Не сушит прецизионник
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О гарантийном и сервисном обслуживании Не сушит прецизионник

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Не сушит прецизионник»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 41
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 25930Тема: «Не сушит прецизионник, Liebert Hiross M29» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
#1
Имеются 2 прецизионника Liebert Hiross M29 которые работают в реверсе (по неделе) так вот с недавнего времени после перехода на один из них влажность в помещении начала расти почти до 95% (уставка - 40%) переключаем на второй - все ок-через некоторое время (2 недели) опять стал осушать, но очень медленно
Господа, помогите советом, в чем может быть причина?
Профиль
E-Mail
#2
Пароувлажнитель есть? Может контактор залип.
Профиль
E-Mail
#3
не .. пароувлажнитель отключен наглухо
Профиль
E-Mail
#4
Датчик не барахлит? Попробуйте гигрометр отдельный
Профиль
E-Mail
#5
на датчик грешили первым делом ... не грешит - на обоих либертах показания одинаковые ... ну может там +_1% ....
Профиль
E-Mail
#6
Нагреватель есть?
Что такое осушение в прецензионнике? Это охлаждение -> конденсация влаги-> нагрев воздуха.
В общем- либо хреново охлаждает ( даже до точки росы не доходит) , либо потом не нагревает, либо какой-то забавный тепловлажностный режим.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
k-kont пишет:
даже до точки росы не доходит

Мне кажется наиболее вероятным ;)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#8
Да нагревать то нагревает ...но вот как ... какая температура у ТЭНов должна быть?
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
exelente пишет:
Мне кажется наиболее вероятным

да мне почемуто тоже ..
Профиль
E-Mail
#10
Посмотрите под фальшполом, возможно утечка воды происходит из подводки воды к пароувлажнителям.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Volander пишет:
возможно утечка воды происходит из подводки воды к пароувлажнителям.

нет. увлажнители отключены( физически от водопровода)
видимо все таки плохо охлаждает - на испарителе конденсата совсем нет. хотя темпереатуру поддерживает нормально ...
Профиль
E-Mail
#12
К забавному тепловлажностному режиму:
Кондиционер имеет большой запас мощности, идет влагопоступления в помещение ( приточный воздух, утечка воды происходит из подводки воды), нагреватель не работает, глюки в кконтроллере.-> Кондиционер включается, быстро сбивает температуру, а влажность убрать не успевает.
Цитата
ckyhob пишет:
какая температура у ТЭНов должна быть?

х/з руками не трогаю-пальцы жалко. Проверяется токоизмерительными клещами. Сила тока на ТЭНы должна соответствовать их установленной мощности.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
k-kont пишет:
Кондиционер включается, быстро сбивает температуру, а влажность убрать не успевает.

так второй то успевает ..
Цитата
k-kont пишет:
пальцы жалко.
:D

полезу под пол течь искать ...
Профиль
E-Mail
#14
Уменьшить скорость вентилятора, чтобы конденсат успевал образовываться.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#15
протечки нет ..

BIS, хорошо, уменьшу я скорость вентилятора, но это же не причина ... раньше и на такой скорости сушил, второй кондей тоже сушит ... видимо все же плохо охлаждает .. как проверить?
Профиль
E-Mail
#16
Стандартные процедуры: мойка конденсатора, проверка чисторы фильтров внутреннего блока, проверка перегрева...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#17
фильтры, конденсатор - чистые
перегрев мерял - 8.5 (не многовато ли?)
еще одна подробность - недавно рядом с трубопроводом строители крутились (вроде не джамшуты :))) скорее всего просто совпадение. но если б чего порвали я так понимаю уже совсем ахтунг был бы. в смотровом стекле опять же все в поряде, пузыриков нет ...
Профиль
E-Mail
#18
Для прецизионника перегрев восемь-десять, переохлаждение четыре-шесть (Петроспек Uniflair). Посмотри по форуму, например:
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&SHOWALL=Y

Это от Uniflair-а, у либерта - аналогично
Отредактировано: BIS 12-08-2009 17:20
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#19
Чего-то туплю. Влажность до 95% может увеличиваться только из-за внешних поступлений и никак больше.
Цитата
ckyhob пишет:
полезу под пол течь искать ...
Сама то.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#20
BIS,
по поводу документа -
а)правильно
б)нагрузка в норме, с приточкой тоже ничего не менялось
с)еще как работает )))
d)у нас такого нема (или я ошибаюсь? )
e)хотелось бы верить что все нормально ... ибо я вообще не вижу выхода

а за ссылку спасибо .. только вот как бы еще больше не запутаться .....
1) давайте не будем путать внешние и внутренние причины - в нашем случае грешен именно конкретный аппарат. напомню - их в помещении 2 штука.
соответственно все поиски протечек, ползание под полами с фонариком результатов не дали
2) в данный момент осушает ПЛОХО но лучше , чем было когда осушал НОРМАЛЬНО. а был период когда СОВСЕМ НЕ ОСУШАЛ( ну или почти)

насколько я понял осушение происходит так :
1.конденсация
2.догрев до требуемой температуры
3.снова конденсация
то есть во время осушения(включенных ТЭНов) перепад температур на конденсаторе должен быть больше чем просто в режиме охлаждения?
и еще вопрос по силе тока в цепи ТЭНов - решающий фактор наличие или величина тоже играет роль?
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
ckyhob пишет:
перепад температур на конденсаторе должен быть больше

читай на испарителе ... законденсировался с этой влажностью :)
Профиль
E-Mail
#22
На какую нагрузку работают Libertы?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#23
Температуру хорошо держит? Если да, проверь ТЭНы, мож какой-то хандрит или контакты пускателя.
Отредактировано: DDAVID 12-08-2009 22:11
Профиль
E-Mail
#24
human,
порядка 15-18. тепловыделение меняется время от времени. а какое это имеет значение?
повторяю - их в помещении ДВА. второй работает прекрасно ...

Цитата
BIS пишет:
Для прецизионника перегрев восемь-десять

не хочу обижать но в инсталл мануале пишут что надо заправлять до отсутствия пузырьков в смотровом стекле а чуть далее что перегрев должен быть 4-7*...
вот так вот ....
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
DDAVID пишет:
или контакты пускателя

пускателя чего?
Профиль
E-Mail
#26
Цитата
ckyhob пишет:
не хочу обижать

Я не обижаюсь, я же пометил, откуда взято.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#27
придумал стратегию решения проблемы- Пилите, Шура, пилите...
останавливаем систему, ждем пока Т достигнет скажем 30С (уставка 20С) врубаем либер №1 (нормальный) замеряем
1. время выхода на нормальную Т
2. время выхода на нормальную влажность (видимо будет меньше)
3. что то еще?
повторяем то же самое с либер №2 (проблемным)

что еще можно померять ?
Профиль
E-Mail
#28
Цитата
ckyhob пишет:
влажность в помещении начала расти почти до 95%

откуда в помещении такая влажность, если оборудование только тепло выдает? ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#29
Цитата
human пишет:
откуда в помещении такая влажность
+1
помойму вся тема - полный бред.
аффтор, если вы нихера не понимаете в климате, ну вызовете спеца или хотяп книжки почетайте. вы холодильщик?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#30
Цитата
human пишет:
откуда в помещении такая влажность


с улицы мля ... откуда же еще... в помещении работают человеки а им дышать хочется

Цитата
LordN пишет:
помойму вся тема - полный бред.


нечего сказать- лучше помолчи
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 30 из 41
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.