Имеются 2 прецизионника Liebert Hiross M29 которые работают в реверсе (по неделе) так вот с недавнего времени после перехода на один из них влажность в помещении начала расти почти до 95% (уставка - 40%) переключаем на второй - все ок-через некоторое время (2 недели) опять стал осушать, но очень медленно
Господа, помогите советом, в чем может быть причина?
Нагреватель есть?
Что такое осушение в прецензионнике? Это охлаждение -> конденсация влаги-> нагрев воздуха.
В общем- либо хреново охлаждает ( даже до точки росы не доходит) , либо потом не нагревает, либо какой-то забавный тепловлажностный режим.
Volander пишет:
возможно утечка воды происходит из подводки воды к пароувлажнителям.
нет. увлажнители отключены( физически от водопровода)
видимо все таки плохо охлаждает - на испарителе конденсата совсем нет. хотя темпереатуру поддерживает нормально ...
К забавному тепловлажностному режиму:
Кондиционер имеет большой запас мощности, идет влагопоступления в помещение ( приточный воздух, утечка воды происходит из подводки воды), нагреватель не работает, глюки в кконтроллере.-> Кондиционер включается, быстро сбивает температуру, а влажность убрать не успевает.
Цитата
ckyhob пишет:
какая температура у ТЭНов должна быть?
х/з руками не трогаю-пальцы жалко. Проверяется токоизмерительными клещами. Сила тока на ТЭНы должна соответствовать их установленной мощности.
BIS, хорошо, уменьшу я скорость вентилятора, но это же не причина ... раньше и на такой скорости сушил, второй кондей тоже сушит ... видимо все же плохо охлаждает .. как проверить?
фильтры, конденсатор - чистые
перегрев мерял - 8.5 (не многовато ли?)
еще одна подробность - недавно рядом с трубопроводом строители крутились (вроде не джамшуты :))) скорее всего просто совпадение. но если б чего порвали я так понимаю уже совсем ахтунг был бы. в смотровом стекле опять же все в поряде, пузыриков нет ...
BIS, по поводу документа -
а)правильно
б)нагрузка в норме, с приточкой тоже ничего не менялось
с)еще как работает )))
d)у нас такого нема (или я ошибаюсь? )
e)хотелось бы верить что все нормально ... ибо я вообще не вижу выхода
а за ссылку спасибо .. только вот как бы еще больше не запутаться .....
1) давайте не будем путать внешние и внутренние причины - в нашем случае грешен именно конкретный аппарат. напомню - их в помещении 2 штука.
соответственно все поиски протечек, ползание под полами с фонариком результатов не дали
2) в данный момент осушает ПЛОХО но лучше , чем было когда осушал НОРМАЛЬНО. а был период когда СОВСЕМ НЕ ОСУШАЛ( ну или почти)
насколько я понял осушение происходит так :
1.конденсация
2.догрев до требуемой температуры
3.снова конденсация
то есть во время осушения(включенных ТЭНов) перепад температур на конденсаторе должен быть больше чем просто в режиме охлаждения?
и еще вопрос по силе тока в цепи ТЭНов - решающий фактор наличие или величина тоже играет роль?
human, порядка 15-18. тепловыделение меняется время от времени. а какое это имеет значение?
повторяю - их в помещении ДВА. второй работает прекрасно ...
Цитата
BIS пишет:
Для прецизионника перегрев восемь-десять
не хочу обижать но в инсталл мануале пишут что надо заправлять до отсутствия пузырьков в смотровом стекле а чуть далее что перегрев должен быть 4-7*...
вот так вот ....
придумал стратегию решения проблемы-
останавливаем систему, ждем пока Т достигнет скажем 30С (уставка 20С) врубаем либер №1 (нормальный) замеряем
1. время выхода на нормальную Т
2. время выхода на нормальную влажность (видимо будет меньше)
3. что то еще? повторяем то же самое с либер №2 (проблемным)