Перепад температур очень важен, особенно при наладке сетей холодоснабжения, при последовательном замере нет внутренней уверенности в точности - да и элементарно дольше, особенно если сразу регулировать расход по перепаду. А так датчики примагнитил, и крути себе.
Что касается цены, так процентов 10 с заработков надо на приборы тратить, это же развитие.
LordN пишет:
мои слова совсем не означают, что я не люблю точных, умных и хороших приборов сложно с ними.. раз хорошие, сталбыть дорогие, а раз дорогие - значить спи*ют без пригляду а на объекте нуна делом заниматься а не по сторонам глядеть как бы у чего ноги не выросли
Лично я для измерения перегрева пользуюсь по старинке, манометром + недорогим, но весьма удобным инфракрасным термометром TIF7201. Преимущества: температуру поверхности трубы меряет мгновенно, нет необходимости каждый раз заталкивать под флекс и изолировать датчик от окружающей среды. Точность вполне достаточна для большинства практических целей. Недостаток - им не следует определять температуру воздушного потока, т.к. луч меряет не собственно поток , а температуру отражённой поверхности, причём с определённым углом захвата. Впрочем, для этих целей прекрасно подходят обычные цифровые с "хвостиком"..
А главное преимущество - маленькие размеры, всегда можно спрятать в карман... :)
.Диаметр выходного "ствола" прибора составляет примерно 3/8, так что приходится прикасаться прямо к металлу трубы - на расстоянии, естественно может захватить кусок пространства.
Приобрел "цифровой манифольд FOX-100" в Промхолоде.
Первая проба- не в восторге. Датчики - термопары как у цифрового тестера, точность показаний отвратная. Датчики врут на 2-2,5 градуса по сравнению с SN36. соответственно и перегрев с переохлаждением непонятно какие...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
krio пишет:
Диаметр выходного "ствола" прибора составляет примерно 3/8, так что приходится прикасаться прямо к металлу трубы - на расстоянии, естественно может захватить кусок пространства.
А если надо измерить нагнетание или температуру на калаче? Реально таким девайсом добраться до трубки?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
На серьёзных (мощных) машинах, например таких , и фенкойлах - нет проблем. на мелких же сплитах, конечно есть некоторые неудобства с манипуляциями. Здесь, наверное, для труднодоступных мест был бы более уместен лазерный, с точечной наводкой ,так он же гораздо дороже... :cry:
Впрочем, мой TIF7201 (стоимостью около 50 у.е.) вполне можно приспособить. Температуру нагнетания я измеряю не на 1/4 трубке. а на более широком выходном патрубке, или даже корпусе компрессора. К калачам добраться. при желании можно.
Более того, этим термометром , измеряя температуры патрубков можно оценить состояние 4-х ходового клапана: при перепуске будет видно различие в температурах потоков.
air_wave пишет:
А если надо измерить нагнетание или температуру на калаче? Реально таким девайсом добраться до трубки?
смотря каков её диаметр. на дюймовой трубе померить реально, на 1/4" однозначно нет - будет средняя температура по больнице. такой штукой удобно оценить градусы больших поверхностей типа теплообменник, картер, стена и т.д. только нужно помнить что показания слишком уж зависят от отражающих свойств самой поверхности.
А что если приспособить контроллер от торгового оборудования?
Есть с питанием от 12, можно подавать постоянку
Подсоединяешь к маленькому аккумулятору 12в, можно поставить переключатель на несколько датчиков. Габариты конечно не как у термометра, но можно измерять одновременно сколько хочешь датчиков. Затрат никаких, кроме аккумулятора (у всех холодильщиков найдутся торговые контроллеры и датчики, откуда нибудь снятые)
bvale пишет:
А что если приспособить контроллер от торгового оборудования?
Есть с питанием от 12, можно подавать постоянку
Подсоединяешь к маленькому аккумулятору 12в, можно поставить переключатель на несколько датчиков. Габариты конечно не как у термометра, но можно измерять одновременно сколько хочешь датчиков. Затрат никаких, кроме аккумулятора (у всех холодильщиков найдутся торговые контроллеры и датчики, откуда нибудь снятые)
я себе как-то сделал подобную штуковину из неисправного TLY-29,не помню уже кто посоветовал...релюшки сгоревшие выкинул нафиг и крону припаял после диодного моста..микрик поставил.Можно измерять температуру одновременно в двух местах...наигрался и закинул куда-то...пирометром гораздо удобнее пользоваться...
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...