Встреча воды и фреона.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Встреча воды и фреона.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Встреча воды и фреона.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8423Тема: «Встреча воды и фреона.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброго времени суток, интересует вероятность того, что из-за некачественого монтажа( окалина в водяном контуре ) протерся кожухотрубный испаритель. Утечка 100 процентов на испарителе, аварий не было, проток не пропадал, а утечка есть. Разбирать буду завтра.
Профиль
E-Mail
#2
А на днях видел вот такое чудо:
Рисунок
29052013449.jpg (415,23 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: gabba52 10-06-2013 17:45
Профиль
E-Mail
#3
И второй контур
Рисунок
29052013448.jpg (395,27 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: gabba52 10-06-2013 17:47
Профиль
E-Mail
#4
Это был YORK на 6-ти горшках. Вроде чинить хотят.
Профиль
E-Mail
#5
Имхо бред сивой кобылы, которую кормили отваром яблок с грибами.
Протереть окалиной кожухотрубник равносильно протиранию задницы до легких туалетной бумагой.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#6
А чем тогда могло раздавить, чисто теоретически? Аварий в истории нет, все вроде работает( автоматика). Откроем-посмотрим.
Профиль
E-Mail
#7
Разберите может чего-то новое расскажите и увидите.
Профиль
E-Mail
#8
Как может автоматика работать в норме если по ошибке не сработала система? Чиллер новый?
Профиль
E-Mail
#9
Чиллер старый, если серьезно то пару раз подтупливал. Но проток был всегда, смущает это. Расход воды не понятен тк ни расходмеров нет, ни манометров, только два термометра и реле протока. Насосы ( две группы) подобраны не совсем понятно как. Надо разбирать.
Профиль
E-Mail
#10
Гидравлика считается как 2 пальца, нет электронного расходомера то дифман вам в руки, нет дифмана и нет денег у заказчика на 3 мана ( до, после и на подаче) то шлите нах, пока не поставит, и бо та сумма, которую он заплатит за восстановление будет смешна.
Кожухотрубник банально раздавило, почему - ищите. Наличие реле протока еще не факт, что оно вообще работает. Да и перемычки в щитах не новость...
Отредактировано: RusBuka 11-06-2013 03:20
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#11
Разобрал. Испарителю ппц, вода в компрессоре. Причина пока не сильно ясна, думаю что резко упал расход воды, а автоматика тупанула(хреновая наладка). Есть вероятность умышленой диверсии со стороны уволеного сотрудника. Подскажите кто занимается в Москве испарителями WTK.
Профиль
E-Mail
#12
Нужен испаритель WTK модель DPE 300 CDE или присоветуйте аналог.
Профиль
E-Mail
#13
А испару пипец как? Трубы поломало или на блинах проело?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#14
Их поломало. Интересно, что сначала воду собрали прямотоком, потом перебрали по противотоку,тут все логично, но на испарителе есть обогрев, и он получился на входе воды( по противотоку). Нахрена он там?
Профиль
E-Mail
#15
Если вода в контуре , бежать от туда и бежать . Восстановление будет 80 процентов от стоимости нового . Не думаю , что зак на это пойдет . Да и не имея опыта в таком секасе , не советую за него браться , ибо так просто водичку из контура не убрать . А кто знает как , то не скажет . Правда , Артурыч ? ;)
Отредактировано: Maleyev72 13-06-2013 23:57
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#16
Ну во первых можно со спец оборудованием новые трубы вставить. Из контура выкидывается всё.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#17
Спасибо за участие, машину будем менять.
зы Присоветуйте чиллер с воздушным охлаждением на 134 фреоне (конденсатор выносной ) производительностью 800 кВт, который приедит быстро.
Отредактировано: gabba52 14-06-2013 09:57
Профиль
E-Mail
#18
Нет чиллеров на 800 кВт , который бы приехал быстро . Обычно такую технику не держат на складе . Тем более на 134-ом . Это только на винтах , и стоить он будет соооовсем не дешево .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#19
Я все это прекрасно понимаю, быстро это хотя бы начало августа, а то что он не дешевый это само-собой.
Хрен с ним со 134, на любом.
Профиль
E-Mail
#20
минимум пол года, как обычно их мастрячат под заказ. Место дислокации ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.