Ошибка вентилятора колонника MHI FDF100VD1
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ошибка вентилятора колонника MHI FDF100VD1

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ошибка вентилятора колонника MHI FDF100VD1»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3080Тема: «Ошибка вентилятора колонника MHI FDF100VD1» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день!
Вновь установленный колонник Mitsubishi Heavy уходит в ошибку по завышенной скорости вентилятора ВБ - E20

Поставщик прислал новый двигатель, поменяли - не помогло.
Прислали новую силовую плату и плату управления.

После установки новой платы управления, сразу после самодиагностики, кондиционер даже не заводится, а уходит в ошибку E20 - Не защёлкнута панель фильтра внутреннего блока (только кассеты)

Но дело в том, что на новой плате даже нет концевика, который можно было бы перемкнуть, чтобы обойти эту ошибку. Перемычка стоит только на поплавке встроенной помпы, что само-собой очевидно.
Сервисный центр поставщика на этот вопрос ответить не может, помочь не в силах.

Установили новый пульт, появилось предположение, что пульт может неправильно считыватель данные, и установили старую плату обратно. Снова E20.

Получается замкнутый круг.

На всякий случай прикладываю схему платы управления.
Профиль
E-Mail
#2
Я не знаю, какой мануал Вы курите, но Е20 - Indoor fan motor rotation speed anomaly.
Перевести, или сами?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Для одаренных:

"Добрый день!
Вновь установленный колонник Mitsubishi Heavy уходит в ошибку по завышенной скорости вентилятора ВБ - E20"
Профиль
E-Mail
#4
Для особо одаренных из масквы:
Цитата
gotman пишет:
После установки новой платы управления, сразу после самодиагностики, кондиционер даже не заводится - уходит в ошибку Е20 - Не защелкнута панель фильтра внутреннего блока (только кассеты)

Это мои слова что-ли?
Как нибудь уж надо определиться, Е20 - это ошибка по фильтру или по вентилятору. смех
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.