Если компрессор 50 герцовый(как в старых VRV Daikin..стоят 2 одинаковых компрессора,только один подключен через плату инвертора,а другой напрямую,через пускатель)-то можно.
А если это DC-Inverter то- Ни..зя!
Не выйдет, при включении пойдёт дым и он сгорит, DC инвертер раскручивает компрессор с нуля начиная с импульсов минимальной частоты постепенно, в принципе такой компрессор можно запустить специальным инвертором для DC двигателей либо схемой похожей на ту которая стоит в DC моторе вентилятора но смысл наверное не будет оправдывать средств :)
Да-да! В чермет! Только главно трубки заглушите от грязи и скажите куда бросили :)
Вот странный человек...
Если нельзя подключить к 380 - то сразу выкидывать?
А ведь кто-то может их купить в пол стоимости хотя бы.
Выше же спрашивал SSA модель компрессоров, еще хорошо узнать б/у или нет, их условия хранения...
Чермет... Дикарь!
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
den, ради любопытства подключите этот инверторный на 3 фазы и расскажите форуму как это поехало. Вангую, что он заработает, если угадаете порядок фаз и нужное напряжение. Тока какие параметры будет выдавать я даже не берусь сказать. Можно по техмануалам посмотреть в таблицах производительности.
Есть DC-шники с дроселем, они выдают приближеную синосоиду. А есть DC-шники без, те просто формируют прямоугольники. И те и те 380 в. 50 гц. Но принцип работы разный.
Чё за дроссель? Вроде ж, индуктивность обмоток и так выступает ВЧ-фильтром и типа интегрирующей цепочкой. А с IGBT по любому прямоугольные ШИМ-импульсы валят.