Проблема с мульти-сплитом Mitsubishi Heavy
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О гарантийном и сервисном обслуживании Проблема с мульти-сплитом Mitsubishi Heavy

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема с мульти-сплитом Mitsubishi Heavy»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9988Тема: «Проблема с мульти-сплитом Mitsubishi Heavy» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
#1
Проблема в следующем. Имеется мультисплит на 4 внутренних блока.
До наступления жары никаких проблем не было. С наступлением жары кондиционер вырубается время от времени. В тот момент когда он работает в паре кабинетов холодит отлично, а в паре - так себе (Может ли такое быть из-за того что номинал наружного блока меньше чем суммарный номинал внутренних?). Вероятно по защите от перегрева. Фреон в системе - в норме.
Отсюда пара вопросов.
1. Какая допустимая температура наружного воздуха для кондиционеров Heavy?
2. Была ли у кого такая ситуация? можно ли что-то сделать? Как доказать клиенту что на проблему с перегревом кондиционера повлиять невозможно и что все нормализуется с падением температуры на улице?
Профиль
E-Mail
#2
И кстати, вопрос в догонку:
Что будет если наружный блок мощностью 8 квт, а суммарная мощность внутренних 12 квт (2,5+2,2+2,2+5,0)? Что самое интересное хуже всего холодит в помещении где 5,0 кВт. Оно самое большое, а холода туда приходит как буд-то там установлено 2,2 кВт. И трасса до этого помещения самая длинная.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
klimatkom пишет:
Что будет если наружный блок мощностью 8 квт, а суммарная мощность внутренних 12 квт (2,5+2,2+2,2+5,0)?

8) вы же сами себе и ответили
Цитата
klimatkom пишет:
холода туда приходит как буд-то там установлено 2,2 кВт

хотите чтоб там было холодно - отключите два по 2,2 и туда пойдут все пять.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Во-первых: Что за модель наружного блоков и внутренних?
Во-вторых: На каждый наружный блок есть своя таблица подбора мощностей внутренних. Надо смотреть по ней.

Например. Для наружного блока SCM80ZF-S при комбинации блоков с индексами 22+22+25+50 (при работе на охлаждение), на момент запуска кондиционера, мощность наружного блока распределится следующим образом (соответственно) 1,47+1,47+1,67+3,34 (кВт).
И ТОЛЬКО КОГДА КАКОЙ-ТО ИЗ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ БЫСТРЕЕ СПРАВИТСЯ С ЗАДАЧЕЙ ОХЛАЖДЕНИЯ СВОЕГО ПОМЕЩЕНИЯ - ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ МОЩНОСТИ МЕЖДУ БЛОКАМИ!!!!

Если уж занимаетесь ЭТИМ оборудованием - учитесь работать с HANDBOOK wall (техническая литература от производителя)

Сообщите наименование моделей наружного и внутренних блоков - выложу соответствующий ХЕНДБУК (мануал), сможете тыкнуть пальцем перед Заказчиком в таблицу и обяснить ситуацию.

think Проблема, лишь в том, что в связи с превышением суммарной мощностью внутренних блоков над мощностью наружного - в момент пуска НИ ОДИН внутренний блок не выдает номинальную холодильную мощность... а только по истечении какого-то времени (когда один из блоков справится со своей задачей и перестанет "требовать" полную холодильную мощность от наружного блока).

С уважением... :book
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#5
Я бы еще добавил (для SCM80ZF-S):
общая длина всех труб - до 70 м (длина трубы не требующая дозаправки - 40 м)
ну, и про расположение внутренних и наружного блока относительно друг друга...
Профиль
E-Mail
#6
Рачетная температура для МХИ и других кондиционеров - до +35 С. До этой температуры мощность наружного блока не падает. Если температура выше (Максимальная +43 С) происходит уменьшение производительности наружного блока.
Профиль
E-Mail
#7
всем спасибо за ответы

to Denni

как тогда объяснить то что все блоки на 2 квт холодят отлично а проблемы только у блока в 5 квт. Ведь по Вашему ни один из кондиционеров не должен выдавать 18 градусов, а не выдает 18 только 5-ти киловатник.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
klimatkom пишет:
по Вашему ни один из кондиционеров не должен выдавать 18 градусов


Не понял... что Вы имеете в виду?
Уставка температуры на пульте кондиционера не меняет температуру выходящего потока из кондиционера. Она регламентирует ТОЛЬКО ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ.

Цитата
klimatkom пишет:
как тогда объяснить то что все блоки на 2 квт холодят отлично а проблемы только у блока в 5 квт.


Обьяснений может быть много... Но если принять во внимание, что смонтировано все качественно (то есть кондиционер работает в штатном режиме) - скорее всего неправильный подбор мощности внутреннего блока (нужен более мощный). 2кВт-ные подобраны правильно и справляются нормально, а 5кВт недостаточно для данного помещения..... Как Вам такая версия? Проверьте правильность подбора.

Либо, проверьте правильность подключения проводов всех внутренних блоков (а в первую очередь 5кВт внутрянки). Возможно, напутали при подключении.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
как тогда объяснить то что все блоки на 2 квт холодят отлично а проблемы только у блока в 5 квт

Если выключить все блоки кроме 5 кВт, его мощность увеличится? Замерьте в этом режиме температуры воздуха на входе и на выходе из кондиционера на максимуме вентилятора.
Профиль
E-Mail
#10
Я так понял, это инвертор?
Если так, то ваши блоки будут иметь иную от паспортной производительность. Например - 1.5+1.5+1.5+3,5 (смотрите документацию). А так как скорость потока воздуха у 5-ти киловатного высокая, то и температура на выходе будет высокой. Если для помещения надо 5 кВатт, то его конечно не хватит. Но если для остальных помещений достаточно 1к Ватта чтобы поддержать комфорт, то освободившиеся 1.5к Ватта прибавятся к 3,5 и получится 5кВатт. Поставьте на пультах 2,2 кВатта максимальную температуру (напр 30 гр.). Если все работает нормально, то 5-ти киловатный блок должен заработать на полную мощность.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail