То АII:
По идее, в таких станциях должны стоять фильтры-отделители масла.
Для утилизации 22-го и 407, 410 фреонов можно только менять эти фильтра (с промывкой) или на каждый хладон нужна своя станция?
Кстати, насчет 410 - манометры на станции его выдерживают или тоже менять требуется?
Никогда с этим оборудованием не сталкивался, но очень интересуюсь...
Другими словами, масло вместе с утилизированым фреоном загоняется в баллон, а не возвращается в компрессор? И после каждой откачки-заправки требуется "на глазок" доливать масло?
DimaD пишет:
каждой откачки-заправки требуется "на глазок" доливать масло?
Если вы удаляете фреон после сгорания, что бы не выкидывать в атмосферу, значит будете менять компрессор, в нем масло есть.
Если вы скачали, чтобы провести какие нибудь работы, а затем вернуть хлад агент в систему обратно, так вы этой машинкой все назад и вернете, хладон в месте с малом. Очень удобно.
Можно поставить фильтр на шланг и почистить и посушить возвращаемый хладон.
LordN пишет:
p.s. а эта станция жидкарь тоже может качать или только газ?
Цитата
whip пишет:
Еще как! У нее есть специальный режим работы, называется PUSH-PULL
Лева чудес не бывает. Компрессор предпочитает работать с парами. Однако можно пытаться качать и жидкарь, но осторожно. Как только компрессор затрясло и у него начались характерные стуки, стоит немедленно прикрыть входной вентиль машинки, до исчезновения стуков.
Режим пуш-пул позволяет подключать баллон непосредственно к жидкостной магистрали холодильной устагновки (х.у.), при этом машинка будет откачивать пары из баллона и толкать их в газовую магистраль х.у. Таким образом можно вытолкать жидкарь из х.у., а остатки паров откачать стандартным способом.
А если есть нужда работать с жидкарем, то тут нужен не компрессор, а шестеренчатый насос.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
вот что удалось выяснить про компрессор.
его основное назначение = качать/сжимать кислород (типа разрабатывался под это дело)
цена = штука евроденег в москве. :sm
в понедельник-вторник обещали выслать описалово ттх.
чешу репу. думаю... :D може у кого пара мыслей по этому поводу есть?
ну, може чобы балоны для холодильщиков или аквалангёров им набивать 8)
хз, за что купил как гриться. Zawin дал координаты, позвонил, пообщался, выяснилась такая подробность. в принципе логично - безмаслянный компрессор именно для кислого рода самая нужная вещь. любая масла в кислороде самовозгорается. сам видел = один слегка больной на голову кадр проверил наличие кислорода в балоне - заткнул пальцем дырочку и открутил чуток вентиль... а ручки-то потные да плюс в перчатках да и те в масле вымазаны... полыхнуло будь здоров, хорошо догадался сшибить его с ног кинуть на руки какую-то тряпку, закрыть балон. :D
Если он качает кислород ,то фреон он будет качать тоже.Точность изготовления кислородных компрессоров и контроль качества на порядок выше,чем фреоновых.Так что работать все будет.Однозначно.Цена конечно не впечатляет и почему в Евро,компрессор то Штатовский.
Может попробывать через диллеров в Штатах,думаю будет дешевле.Или попробывать пошарить по аукционам в инете,бывают интересные вещи.