Как прочистить трубку для отвода конденсата?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О гарантийном и сервисном обслуживании Как прочистить трубку для отвода конденсата?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Как прочистить трубку для отвода конденсата?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 54231Тема: «Как прочистить трубку для отвода конденсата?» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
#1
Практики, подскажите, плиз.

"Закапал" кондиционер. Есть в распоряжении и компрессор и вакуумный насос. Что лучше - продуть дренажную трубку компрессором со стороны улицы или, наоборот, откачать вакуумным насосом оттуда же?
Как вы обычно эти трубки прочищаете?

Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Добрый день!

если уж чистить, так лучше из внутреннего блока на улицу всю грязь, зачем в помещение-то? Заодно и поддон промоете, грязи скопилось..... За год в офисных кондиционерах грязи набирается в поддон достаточно. И лучше тогда компрессором наверное, мы на такое не попадали. Достаточно раз в год поддон снимать и мыть. И какое - нить моющее средство добавьте.

С Уважением,
Профиль
E-Mail
#3
и проверьте для начала, если помпа дренажа установлена - может в ней все дело?

С Уважением,
Профиль
E-Mail
#4
Понял, попробую повесить на дренажную трубку снаружи вакуумный насос. Посмотрим, что он откачает.
Профиль
E-Mail
#5
Трасса дренажа какой длины?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#6
Что привело вас к мысли, что это всё из-за забившегося дренажа? Может быть дело в грязных нар. и вн. блоках?
Профиль
E-Mail
#7
Есть насос - помпа для накачки матрасов - кроватей, снимаешь ванну ,подсоединяешь насос к дренажной трубке и улю-лю грязь метров на 5-6 выплёвывается.
Дёшево и сердито!!!!
Плакать кондёр может и при недостатке фреона и при не достаточной изоляции трубок хладогента на внутреннем блоке!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Gena Bukin пишет:
Что привело вас к мысли, что это всё из-за забившегося дренажа? Может быть дело в грязных нар. и вн. блоках?

Неа ,чаще всего из за дренажа или фреон убегает!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#9
Что лучше - продуть дренажную трубку компрессором со стороны улицы или, наоборот, откачать вакуумным насосом оттуда же?

За год в офисных кондиционерах грязи набирается в поддон достаточно. И лучше тогда компрессором наверное, мы на такое не попадали.

Понял, попробую повесить на дренажную трубку снаружи вакуумный насос. Посмотрим, что он откачает.

Может быть дело в грязных нар. и вн. блоках?

Есть насос - помпа для накачки матрасов - кроватей, снимаешь ванну ,подсоединяешь насос к дренажной трубке и улю-лю грязь метров на 5-6 выплёвывается.

фреон убегает!
bravo
Профиль
E-Mail
#10
Дренажная трубка - метра три и на улицу.
А как добраться до ентого самого поддона?
Кондиционер - Самсунг какой-то.

Не совсем понимаю физику образования конденсата при недостатке фреона.
Профиль
E-Mail
#11

"""Не совсем понимаю физику образования конденсата при недостатке фреона."""


Вызови спецов и не мороч людям голову, если кондей твой.
А если людской, то какого хрена вообще туда лезеш.


С уважением Михаил.



Профиль
E-Mail
#12
Цитата
lyahmisha пишет:
Не совсем понимаю физику образования конденсата при недостатке фреона

При недостатке фреона обмерзают не только краны на наружном блоке ,а иногда и теплообменник на внутреннем ,мы раза три с такой фигнёй сталкивались,если кондюк из дешовых ,тогда возможно !
Дорогие модели в расчёт брать не будем ,там все просчитано!
Иногда приходится ставит дополнительную изоляцию на внутреннем блоке и на Midea .даже после докачки фреона ,физику в данном случае тоже понять не могу ,но что было ,то было!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#13
Вопервых, при недостатке фреона обмерзаыт не краны а кран,один на внешнем блоке тот что меньше.
Во вторых, некакой докачки делать ненадо, надо найти причину его недостатка(т.е. утечку),
устранить ее, и по весам или колбе заправить необходимое колличество фреона(см. шильдик на внешнем блоке).
В третьих, если обмерзает оба крана на внешнем блоке, то это означает то что холод не снимается с испарителя,самая распространенная причина это забитая в ухналь крыльчатка внутреннего блока.
А в четвертых ,ДЛЯ АВТОРА- "незнаеш броду не лезь в воду", если этот кондей людской ("какой то там САМСУНГ") то не мороч людям голову,пусть обращаются к специалистам.

С уважением Михаил.
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
palek пишет:
Понял, попробую повесить на дренажную трубку снаружи вакуумный насос. Посмотрим, что он откачает.

