Daikin RQ71B8V3B, ошибки E3,E4,J2
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Daikin RQ71B8V3B, ошибки E3,E4,J2

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Daikin RQ71B8V3B, ошибки E3,E4,J2»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10139Тема: «Daikin RQ71B8V3B, ошибки E3,E4,J2» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день!

Небольшая серверная (метров 30 кв.), установлено 2 кондиционера Daikin RQ71B8V3B.
Пашут непрерывно где-то с 2008 года (зимний комплект установлен).
Года три назад (~2016-2017) начал сначала один выходить на ошибку, потом и другой.
На одном выскакивают коды: E4 (низкое давление) и J2 (трансформатор тока), на другом: E3 (высокое давление). Сначала очень редко (раз в месяц или два), потом чаще.
Год назад перезаправили оба (имеющиеся у нас в городе мастера видимо других методов ремонта не знают, кроме еще поменять аппарат) - в общем ничего не дало, может пару недель ошибки реже выскакивали, но это из-за погоды могло быть.
На выходе внутренних блоков до последней поры воздух шел достаточно холодный (мастера, что обслуживали, удивлялись насколько хорошо охлаждает).

Сейчас один аппарат (где ошибка E3) сбоит проработав несколько минут. Другой может проработать полдня, может несколько минут, редко несколько дней. Зависимость от внешней температуры на улице не понятна, бывает и в холод сбоит, бывает в жару работает.

Сейчас субъективно оба холодить стали хуже, но возможно из-за того, что температура в помещении высокая (около 28 гр). Еще заметил, что дренажные трубки на улице сухие, хотя с соседних бытовых кондиционеров капает довольно активно. При этом в серверное подтеканий никогда не было, при обслуживании внутренних блоков мастера говорили, что там все чисто и сухо.

Внешний блок (где ошибки E4 и J2) открывали своими силами, снимали плату и трансформатор тока. Плата и трансформатор тока в идеальном состоянии (внешне, что смогли прозвонить на плате - исправно).

Вентиляторы внешних блоков запускаются.

Еще получили совет насчет проверить качество электропитания. Обнаружили в щитке обуглившуюся нулевую клемму - устранили, заменили автоматы на нормальные (были ИЭК - грелись) - ничего не поменялось.

Помогите пожалуйста со следующими вопросами:

1 Любые мысли по поводу как проверить и починить не являясь специалистами в кондиционерах (зато есть электронщики).
2 Как сделать по первому вопросу с помощью специализированных фирм, но под нашим руководством - у них спецов явно нет, зато есть инструмент и материалы.
3 Как проверить качество сети питания, по каким параметрам и чем.
4 Стоит ли мыть внешние блоки? На форумах многим советуют, но к положительному результату не приводит.
5 Стоит ли пытаться вообще реанимировать, вроде на такие аппараты срок службы 15 лет, т.е. могли бы еще работать и работать.
6 Нет ли в продаже совместимых с нашими аппаратами внешних блоков Daikin, заменить только их.
7 Какие на сегодняшний день в продаже модели для серверных: такого же уровня и начального уровня, но специально для серверных (у Daikin были такие серии, но сняты с производства).
Отредактировано: Александр 21-06-2019 12:26
Профиль
E-Mail
#2
10 лет в режиме 24/7 круглый год.
- Памятник надо ставить этим кондиционерам.

4 Стоит ли мыть внешние блоки?

- Пригласите специалиста, негоже электронщикам в руках керхер держать.

Это только кажется, что помыть конденсатор легко...
Замять, продырявить его легко, а хорошо промыть - не просто.
Профиль
E-Mail
#3
Даже для полупрома 10 лет - 24чх365дх10л=87 600 ч /2(ротация) = 43 800ч при гарантированной наработке компрессора - 30 000ч - многовато будет. Пора менять.

Для серверной я бы посоветовал ME MrSlim в заводской комплектации с минимальной доработкой - установкой панели защиты от ветра.
Наружные блоки есть одно- и трехфазные.
Отредактировано: SSA 24-06-2019 06:50
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
Видимо мыть все-же не стоит, если пора памятник ставить?

ME MrSlim - посмотрю, что за аппарат, спасибо!

Спасибо за ответы!
Профиль
E-Mail
#5
Александр,

https://www.mitsubishi-aircon.ru/produ...c_pu-p.php

полупром старт стопный - рекомендую.

И , по мне, большой плюс - на сайте есть цены.
Чтобы бухгалтерия Заказчика не задавала вопросов откуда ТАКАЯ цена?

Не нравится. да хоть самые дешёвые ОЕМы пусть ставят. Только потом, когда серверная, встанет чтобы вопросов не задавали.

Отказались от прецизионников или хоть бы полупрома, ССЗБ.
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#6
Спасибо за ссылку и информацию!
Профиль
E-Mail
#7
Да, действительно, забыл указать, что старт-стоп MrSlim.
А на счет бухгалтерии - у них одна проблема - израсходовать как можно меньше денег в настоящий момент.
А что будет потом - это уже другой вопрос.

А на 7 кВт в серверную бытовку ставить - вообще нонсенс.

