Panasonic CS-PA7GKD отключается при работе на холод
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Panasonic CS-PA7GKD отключается при работе на холод

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Panasonic CS-PA7GKD отключается при работе на холод»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6762Тема: «Panasonic CS-PA7GKD отключается при работе на холод» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте!
Сплит CS-PA7GKD при работе на холод включается, охлаждает нормально, минут через 5 щелкает реле и отключает внешний блок, через ~3 минуты опять включается и всё повторяется.
На тепло работает без проблем.
Мерял напряжение, подаваемое на компрессор и вентилятор внешнего блока при работе - 220 вольт.
Что можно проверить?
Профиль
E-Mail
#2
Не экспериментируйте, вызывайте мастера
Профиль
E-Mail
#3
Вчера приходил мастер, заправил, но блок работает также, почему так - он не знает, кондиционеру уже лет 6.
Профиль
E-Mail
#4
И деньги взял за то, что ничего не сделал? :o Класс! :D
Вызывайте еще раз, желательно этого же. :D Пусть сбрасывает фреон и делает полную перезаправку.
Отредактировано: SSA 14-06-2013 10:36
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
перезаправку делали полную, с вакуумированием
склоняюсь больше к тому, что шалит электроника.
Профиль
E-Mail
#6
Либо температура теплообменника внутрянки ниже +2, либо поплыл трубный датчик.
Как с расходом воздуха? Теплообменник чистый? Белка чистая?
Профиль
E-Mail
#7
Кондиционер полностью почистили, грязи нигде нет.
Наверное недозаправили, т.к. при работе по ощущениям холодный только верх испарителя.
Наблюдал за кранами наружного блока, через несколько минут жидкостный кран начинает покрываться инеем, потом щелчок реле, отключается компрессор и иней сразу исчезает, крыльчатка внутреннего еще крутится секунд 10.
Профиль
E-Mail
#8
Повторная заправка решила проблему.
Скорее всего датчик не фиксировал изменение температуры испарителя...
Профиль