чесно говоря и есть и нет:
Нет- если кондиционер, нормально установлен , не течет, то чисти его и будет некоторе время счастье.
Есть- прецинзионники (ИМХО) самая капризная техника. В них куча автоматики, которая блокирут работу при малейшей неисправности. А этом уже надо разбираться. Что случилось если срабатывает, к примеру, блорировка по давлению? Глюки контроллера, загрязнения, и пр.? Надо очень хорошо понимать логику контроллера и разбираться в холодилке.
Кроме того прецинзионники установлены, обычно, в серверных. Надо быстро и умело устранять неисправности. Иначе погонят ссанными тряпками. :D
k-kont пишет:
Есть- прецинзионники (ИМХО) самая капризная техника. В них куча автоматики, которая блокирут работу при малейшей неисправности.
Реле низкого и высокого давления - да... это куча автоматики... стандартные защиты + ТРВ. еще ограничения по миним и максимум температур. ничего лишнего. Другое дело, надо нормально монтировать и запускать такое оборудование, чтоб потом ссаными тапками не гнали.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
По сравнению с обычным сплитом куча. И надо понимать как это работает. Какие ощибки критичны, а какие нет. В конце концов надо знать, что при срабатывании РВД потом жать кнопку "Резет".
gekast пишет:
подскажите пожалуйста есть ли какиенибудь особености в обслужевании прецинзионника
Одна из особенностей, это круглогодичная работа зимой при -30 летом при +30
при этом количество фреона необходимое для нормальной работы разное, для этого в контуре есть рессивер и избыточная заправка (зимняя) . Поэтому надо следить за утечками . Если в контуре небольшая утечка летом незаметно а зимой вылезет нехваткой и остановкой по НД причем в 3 часа ночи в выходные!
human пишет:
прецезионники - это тупые и надежные аппараты, если они на воздушных конденсаторах
Ох. скажу богохульство.
Самая надежная техника (меньше всего сбоев в работе)- нормально установленный , неинверторные, средненавороченные, 7-15 кВт сплиты.
Работают в серверных 20000-40000 часов, мозги не канифолят, чесно умирают и круг начинается заново.
Чиллер-неграмотно установленный, забытый богом и сервисом, без манометров и прочей сервесной обвязки, без документации- вообще злобная тварь.
Вот такой чиллер пришлось в том году ремонтировать. -вид панели управления
human пишет:
Самая капризная техника - чиллеры.
Чиллер-неграмотно установленный, забытый богом и сервисом, без манометров и прочей сервесной обвязки, без документации- вообще злобная тварь.
Вот такой чиллер пришлось в том году ремонтировать. -вид панели управления
k-kont пишет:
Самая надежная техника (меньше всего сбоев в работе)- нормально установленный , неинверторные, средненавороченные, 7-15 кВт сплиты. Работают в серверных 20000-40000 часов, мозги не канифолят, чесно умирают и круг начинается заново.
У меня другое представление о надежности.
ТРВ и офигенный расход воздуха через испаритель - рулят.
А сплиты с их перепадом в 15...20 градусов и капиляркой- в бобруйск
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
ну я так понял помыть и почистить прецензионик труда большого не составит ну а по поводу неполадок и прочих проблем будем чегонибудь придумывать по мери их возникновения. ну всётаки саринтируйте сколько приблезительно будет стоить обслуживание прецинзионика если обслуживание обычного бытового сплита в нашем регионе стоит от 1500 до2000р
Запомнилась одна особенность, вносящая уныние в обслуживание прецизионника. Это электродный парогенератор (это если с увлажнителем). В процессе работы электроды довольно быстро приходят в негодность и осыпаются на дно корпуса. За кордоном это расходный материал (примерно как лампочку поменять), а у нас - головняк стопроцентный.
bampaundefinedЗапомнилась одна особенность, вносящая уныние в обслуживание прецизионника. Это электродный парогенератор (это если с увлажнителем). В процессе работы электроды довольно быстро приходят в негодность и осыпаются на дно корпуса. За кордоном это расходный материал (примерно как лампочку поменять), а у нас - головняк стопроцентный.
Полностью согласен :D Уже три кондиционера без увлажнителей! После 4-х лет работы! Бачки с ржавчиной! Бросили это дело тем более что главное для заказчика температура.
Как вариант - кабинетный умягчитель (замена солей кальция и магния на соли натрия). Поставил на двух объектах, теперь только промываю. Уже год, а так - замена через полгода.
У нас проще поступили, из-за кризиса ничего покупать не стали
все равно в серверной каждый день полы уборщица моет вот и увлажнитель
В общем Задорнов отдыхает !
Но в целом купить бачки конечно стоит
mar-kol пишет:
в серверной каждый день полы уборщица моет вот
Етитскаясила!
Это кто ж её пущает с ведерком воды в серверную?
У нас апосля обычной уборки в офисе могут не работать факсы и компы - уборщица рьяно шваброй по проводам елозит, потом ищем, где выдернулся провод... а тут - СЕРВЕРНАЯ. Не дай бог решит влажной тряпочкой пыль с какой-нить платы протереть или ведерко пнёт невзначай.
(тьфу-тьфу-тьфу и тук-тук-тук)
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Уборщица в серверной это как правило женщина лет 30 проработавшая в связи (АТС Кросс ВЦ) затем вышедшая на пенсию и подрабатывающая чтобы помогать непутевым детям и внукам !
Поэтому персонал даже не смотрит. А отдел управления персоналом знает что таким людям доверять можно.
А вот у нас при ремонтных работах проблемы! Попробуй балоны с газом и горелку для пайки затащить!
Там система автоматического пожаротушения ( с братом фреоном) наряд допуск и все такое!