Samsung AQV09YWCXSER.
Включаешь внутренний блок, начинает думать (гонять воздух) в любом режиме. Внешний блок при этот никак не реагирует (даже не гудит).
Кто обслуживает кондиционер сказали что сломалась плата управления, но они ремонтом именно samsung не занимаются.
Есть фотки.
Где можно купить/заказать плату и достаточно ли ее просто поменять? (не прошивать и т.п.)
Спасибо всем ответившим.
aparat2,Дмитрий Дегтев, - Те кто диагностировал сказали следующее "E471 - ошибка OTP = E4 71 Устранение неисправностей. EPROM ошибка — проверить на исправность и заменить печатную плату, если требуется"
АлекS, - Это для меня вообще темный лес.
Дмитрий Дегтев, - а есть информация по мимо вытащить старую, вставить новую что-то еще надо делать? И у кого её можно приобрести?
"Виталий ." вам нужно посмотреть самому на наружном блоке ошибку по миганию (горению) светодиодов на пластиковой крышке платы есть расшифровка, тогда точно будите знать что за ошибка, если покупать новую плату то она универсальная на несколько моделей и туда код модели записывает СЦ который делает ремонт, по этому просто купленная плата работать не будет ошибка насколько я помню вроде OTP error.
valve, Да, те кто диагностировал сказали следующее "E471 - ошибка OTP = E4 71 Устранение неисправностей. EPROM ошибка — проверить на исправность и заменить печатную плату, если требуется"
Посоветуете СЦ?