пароувлажнитель Carel
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти пароувлажнитель Carel

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «пароувлажнитель Carel»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9230Тема: «пароувлажнитель Carel» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброго дня, коллеги!
На прецизионнике Emicon дурит пароувлажнитель Carel. Постоянно выдает ошибку "цилиндр полный". Сбрасываешь аварию, дренируешь, он опять наполняется, немного сливает, опять наполняется и в аварию. Не пойму как вылечить. Может это он из-за проводимости воды подаваемой на него так себя ведет?
Подскажите, мож кто сталкивался? Бачок новый даже поставили и опять таже фигня.
Профиль
E-Mail
#2
Цифровой вход PCO1 id11 проверь.
Отредактировано: keh 09-06-2014 12:04
Профиль
E-Mail
#3
На PCOUMI2000 проверь выходы 02-01. При переполнении цилиндра контакт размыкается.
Отредактировано: narkom 09-06-2014 18:44
Профиль
E-Mail
#4
по входам/выходам все в порядке, клапана работают, датчик наполнения тоже. Включается, работает, увлажняет. Но иногда через день два выдает переполнение.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
greesha пишет:
Может это он из-за проводимости воды подаваемой на него так себя ведет?


Да! Уровень наполнения зависит от проводимости. Например когда электроды сгнивают, проводимость падает и бачек переполняется. С этим явлением сталкивались. Когда разобрали куча ржавчины и жалкие остатки электродов. В Вашем же случае с новым вторым бачком :( что за регион? какая у Вас вода?
Профиль
E-Mail
#6
Если вода очень мягкая, то токопроводности может не хватать.
Вот он и пытается её долить.

А бывает еще зачем то ставят специально систему очистки воды .
А электродный тип без определенной минерализации, грязности, солей ( как угодно назовите) в воде вообще работать не может, физически не может.
Профиль
E-Mail
#7
сколько раз мигает красный индикатор на плате увлажнителя?
Профиль
E-Mail
#8
а сколько должен?
просто в ближайшее время не до увлажнителя...
Профиль
E-Mail
#9
Если красный мигает, то авария. Надо посчитать сколько миганий и каких длинных или коротких. По количеству миганий определяется авария.
Профиль
E-Mail
#10
понятно, спасибо! как будет время гляну