интересная задачка
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О гарантийном и сервисном обслуживании интересная задачка

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «интересная задачка»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 15276Тема: «интересная задачка, понятно-непонятно..........» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
#1
Вначале опишу ситуацию:
чиллер AERMEC-фэнкойлы-воздушный конденсатор
конденсатор охлаждает этиленгликоль-этиленгликоль конденсирует фреон-фреон кипит и охлаждает воду-вода бежит весело по фэнкойлам
После 2-х лет безотказной работы:стало выбивать по высокому.
Имеющие данные:температура этиленгликоля(никогда не менялся, процентное соотношение к воде 40%)-47-54 градуса, давление нагнетания 23-26 и....отрубается чиллер.
Моё предположение:единственный мой объект с этиленгликолем, а значит плохое знание, тем более,что с ним происходит при высоких температурах.Думаю, что он "расщепился", появились"взвеси", или там хлопья, а может и соли какие-нибудь.Короче думаю, что конденсатор этиленгликоль-фреон забился.Кондесатор воздух-этиленгликоль тщательно продут, никаких изменений.Завтра собираюсь глянуть фильтр по этиленгликолю на входе в конденсатор.......
Очень интерсует мнение кто сталкивался с подобной проблемой, и варинтами о том , что происходит при использование 40% этиленгликоля в течение 2-3 лет
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
чиллер AERMEC-фэнкойлы-воздушный конденсатор
конденсатор охлаждает этиленгликоль-этиленгликоль конденсирует фреон-фреон кипит и охлаждает воду-вода бежит весело по фэнкойлам
После 2-х лет безотказной работы:стало выбивать по высокому.


Вы поняли,вообще, что написали?
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
panadol пишет:
чиллер AERMEC-фэнкойлы-воздушный конденсатор конденсатор охлаждает этиленгликоль-этиленгликоль конденсирует фреон-фреон кипит и охлаждает воду-вода бежит весело по фэнкойлам После 2-х лет безотказной работы:стало выбивать по высокому.

извиняюсь если написал непонятно.............попробую по подробнее......есть чиллер, который охлаждает воду, которая поступает в фэнкойлы(канального, кассетного, настеного типа), конденсатор чиллера этиленгликолевый,этиленгликоль охлаждается в воздушном конденсаторе...
"отбивать по высокому"........имел в ввиду по высокому давлению нагнетания
Профиль
E-Mail
#4
Т.е., кроме фреона присутствуют 2 промежуточных хладоносителя?
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Gena Bukin пишет:
Т.е., кроме фреона присутствуют 2 промежуточных хладоносителя?

Да.да.да.............вроде доходчиво написал
Профиль
E-Mail
#6
нормально и доступно написано.
Если подозреваете конденсатор, проверьте перепад давления на нем, перепад на насосе, сделайте поправку на глюколь, сравните с графиками от производителей и все станет ясно.
Скорее всего работало "без проблем" на повышенном давлении конденсации пока на улице не было 30-32 град...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
air_wave пишет:
Если подозреваете конденсатор, проверьте перепад давления на нем, перепад на насосе, сделайте поправку на глюколь, сравните с графиками от производителей и все станет ясно. Скорее всего работало "без проблем" на повышенном давлении конденсации пока на улице не было 30-32 град...

Если нетрудно, перепад давления как я понял определить по манометрам,что значит поправку на "глюколь", как писал ранее до этого с ним никогда не работал.На данном объекте присутствовал в начале июня, за бортом точно было 27 градусов Цельсия, давление было 15-18 барр.(фреон R407C)
Всё........бегу на работу вечером напишу
P/S/ интересно всё-таки, что-то всё-таки происходит с "глюколем" при долгом эксплуатировании?
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
panadol пишет:
P/S/ интересно всё-таки, что-то всё-таки происходит с "глюколем" при долгом эксплуатировании?

Если трубы оцинкованные - то ничего хорошего! :sm
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
panadol пишет:
конденсатор чиллера этиленгликолевый,этиленгликоль охлаждается в воздушном конденсаторе...

Проверьте этот воздушный конденсатор (сухую градирню). Как регулируются вентиляторы, чистота оребрения и т.д..
Профиль
E-Mail
#10
На секунду добежал до офиса..........следующие данные:
достали фильтр с гликолевого трубопровода-ничего интересного, не поленился и провёл рукой по внутренней стенке трубопровода.....интересно-какая-то мазутосодержащая масса, раположенная по всей внутренней поверхности трубы на сколько хватила рука, очень трудно отмывается.....гликоль налитый в прозрачный стакан имет странный туманно-черный цвет...фотки выложу когда приду домой
Цитата
whip пишет:
Если трубы оцинкованные - то ничего хорошего!

мне страшно.....что вы такое знаете чего мне не говорите.((((.....оцинкованные трубы где?? трубопровод оцинкованный или в конденсаторах, в воздушном или водяном....что происходит с гликолем во времени.....сылочку плиззззззз......

Цитата
narkom пишет:
Проверьте этот воздушный конденсатор (сухую градирню). Как регулируются вентиляторы, чистота оребрения и т.д..

