Высокое давление на всасе
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Высокое давление на всасе

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Высокое давление на всасе»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 16577Тема: «Высокое давление на всасе, Помогите разобраться с неисправностью:» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с неисправностью:

Имеется кондиционер канальный тадиран-anl100, r22.
Давление на выключенном 10Bar - при включении
всас вместо уменьшения увеличивается до 12, а нагнетение подрастает до18-20Bar.
Далее кондер вырубается по защите высокого давления.
Компессор спиральный, в системе присутствует байпас
горячего газа(предполагаю может в нем дело?)
Трв в наружке с внешним уравниванием присутствует.
Схемку по газу на него нашел- может есть какие нибудь соображения?
или подобная поломка случалась- как ее решили?
Рисунок
1.jpg (69,75 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#2
вентилятор на наружке работает? конденсатор чистый?
Профиль
E-Mail
#3
Да, оба вентилятора работают, конденсатор чистый.
Причем все происходит сразу. Включил за 2-3сек давление на всасе выросло, а нагнетение подрастает до18-20Bar через сек 10-15.
Отредактировано: glserg 08-05-2014 00:41
Профиль
E-Mail
#4
пощупай на всасе трубу, если горячая, то 4ходовой перепускает.
Профиль
E-Mail
#5
2-3 секунды и вентилятор рабочий, или качает в упор, или были охеренные чуваки весной которые по давлению напихали...хренову тучу сверху.
Перепуск 4х ходового такие симптомы не даст.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#6
проверь клапан байпаса по горячему газу H.G.B.P.
Профиль
E-Mail
#7
Я бы начал немного по-другому... :)
ТС ничего не написал про то, сколько он "знаком" с этим кондиционером. :D

На неконденсат проверяли? И, как писАл RusBuka, могли напихать по холодку дохрена и больше.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Кондиционеру около 10лет, за это время работал четко, за исключением мелких поломок- фан мотор на наружке меняли, потрашки по холодильной части все родные, ничего не менялось. С фреоном переборщить тоже не должны были, представители тех службы заказчика- занимаются только чисткой фильтров,конденсаторов дренажей(у них даже фреону нет-неположенно), нас приглашают на ремонты, заправки и прочее. В этом году с заправкой к нему никто с наших не подходил. Наружка стоит на улице продуваемость нормальная. Труба на всасе не холодная и негоряая- уличной температуры, нагнетеие- горячая. Клапан байпаса по горячему газу H.G.B.P прощутал до него и после него труба горячая(не кипяток конечно как нагнетение с компрессора, по все же горяченькая), как доходит она до всаса в копмрессор плавно температура снижается до т уличной)
Профиль
E-Mail
#9
В каких именно точках замерялось давление?
В режиме тепла как кондей себя ведет?
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#10
2 glserg
Ну, вот Вы всё сами и определили - меняйте или выкидывайте байпас.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
А почему тогда кондер отключается по высокому давлению?
Отредактировано: зован 08-05-2014 11:41
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#12
Прошу прощения, да 4-х ходовой действительно есть. невнимателен
Отредактировано: Leningrad 08-05-2014 15:53
Профиль
E-Mail
#13
2 Leningrad-RV, 4-х ходовой присутствует.

2 зован, Замерял в на сервисных портах в районе реле высокого и низкого давления, и на сервисных кранах(одно и тоже).

Пока пишу вспомнил сервисный кран всасывания был горячий как будто его включили на тепло.

Кран 4х ходовой, жаль не проверил (кондиционер все это время эксплуатировали только на холод, функцией тепла не пользуются-специфика помещения такая).

Байпас -кстати, хорошая мысль если бы был неисправен - по высокому не вышибал бы, согласен.

Теперь наверное конкретней 4х ходовой проверять?
или еще на что то обратиь внимание?

Каких данных нехватает? что замерить- посмотреть?
Профиль
E-Mail
#14
Внутренний блок посмотреть. Фильтр, воздуховоды (нет ли заломов), жалюзи-заслонки, состояние крыльчатки вентилятора и скорость вращения.
Профиль
E-Mail
#15
Да, проверяй 4-х ходовой.
А байпас наверное тоже может стать причиной зависания его. think
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#16
По всей видимости-неисправнось найдена, скатался на объект продиагностировать 4х ходовой- неистправен. катушка целая, клапан- щелкает а потоки не переключает. Жидкий горячий газ гонит по стороне всасывания на внутрянку и при подачи или отсутствии напряжения на катушке, одно и тоже ничего не меняется. Тк клиенту тепло от кондера не нужно, выпаеем 4х ходовай, подключим напрямую.

Как закончим с ним отпишусь, всем спасибо! надеюсь ничего дополнитель но не вылезет и будет работать
Профиль
E-Mail
#17
Оригинально... :D ИМХО, был включен на тепло с перезаправкой (неконденсатом) - большая температура нагнетания - поплавили четырехходовой.
Я бы перед перепайкой попробовал постучать по нему при работе без подачи питания на катушку... Но вряд ли поможет...
Отредактировано: SSA 08-05-2014 15:49
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#18
Пробовал, стучал без толку, результат нулевой
Профиль
E-Mail
#19
Если тепло не нужно то проще его выпаять.
Профиль
E-Mail
#20
+100500 !!!!!!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#21
Выпаял, работает на холод!, Всем спасибо!
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.