всем привет!
столкнулся с такой проблемой - старт-стоп в пластиковом корпусе Fuji Electric 09 R22, на вид ему лет 6..7, модель не опознать - все наклейки содраны
проблема - при включении вентилятор внутреннего блока работает с установленной скоростью, а спустя несколько минут обороты начинают падать, затем снова возрастают, работает-работает, снова обороты падают и опять выравниваются, и так все время..
грешил,что открутился фиксирующий винтик, что держит вентилятор в опоре и его при возрастании оборотов прокручивает в гнезде - нет,все нормально
промыл, прочистил, все смазал - обороты все равно нестабильные..
напряжение в сети стабильное, без скачков.
кто сталкивался, какие могут быть причины?
где искать неисправность и как ее устранить?
Все может быть проще:
- на пульте выставлена скорость вентилятора -АВТО.
- У некоторых кондиционеров есть такая особенность работы, что когда работает компрессор скорость вентилятора согласно уставкам на пульте, а когда компрессор выключается, только малая скорость.
-Слабая проводка- при пуске компрессора просадка напряжения- вентилятору достается меньше вольт, и понижается скорость.
-Вообще сдох- заклинил- компрессор- признаки те же самые , что выше, но кондиционер не холодит.
-
значит, мультиметром измерить постоянное напряжение в указанных точках на плате управления (это те точки, к которым идут проводки от мотора):
- если стабильно 2,8 В, то мотор в норме и причина не в нем
- если напряжение будет скакать-плавать - то двигатель под замену.
SSA, маленькое уточнение - режим работы имеет значение (например, скорость вращения фан-мотора)? корректно ли измерения напряжения производить в режиме АВТО?
да, на пульте выставлено АВТО - ну и что? раньше в режиме АВТО подобной аномалии не наблюдалось
кондиционер холодит нормально,
компрессор работает нормально,
ничего не обмерзает,
просадки напряжения в сети нет
при пуске все работает нормально, а спустя пару минут начинают плавать обороты именно у ФАН вентилятора, синхронного изменения звука работы компрессора при этом не происходит
Плавают обороты вентилятора внутреннего блока во время поступления в блок фреона!!!!Двигатель заменён,что может быть?????? Когда просто работает,без поступления фреона, вентилятор работает ровно!
dauletis пишет:
Плавают обороты вентилятора внутреннего блока во время поступления в блок реагента!!!!Двигатель заменён,что может быть?????? Когда просто работает,без поступления реагента, вентилятор работает ровно!