канальник Carrier FB4 060
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти канальник Carrier FB4 060

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «канальник Carrier FB4 060»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5896Тема: «канальник Carrier FB4 060» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Товарищи!

нужен срочно движок внутреннего блока кондиционера Carrier FB4 (любой) - 1шт можно б.у. но рабочий. может есть у кого или знаете где быстро достать. Аэропроф, Атек, Нимал - нэту. городить что-то внешнее пока не хочется
Профиль
E-Mail
#2
Остались по списку: Торговый дом "Белая Гвардия", ООО «Прайм Климат».
А так, по-хорошему, маркировку с движка, и по ней... типа ELCO, Ziehl-Abegg...
100% не Carrier. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
движок Carrier 3/4 blower HC45AE195

можно HC45AE205

нашел только на e-bay, долго.
Профиль
E-Mail
#4
А по габаритам и подключению аналог подобрать?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
аналог дело хорошее, ну нет у нас в загашниках ничего похожего: 930 об, 3,6А (800Вт), длинный выходной вал с одной стороны. В свое время подошел (с помощью токаря) от наружного ВРВ Dantex. Перематывать и восстанавливать к сожалению нечего сгорел полностью, даже ротор оплавился. Везде сроки поставки нереальные.
может от Лыж что-то есть?
Профиль
E-Mail
#6
Ты бы хоть фото выложил, а то мануала нет. Может что подскажу...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
вота оно... только от другого кондера, но размеры теже.


пока решили канальный вентилятор поставить на входе RK600*350, но движок нужен все равно.
Отредактировано: MDS 16-05-2013 12:56
Профиль
E-Mail
#8
Посмотри двигатели вентиляторов наружки FGL начиная с 24-й модели. Они там тоже трехскоростные. Сам посмотреть не могу, т.к. еще пару дней буду заниматься секасом по замене компрессора на чиллере.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
Уважаемый MDS а подскажите как вы запитали канальный вентилятор с помощю трех реле на каждую скорость внутреннегоблока. А то у нас возникла необходимость дополнительно ставить вентиляторы на канальник
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Уважаемый MDS а подскажите как вы запитали канальный вентилятор с помощю трех реле на каждую скорость внутреннегоблока. А то у нас возникла необходимость дополнительно ставить вентиляторы на канальник
.

у нас канальник старый на R-22 еще, ему уж лет 9, там одно реле, скорости вентилятора переставляются вручную, путем замены проводов от электродвигателя. А Вам запитать можно через доп. реле, установленное параллельно двигателю. Все зависит от поставленой задачи.

двигатель пока не нашли, но есть весь новый блок в наличии в Нимале, да и б.у. уже добрые люди в сборе предлагают.