Звиздец насосу... :cry:
Где наша не продавала!
(с)
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
lyahmisha пишет:
В третьих, если обмерзает оба крана на внешнем блоке, то это означает то что холод не снимается с испарителя,самая распространенная причина это забитая в ухналь крыльчатка внутреннего блока.

Неее, жидкостный не должон обмерзать на забитой крыльчатке.
В качестве примера.
Потек канальник на котором перекрыли полностью воздуховоды.
Газовый во льду, жидкостный чуток холодный, кипение 1,5 бар
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
Рыжик пишет:
palek пишет: Понял, попробую повесить на дренажную трубку снаружи вакуумный насос. Посмотрим, что он откачает.

Звиздец насосу... Очень грустно

Наверное речь шла не о холодильном вакуумном насосе, а о пылесосе, собирающем влагу и грязь. :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
palek пишет:
Понял, попробую повесить на дренажную трубку снаружи вакуумный насос. Посмотрим, что он откачает.

Да-а-а-а, у-у-у-ж! Такого ещё не было!
Профиль
E-Mail
#18
Может проще тросиком для сантехников?! Начинать чистить надо с выхода конденсата. Дёшево, сердито и надежно. На крайняк провод ПВ 3(три) "четверка" - поможет.
Цитата

Понял, попробую повесить на дренажную трубку снаружи вакуумный насос. Посмотрим, что он откачает.

А еще можно попробовать "ротом" глубоко вдохнуть. смех
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
palek пишет:
"Закапал" кондиционер.

Вы не уточнили, как он закапал?
Если в помпу попадает грязь и помпу заклинивает либо, что ещё происходит, то должно быть сообщение об ошибке. Кондиционер должен прекратить свою работу.
Если капает вода с трубок, то предположение одно: грязь на фильтре внутреннего блока и грязь на испарителе внутреннего блока.
Кассетные кондиционеры надо мыть каждый год. Грязь попадающая на испаритель ухудшает работу кондиционера и сплолзая с водой в поддон постепенно доходит до помпы...

Если дренажная труба короткая, то достаточно набрать в лёгкие воздуха и дунуть с улицы вовнутрь. Я так делаю всегда. Помогает.
Правда, это не отменяет осмотр помпы и гофрированного шланга, через который вода забирается из поддона и подаётся далее по сливной трубе.

Резюме: смотрите и думайте. Начинайте от простого и двигайтесь к сложному.
Самое сложное: остановка кондиционера и снятие поддона для промывки. Т.ж. надо осмотреть испаритель. Если он грязный-чистить его обязательно.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Профиль
E-Mail
#20
Благодарю всех за участие и подсказки.
В общем, было принято решение вызвать обслуживание кондиционера - посмотрят, почистят, давление померяют.
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
palek пишет:
принято решение вызвать обслуживание кондиционера

:censored
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#22
Мдя ....ахиреть! наносом качнуть...компресором дунуть...глубоко вздохнуть... КРОТА ЗАЛИТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ? Спецов вызывать надо а не методом вовпрос-ответа на форуме самостоятельно ремонтировать кондиционер. Самое сложное снять поддон испаителя для прочистки!!!!!!!!!! think никогда не думал что это самое сожное!
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#23
Когда я в сервисе работал, сия процедура у нас называлась отсосать у кондиционера.)))
Боишься - не делай, если делаешь не бойся.
Профиль
E-Mail
#24
Хм. КРОТ В КОНДЕ - оригинально-с
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
palek пишет:
Благодарю всех за участие и подсказки.
В общем, было принято решение вызвать обслуживание кондиционера - посмотрят, почистят, давление померяют.

правильное решение... каждый должен заниматься своим делом gf
_______________________________________________
Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти...
Профиль
E-Mail
#26
пробовали ротом... грязи нажрались а толку ноль... самое простое эт 22м дунуть.... что снутри что снаружи... пролетает на ура, ток если снаружи то надо внутри налрыть чем нибудь, а то мы по молодости так лоханулись и засрали весь офис... :)
Профиль
E-Mail
#27
Цитата
sunsaech пишет:
А еще можно попробовать "ротом" глубоко вдохнуть.

В былые времена называлось "отсос по безналу". gf Мне здорово мойка Керхер помогает. Отсоединил дренаж от внутр. блока,скотчем подматал,чтоб вода не брызгала и вперед.Главное помнить о прохожих! Особенно помогает когда дренаж в канализация замурован.
Профиль
E-Mail
#28
Цитата
antileto пишет:
Особенно помогает когда дренаж в канализация замурован.

А как же запахи из каналюги не поднимаются, или гидроклапан предусмотрели?
Профиль
E-Mail
#29
извините а что такое КРОТ ???))) как это звучит на обычном языке*?
Профиль
E-Mail

   

 