Провел некоторые замеры, 2шт. E9BKP стоят в соседних комнатах, внешние блоки рядом, длина трасс одинаковая (+\- 50см). Комнаты 19м2 и 13,5м2. Температура на улице 30С (на солнце).
E9BKP(на котором выскакивала F99) стоит в комнате 13,5м2
На пульте 20С, холод, вентилятор 3 скорость, индикатор работы компрессора - полный
Температура над внутр. блоком 23С, на выходе 6,5С
Температура компрессора (на краю верхней точки, ближе к задней стенке) 39C
Температура трассы на выходе из внеш. блока - жидкостная магистраль 16,5С; газовая магистраль - 6С.
E9BKP(на котором ошибок ранее не было и который используется в 2 раза чаще) стоит в комнате 19м2
На пульте 20С, холод, вентилятор 3 скорость, индикатор работы компрессора - полный
Температура над внутр. блоком 24С, на выходе 8С
Температура компрессора (на краю верхней точки, ближе к задней стенке) 43,5C
Температура трассы на выходе из внеш. блока - жидкостная магистраль 17С; газовая магистраль - 7С.
Около 4х часов работают, пока без ошибок.
P.S. Требуется ли дозаправка (с момента установки 11 лет назад ни разу не заправляли)? Если да, то 410ый надо полностью стравливать перед заправкой?