питание на него не с выхода платы на вентиляторы, а вместе с компрессором.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Human пишет: "...а вот избыточное переохлаждение и нестабильное давление конденсации будут иметь испаритель..."
В этой модели 2-х скоростной двигатель вентилятора наружного блока...
По вашему заявлению, нет прока от такой модели?
Я могу поставить картонку на конденсатор, закрыв его наполовину, и получить некий эффект, нужного характера.
Что скажите?
LordN-реле ставить на наружном блоке?
Зачем?
Чтобы включать вентилятор, при высоких температурах?
А, при низких температурах, вентилятор будет "стоять"?
Как узнать, с какой температры уличного воздуха, вентилятор наружного блока, должен запустится; чтобы обеспечить стабильную работу всего кондиционера, если мы, априори, знаем, что в наружном блоке, нет НТК?
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.