P.S. Еще бы порекомендовал брать не комплект 71-й внутренний и 71-й наружный, а 100-й внутренний и 71-й наружный.
Для того, чтобы испаритель не был маленьким при 18 град. МЕ продает не комплекты, а блоки по отдельности.
Отредактировано: SSA 27-06-2019 07:34
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
А как решается вопрос работы кондиционера при минусовых температурах меньше рабочих? Например для MrSlim при установленном зимнем комплекте минимальная температура -15. Но никто же не будет ночью дежурить и отключать в сильные морозы? Автоматически тоже наверное не отключится.
Наши Daikin-ы как то справились, никогда не отключали, хотя температура думаю за эти годы падала и до -30.

И еще, всегда удивлялся, зачем в холодный период использовать для серверной кондиционеры, когда можно просто приточно-вытяжную вентиляцию использовать, возможно даже не принудительную, тяга должна быть отличной при такой разнице температур. Такое вообще практикуется? Есть подводные камни?
Профиль
E-Mail
#9
Не знаю, какой у Вас регион, но в Оренбурге до -40 бывает и они нормально работают.
В MrSlim есть свой родной регулятор скорости вентилятора.
Не надо покупать с установленным "зимним комплектом"!

А подводные камни в использовании вентиляции для серверной - выпадение конденсата зимой и большие объемы воздуха.
Отредактировано: SSA 28-06-2019 06:23
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
Да, насчет зимнего комплекта видимо по аналогии с daikin решил, в MrSlim в базовом варианте до -15. А доп. "Панель защиты от ветра" (2 шт) необходима?

Имеющиеся проложенные трубки от daikin стоит использовать для нового кондиционера или они "стареют"?

Спасибо!
Профиль
E-Mail
#11
Дополнительная панель защиты от ветра на 71-х и 100-х блоках - по одной. Это на 125-х и 140-х по две.
Необходима, т.к. при низких температурах вентилятор останавливается и ветром раскручивается в другую сторону. А при включении, раскрученный в другую сторону - сгорает.
Не счет труб. Лучше заменить. Причина не в том, что они "стареют", а в том, что в них останется после демонтажа старое масло, которое не принесет "здоровья" новому кондиционеру.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#12
И еще.
Если будете ставить МЕ 2 штуки, то для ротации/резервирования купите проводной пульт PAR-21MAA и через него настроите.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
Спасибо, очень помогли!
Профиль
E-Mail
#14
Для серверной я бы посоветовал ME MrSlim в заводской комплектации с минимальной доработкой - установкой панели защиты от ветра.
Наружные блоки есть одно- и трехфазные.

Добрый День! SSA Можете посоветовать конкретную модель ?
Нужен аналог DAIKIN RR125BW1B в серверные 12,5 кВт трехфазный
Постоянные утечки теплообменника наружного блока слева вверху уже достали
Отредактировано: mar-kol 27-01-2021 05:00
Профиль
E-Mail
#15
Наружный PU-P125YHAR6 (трехфазный) и внутренний PCA-M140KA-ER с проводным пультом. Через него же ротация двух систем.
Отвечаю сразу на вопросЫ:
"почему разные по производительности?" - легче будет наружному блоку при температуре в серверной 18 град.
"почему подвесной?" - канальный такой производительности надо ставить с воздуховодами.
Отредактировано: SSA 27-01-2021 12:13
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#16
Спасибо посмотрел, понравилось Build

Теперь смотрите, у DAIKIN RR125BW1B стандартный проводной пульт дает возможность при нажатии кнопки тест 2 раза войти в меню 41 затем код 02 . Мы увидим температуру на калаче испарителя которая как-бы есть температура кипения. обычно от -3 до +2. Это дает возможность диагностики, можно оценить состояние кондиционера. Например при нехватке фреона в контуре температура падает -11 и т.д. до -21 при этом коварный кондиционер продолжает работать циклами (как бы оттайки) скрывая недостаток фреона до последнего, падает холодопроизводительность. Наконец когда н.д. упадет до порога срабатывания датчика н.д. выскочит ошибка Е4
Теперь вопрос если брать с проводным пультом есть ли такая или подобная функция увидеть температуру кипения ?
И нет ли такой же функции скрытия недостатка фреона в контуре? как переход в работу циклами со снижением холодопроизводительности ?
Профиль
E-Mail
#17
В специальных функциях есть контроль утечки хладагента. Выбирается 60% или 80% (заводская настройка).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#18
Хорошо.
Разговаривал с отделом закупок, так вот мне сказали
Есть один важный момент кроме прочих
Желательно чтобы в свойствах изделия производителем была указана функция которая отсутствует у других, но имеет важное значение именно для конкретного (серверная) использования.
Здесь в принципе нормально, отметил бы:
1. Для охлаждения помещений с низкими влаговыделениями (например, серверных) допускается применение несимметричных комбинаций наружного и внутреннего блоков для увеличения производительности системы по явной теплоте. Например, PU-P71YHA — PC-workerA-RP100KA
2.Зимний комплект
Наружные блоки PU-P оснащены регулятором давления конденсации (регулятором вентилятора) и нагревателем картера компрессора.
3. Встроенная функция ротации и резервирования «1+1» (100% резерв).
Недостаток высокая цена Ooooops
Короче можно попробовать пробивать
Профиль
E-Mail
#19
Ну, ИМХО, высокая цена - цена соответствует качеству.
В 2009-м поставили MrSlim в аккумуляторную бесперебойникa (+сам бесперебойник). Пашет в одну харю до сих пор 24ч*365дней.
Отредактировано: SSA 28-01-2021 20:16
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.