Digital DAC-i12r2 ошибка E3
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Digital DAC-i12r2 ошибка E3

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Digital DAC-i12r2 ошибка E3»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 1459Тема: «Digital DAC-i12r2 ошибка E3» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Кто может подсказать в чем проблема: если включить кондиционер на холод или вентилятор, после 30 секунд работы вылетает ошибка Е3 и кондиционер блокируется, на обогрев работает нормально. Не могу нигде найти коды ошибок кондиционеров digital (инверторный). Подозрение на датчик холла в двигателе, но его уже поменял (датчик холла)
Профиль
E-Mail
#2
Е0 Ошибка/неисправен EEPROM заменить плату внутреннего блока
Е1 Неправильное межблочное соединение не гарантия, возможно выгорели элементы на платах внутреннего и наружного блоков
Е2 Неправильное подключение ноль-фаза правильно подключить ноль и фазу
Е3 Неисправен мотор вентилятора внутреннего блока заменить мотор
Е4 Резервная *
Е5 Неисправны/обрыв/нет контакта термистора наружного блока проверка контактов, замена термистора
Е6 Неисправны/обрыв/нет контакта термисторы внутреннего блока проверка контактов, замена термисторов
Р0 Перегрузка по току/неисправен модуль IPM очистка теплообменников, не правильное кол-во хладагента в системе, замена модуля, проверить обмотки компрессора
Р1 Слишком высокое или слишком низкое напряжение питания не гарантия
Р2 Высокая температура нагнетания не гарантия, загрязнение теплообменников, недостаток хладагента, воздух в системе
Р3 Слишком низкая уличная температура не гарантия, отключение при -15С, включение при -12С
Р4 Неисправность компрессора проверить сопротивление обмоток компрессора
Профиль
E-Mail
#3
Если на охлаждение не работает, а на обогрев - работает, то или проблемы с заправкой или трубный датчик внутреннего блока.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.