в общем ситуация в следующем: одному из наших клиентов поставили кондер "генерал" через 10 месяцев он накрылся, компания ООО "Триумф" (г. Оренбург) отпавила его в АЯК по гарантии а они редиски нехорошие отказались его ремонтировать по гарантии указав что кондер работал без фреона или с закрытыми портами или с заломами трассы, на претензию нашего клиента что-бы они сделали блок по гарантии они дали следующий акт:
Хороший такой акт.
Смешались в кучу люди, кони...
бугага пусть страна знает своих героев. Никто не хочет разбираться в причинах. а если вспомнить, то и некому это делать ;)
Вот хочу доехать до Триумфа поинтересоваться, как они сделали: "Проверка нормы давления в гидравлической системе" при сдохшем компрессоре
Эх, запатентую этот способ, да и буду жить только за счет патента......
Да и интересно: это же какой «скачек» тока должен быть, чтобы на компрессоре произошло «витковое замыкание», а при этом внутренний блок остался целым????
ал_7 никогда не делай таких вещей! Показывать свою значимость на фоне чужих ошибок чревато. Мы все варимся в одном котле и часто, не желая того, совершаем ошибки.
Этот акт не несет никакой смысловой нагрузки. Это отписка. Суть в нем одна - "Пошли нахер!". И пока здесь нет мнения представителей ООО "Триумф", обсуждать (а особенно ржать) не имеет смысла!
den223 Вы правы в том что это простая отписка, но как ни крути они гарантию дают на монтаж как и большинство фирм по нашему городу 1 год.
Этот клиент уже при моей помощи заставил ООО "Триумф" поменять блок 7 кВт по гарантии там тоже замыкание обмоток компрессора но из-за того что там подключен он был 3х1,5 (при длине провода около 40 метров, при этом напряжение при работе компрессора было около 195-200 В, силу тока не помню но она была больше нормы ампера на 2), но там судя по всему Даичи волга (так как блок был кассетный Haier) проглотила что блок гарантийный, поэтому и поменяли его
ЗЫ Ilya Rumiantsev акт от АЯКа есть завтра выложу правда Он почему-то без печати и от ксерокопирован криво
Да я сейчас написал письмо по "мылу" руководству Триумфа мож что ответят
al_7 пишет:
ЗЫ Ilya Rumiantsev акт от АЯКа есть завтра выложу правда Он почему-то без печати и от ксерокопирован криво
Без вскрытия компрессора и анализа масла акт от поставщика - туалетная бумага.
Так и скажите триумфу и заказчику.
Подарили кондиционер лучшему дилерю СКФО, теперь пусть дарят и вашему клиенту :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
al_7, -я бы сказал, о каком комбинате идет речь, но будем хранить тайну, вместе с
LordN, , а то, как бы, чего не вышло.
На самом деле, есть прорва клиентов, для которых, сезон, заканчивается при -10 на улице. Приходится, уделять им, внимание.
По сабжу: монтажники не виноваты. Во всем виноват Чубайс!!!
Обычная отписка.
Надо радоваться тому, что монтажники не сказали о том, что их фирма обанкротилась и они там не работают больше. Типа, мы не можем, вам помочь.
В продолжение.
Открыл блок. Датчик от регулятора установлен на четвертом калаче СВЕРХУ конденсатора, теплоизоляция почернела и местами рассыпалась...
А Вы говорите: Чубайс..., Чубайс...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Правильно сумневаешься. Примерно треть конденсатора - снятие перегрева, следующая треть - конденсация, и последняя - переохлаждение (если нету доп.переохладителя). Самое оно между третью и серединой. Но не обольщайся. Температура на конденсаторе и давление не равны по таблице насыщения. 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
уважаемые, подскажите, на кой этот датчит, что он включает и выключает и в каком режиме? по этой профессии ничего не заканчивал,до всего приходилось самому доходить, а поэксперементировать неначем.
Вообще-то есть инструкция по монтажу, установке (кому как удобнее) ЛЮБОГО оборудования. И не плохо бы было, если бы монтажники хотя бы посмотрели картинки в ней (если уж читать не хотят).:)
Не в обиду, Александр... Я тоже ничего холодильного-кондиционерного не заканчивал, тоже до всего дохожу сам.
А компрессор, всеж на днях распилю...
а в инструкциях по монтажу описывается назначение датчика в наружнем блоке?а если их(датчиков) два или более? некоторые кондюки без них обходятся.
Теперь о компрессоре...а зачем сразу птлить? не пробовали с клина снять? какой компрессор? однофазник или 380?можно попытаться снять с клина не резав его.