Количество вентиляторов 5 штук,управлятся по моему контроллером rtf300, управление по моему по принципу, вентиляторы включены-выключены, возможно, но не уверен есть 2 скорости вращения вентиляторов.В принципе нареканий по охлаждению и поддержанию температуры гликоля нет в пределе 45-54 гадуса, среднее 49 градусов.ВКонтролер настроен под 22 фреон по моему.
Профиль
E-Mail
#11
Гликоль у вас грязный.
Rtf это тиристорный регулятор. Работает, скорее всего, по температуре гликоля. 49 градусов на выходе из градирни-это много. Температура конденсации будет под 60С.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
panadol пишет:
....оцинкованные трубы где?? трубопровод оцинкованный или в конденсаторах

Конечно, трубопроводы.
Насчет ссылочки - спросите любого "отопителя", и он скажет, что этилен-гликоль вступает в химическую реакцию с цинком, в результате которой образуется что-то вроде взвеси (хлопьев) и т.п. Результат видел неоднократно, правда в контуре испарителя холодильных машин.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
whip пишет:
что-то вроде взвеси (хлопьев)

да нету там никаких хлопьев. только глина.
полурастворимая, черная и липкая как прогретый пластилин. забивает все щели и узкие(и не очень) места. нейтрализуется только кислотой.
врядли это его случай. её так долго ждать не приходится, недели, макс - месяц-два.. хотя все может быть.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
LordN пишет:
полурастворимая, черная и липкая как прогретый пластилин. забивает все щели и узкие(и не очень) места. нейтрализуется только кислотой.

Цитата
panadol пишет:
какая-то мазутосодержащая масса, раположенная по всей внутренней поверхности трубы на сколько хватила рука, очень трудно отмывается

а вы не об одном и том же ???? )))

а то что:
Цитата
LordN пишет:
её так долго ждать не приходится, недели, макс - месяц-два..

ну дык... накапливатся "масса" начала раньше... но "критический" обьем набрала только:
Цитата
panadol пишет:
После 2-х лет безотказной работы:стало выбивать по высокому.

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#15
То, что вы называете "конденсатором гликоля" правильно называть "сухой охладитель" или по нерусски драйкулер (в конденсаторе происходит фазовый переход из пара в жидкость - конденсация - потому-то и зовётся конденсатором, в охладителе жидкости этого нет, поэтому он "охладитель")
Надо проверять весь контур конденсатор-драйкулер, а не только грязевик. Даёт ли насос положенный напор, соответствует ли перепад давлений гликоля на конденсаторе и драйклере штатным, очень может быть что в контуре присутствует какой-нибудь регулятор давления (типа 3-ходового) - проверить его, короче все, что в этом контуре есть надо проверять. И ещё много чего, например, датчик температуры глюколя - от него вентиляторы включаются - может он неплотно стал прилегать к трубе?
Короче, лучше всего пригласите спеца на техобслуживание, не пожалейте бабок, окупится. Заодно много чего узнаете полезного.
А.С.
Профиль
E-Mail
#16
автор давайте фотки. Интересно посмотреть))) а ещё поковыряться бы... и вообще если тут http://www.aermec.ru покопаться то кое-какие мануалы можно нарыть))).
Профиль
E-Mail
#17
Блин...блютуз где-то потерял........
Цитата
narkom пишет:
49 градусов на выходе из градирни-это много. Температура конденсации будет под 60С

Какая должна быть температура, ведь её можно менять(понимаю, что раньше работало как надо, но хоть что-то сделать пока, чтобы умерить пыл заказчика и его справедливое негодование), кстати мысль проверить ещё разок термометры по температуре гликоля на Драйкулере(слово то теперь какое знаю......кстати нет ли у кого настройки для данного регулятора........
Цитата
Kroudion пишет:
Надо проверять весь контур конденсатор-драйкулер, а не только грязевик. Даёт ли насос положенный напор, соответствует ли перепад давлений гликоля на конденсаторе и драйклере штатным, очень может быть что в контуре присутствует какой-нибудь регулятор давления (типа 3-ходового) - проверить его, короче все, что в этом контуре есть надо проверять. И ещё много чего, например, датчик температуры глюколя - от него вентиляторы включаются - может он неплотно стал прилегать к трубе?

Регулятора давления точно нет, перепады не могу проверить из-за полного отсутствия манометров, есть только один на входе в кондесатор "гликоль-фреон"
Цитата
LordN пишет:
да нету там никаких хлопьев. только глина. полурастворимая, черная и липкая как прогретый пластилин. забивает все щели и узкие(и не очень) места. нейтрализуется только кислотой. врядли это его случай. её так долго ждать не приходится, недели, макс - месяц-два.. хотя все может быть.

Я точно скажу, что видел, видел мутную жидкость и несмываемую мазюку.....наверное переборщия я называя это массой...может масса и дальше не знаю.......
Профиль
E-Mail
#18
Стакан с гликолем:
Профиль
E-Mail
#19
Грязь:
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
panadol пишет:
Грязь:

8) похожа...
вопщем вам придется проводить расследование из чего сделаны трубы. вероятность оцинковки - высока, но не факт. возможно где-то какие-то куски заюзаны - это самое хреновое, потому что хрен найдёшь.
глюколь придётся сливать, драчиллер мыть кислотой. и либо менять трубы либо в систему заливать спирт.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
LordN пишет:
вопщем вам придется проводить расследование из чего сделаны трубы. вероятность оцинковки - высока, но не факт. возможно где-то какие-то куски заюзаны - это самое хреновое, потому что хрен найдёшь. глюколь придётся сливать, драчиллер мыть кислотой. и либо менять трубы либо в систему заливать спирт.

Кислот на свете много...какую из них?????
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
panadol пишет:
какую из них?????

всякие конторы торгуют реактивами для промывки жидкостных систем.
когда я столкнулся с подобной проблемой, то первое что сделал - проконсультировался со спецами-химиками местной тэц. они посоветовали трилон-б. результат положительный.
С уважением, LordN.