MHI DXK09 нет межблочной связи
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти MHI DXK09 нет межблочной связи

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «MHI DXK09 нет межблочной связи»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4650Тема: «MHI DXK09 нет межблочной связи, MHI нет связи с наружным блоком» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
MHI DXK09Z3-S (плата наружки RCV505A10D, внутренняя RKX505A500HA ). Принесли на ремонт платы с этого инверторного кондёра. Выдавал ошибки 61 и 80, вентилятор внутреннего блока (не подключен) и отсутствие связи.
Изначально на конденсаторах инвертора не было напряжения и сгорели элементы в цепи по питаению +5в на разём датчиков. На входных конденсаторах не было напряжения по причине пробоя IGBT транзистора в схеме "PAM", питание идёт через реллюху и NTC термистор, термистор стоял хитрый, он не взрывался от КЗ а только сильно грелся. Поменял IGBT, питание пошло, оказался ещё пробит стабилизатор L78M05, который питает проц и датчики в цепи которых было КЗ. Поменял стабилизатор, сгоревшие резисторы, вроде всё питание в норме. Подключаю - всеравно ошибка связи, поменял оптороны на внутреннем блоке, нет изменений. Вот теперь думаю куда дальше копать.
Интересует, можно ли такие платы включать без всего обвеса и компрессора. И как работает эта линия связи, что там за форма сигнала должна быть? Процы меняются на таких платах?
Профиль
E-Mail
#2
"... сгорели элементы в цепи по питанию +5в на разём датчиков."
Если это термодатчики, то дальше копать бесполезно.

Пробой датчиков на корпус ведет к фатальным разрушениям и выходу из строя проца.

См тему "сосулька".
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=44030
Ушло 2 платы и полгода на установление и устранения причины неисправности.
Отредактировано: Тетраэдр 19-07-2014 09:03
Профиль
E-Mail
#3
Похоже на то что процу поплохело, притащу на днях осциллограф гляну сигналы. На плате внутреннего блока сигнал на оптопару идёт от проца, какой-то запрос на связь посылает, а вот на внешнем блоке тишина на оптопарах, это тестером смотрел. Последняя надежда на микруху ресета, может она полетела.

Почитал тему по ссылке, в моём случае сгорела кренка +5в потом маленький нулевой резистор и SMD фильт, дальше дорожка идёт на разём датчиков температуры. Похоже что проводка оот датчиков закоротила на корпус и сгорела кренка и резюки, как она сгорала непонятно, может сначала её пробило и большое напряжение пошло на проц или просто отключила питание. Ещё может быть что на корпусе не заземлённого кондёра был потенциал от входных Y конденсаторов, и проц убило импульсом высокого напряжения при замыкании корпуса на линию +5в.
Отредактировано: Rpetrovich 21-07-2014 21:51
Профиль
E-Mail
#4
"Похоже что проводка от датчиков закоротила на корпус и сгорела кренка и резюки..."

Порадуемся вместе, если проц живой.
Я таких случаев не встречал.
Отредактировано: Тетраэдр 26-07-2014 07:36
Профиль
E-Mail
#5
Проц похоже подгорел, осциллограф показал на большинстве ног одинаковые импульсы, нет импульсов "общения" с флешкой.
Профиль