BP-блоки и RMX140JVMB
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти BP-блоки и RMX140JVMB

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «BP-блоки и RMX140JVMB»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4957Тема: «BP-блоки и RMX140JVMB» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте. Такая ситуация: есть система RMX140JVMB, на ней два BP-блока, на одном две внутрянки на другом три. Соответственно подключены к клемным колодкам BP1 и BP2. Потребовалось отключить BP1(чтоб временно им не пользовались), скинул провода с клем BP1, подключил туда провода от BP2. Перезагрузился, появилась ошибка U4. Вернул всё обратно - работает. Такое ощущение, что система запоминает к каким колодкам какие BP-блоки подключены и в случае отклонения, сообщает об ошибке. Может есть какой-нибудь сброс или на BP-блоках что-то выставляется?
Профиль
E-Mail
#2
Блин, ОТЦЫ, ну хоть намекните куда копать??? Пожалуйста!!! :oops:
Профиль
E-Mail
#3
Как обычно, в мануал. Надо сбросить адресацию и сделать по новой.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
SSA, мануал есть, но не нашёл про адресацию, хоть убейте. На RMXS всё понятно, а тут... Просто сброс питания, как понимаю, вопрос не решает.
Профиль
E-Mail
#5
Неа, не решает.
На внешнике надо смотреть и делать инициализацию.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#6
Отцы, спасибо, что ткнули носом в наружку!!! Ещё раз перечитал инструкцию по установке:))))) Действительно есть SW6, который надо нажать при инициализации, если имело место изменение конфигурации. А потом ещё раз нажать. Всё, работает!!!!