Fuji Electric - плавают обороты вентилятора внутреннего блока
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Fuji Electric - плавают обороты вентилятора внутреннего блока

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Fuji Electric - плавают обороты вентилятора внутреннего блока»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 20593Тема: «Fuji Electric - плавают обороты вентилятора внутреннего блока» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
всем привет!
столкнулся с такой проблемой - старт-стоп в пластиковом корпусе Fuji Electric 09 R22, на вид ему лет 6..7, модель не опознать - все наклейки содраны
проблема - при включении вентилятор внутреннего блока работает с установленной скоростью, а спустя несколько минут обороты начинают падать, затем снова возрастают, работает-работает, снова обороты падают и опять выравниваются, и так все время..
грешил,что открутился фиксирующий винтик, что держит вентилятор в опоре и его при возрастании оборотов прокручивает в гнезде - нет,все нормально
промыл, прочистил, все смазал - обороты все равно нестабильные..
напряжение в сети стабильное, без скачков.
кто сталкивался, какие могут быть причины?
где искать неисправность и как ее устранить?
Профиль
E-Mail
#2
Сам мотор не греется?)
Профиль
E-Mail
#3
не, моторчик не греется, посторонних шумов при его работе нет
Профиль
E-Mail
#4
Меняй его.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
что, дело 100% в фан-моторе??? его на замену?
а как узнать, что ТОЧНО в двигателе дело?

просто жутко будет неудобно перед хорошими людьми, если движок заменить,а обороты продолжат плавать...
Профиль
E-Mail
#6
Вот так:
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Все может быть проще:
- на пульте выставлена скорость вентилятора -АВТО.
- У некоторых кондиционеров есть такая особенность работы, что когда работает компрессор скорость вентилятора согласно уставкам на пульте, а когда компрессор выключается, только малая скорость.
-Слабая проводка- при пуске компрессора просадка напряжения- вентилятору достается меньше вольт, и понижается скорость.
-Вообще сдох- заклинил- компрессор- признаки те же самые , что выше, но кондиционер не холодит.
-
Профиль
E-Mail
#8
для SSA

ага, вот это уже конкретика - спасибо большое!!!

значит, мультиметром измерить постоянное напряжение в указанных точках на плате управления (это те точки, к которым идут проводки от мотора):
- если стабильно 2,8 В, то мотор в норме и причина не в нем
- если напряжение будет скакать-плавать - то двигатель под замену.

SSA, маленькое уточнение - режим работы имеет значение (например, скорость вращения фан-мотора)? корректно ли измерения напряжения производить в режиме АВТО?
Отредактировано: klopik1980 28-06-2013 19:23
Профиль
E-Mail
#9
для K-KONT

да, на пульте выставлено АВТО - ну и что? раньше в режиме АВТО подобной аномалии не наблюдалось

кондиционер холодит нормально,
компрессор работает нормально,
ничего не обмерзает,
просадки напряжения в сети нет

при пуске все работает нормально, а спустя пару минут начинают плавать обороты именно у ФАН вентилятора, синхронного изменения звука работы компрессора при этом не происходит
Отредактировано: klopik1980 28-06-2013 19:25
Профиль
E-Mail
#10
1 - на ПДУ установлен режим БРИЗ.
Мне нравится такой плавный, не фиксированный не ветерок.
2 - дохлая плата управления.
Эл. двигатель исправен.
Профиль
E-Mail
#11
попробуй для начала заменить тиристор в цепи мотора, а потом уже ищи вентмотор
Профиль
E-Mail
#12
ага, спасибо!попробую начать с замены тиристора
кондер в другом городе, все никак не доеду ;)
Профиль
E-Mail
#13
Плавают обороты вентилятора внутреннего блока во время поступления в блок фреона!!!!Двигатель заменён,что может быть?????? Когда просто работает,без поступления фреона, вентилятор работает ровно!
Отредактировано: dauletis 28-05-2014 22:37
ошибка
Профиль
E-Mail
#14
А шо такое реагент , что то из курса химии за 9-10 классы ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
dauletis пишет:
Плавают обороты вентилятора внутреннего блока во время поступления в блок реагента!!!!Двигатель заменён,что может быть?????? Когда просто работает,без поступления реагента, вентилятор работает ровно!

Обмерзает испаритель.
Профиль
E-Mail
#16
Значит фреон
Профиль
E-Mail
#17
АААААА !!!!! Вот оно что , Михалыч !!!! А я то уже думал ....... Короче , у тебя не работает К-О-Н-Д-И-Ц-И-О-Н-Е-Р !!!!!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#18
В том то и дело что работает,но как то не так....
Профиль
E-Mail

Читают тему