Греется и отключается по теплухе компрессор в режиме обогрева
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Греется и отключается по теплухе компрессор в режиме обогрева

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Греется и отключается по теплухе компрессор в режиме обогрева»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 903Тема: «Греется и отключается по теплухе компрессор в режиме обогрева, В режиме холода работает нормально» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Всем здрасти!

Проблема такая:
Кондей "легендарной" фирмы Vestel VTJC9W.
Родной компрессор ASN89V1UDZ поймал клина. При пуске гудит, ток до 30А. Конденсатор 25 мфд проверил - ок.

Поменял компрессор, поставил "типа" Hitachi SG633PA6UA турецкого пошиву.
На коробке ярко написано 9000 Btu R410a больше ничего).
На шильде компр R22. Не знаю какое в нем масло)), но суть не в этом..

Свакуумировал, заправил по весам 510 гр., запустил, проверил давление, токи и т. д. Вроде все хорошо и в охлаждении и в обогреве.

Через пару дней хозяйка пожаловалась, что греет как-то не стабильно.

Приехал, включил на обогрев, включился, греет хорошо, жду..
Давление на нагнетании около 25 бар. Ток около 4,5.
В течение минут 15-20 давление меедленно выросло до 28 бар, ток до 5,5. Я посчитал, что это из-за нагрева комнаты.
И минут через 20 срабатывает теплуха компрессора.
Щупаю компрессор - горячий как утюг.

Подождал когда отдуплится теплуха (внутренняя((), запустился минут через 20.
Попробовал стравить немного газа. Давление довел до 20 бар, ток при этом 4А.
И опять срабатывает теплуха.

Опять сижу жду.

Потом у меня клинанул ниппель в шредере, когда шланг перекручивал и вылетело еще немного газа.
Запустился. Давление упало до 15 бар, ток до 3,5А.
ВБ греть уже перестал, датчик закрыл ему забрало и выключил белку.
И один хрен сработала теплуха компр.((.

Поискал техничку на компрессора, там не густо инфы конечно.
Но выяснил, что родной компр. нифига не 9000 Btu, а 7700 Btu.
Тот, что я поставил 9200 Btu.
Может в этом проблема?..

На след день по новой вакуумирую заправляю по весам.
Включаю на холод - работает как часы.
Проработал минут 40 - полет нормальный. Компр. умеренно горячий, ВБ холодит хорошо. Ток 4,5А. На всасе кипение низковато, но я думаю это из-за низкой конденсации. На улице +10, вентилятор НБ работает потоянно (нет управления).

Переключаю на тепло и опять та же срань - работает минут 15-20 и отбивает теплуху, компрессор горячий сильно.

Поменял конденсатор на 35 мфд (был такой указан в доках) - ничего не изменилось.

Поменял 4х ходовик (насоветовали) - ничего не изменилось.

Вобщем греется сильно компрессор только в режиме обогрева, в режиме холода норм работает.

Что посоветуете?