Проблемы с кондиционером Mitsubishi MUZ-GE60VA
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Проблемы с кондиционером Mitsubishi MUZ-GE60VA

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблемы с кондиционером Mitsubishi MUZ-GE60VA»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4285Тема: «Проблемы с кондиционером Mitsubishi MUZ-GE60VA» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Проблемы с кондиционером Mitsubishi MUZ-GE60VA
Народ, такая беда!
Кондей ставили год назад, работал без остановки.
Недавно вырубился(ошибка: пятикратное моргание с 2.5 сек перерывом) и после включении перестал охлаждать(не знаю может он уже до этого перестал охлаждать, скорее всего).
Стал разбираться, манометр показал высокое давление, слышно было что компрессор работает(крышку снять не удалось так как блок подвешен к потолку). Я спустил весь газ и заправил по весам. Вначале после включения давление стало приходить в норму около 9МПа, а потом понемногу расти до 12МПа. В итоге появился гул от компрессора, сначала на одной частоте, а через несколько секунд на частоте по выше.
Подскажите куда копать, с чего начинать! Спасибо
Профиль
E-Mail
#2
Копать надо начать с сервис-мануала. https://www.google.ru/search?client=op...manual+pdf
Отредактировано: SSA 25-10-2013 18:36
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
А в сервис мануале глубоко копать в подпункте авария по высокой температуре нагнетания. И учитывая, что вы его заправляли по весам скорее всего подпункт "check of LEV"))))