Помогите расшифровать ошибки 3х -LED
на стандартной плате KFR-75LW/E30,
применяющийся во многих Midea(MDV).
серия: CE-KRF140W/S-520T 3х фазная модель.
Скачал на форуме архив по всем Midea.
Но!Модели серии "MOU",там нет...да и вообще там куча файлов,фактически с одной и той же информацией.
Как всегда..."прошлый год работал...."..
Стартует,внутрянка работает,вентилятор,жалюзи регулируются...
Наружка,все отдельно проверил,компрессор,вентилятор,датчики,транс,питание на процессор- рабочее,все есть.
При старте сразу мигают одновременно "LED1"и "LED3",притом мигают очень долго 25 раз
- такой ошибки,расшифровки не нашел..???
Потом,загорается и горит только "LED3",тоже такой ошибки,расшифровки не нашел..???
MOU - универсальный наружный блок на R22 к канальным кассетнем и потолочным блокам. Ошибки, как указано точно нет. Мое ИМХО, если появляется ошибка отсутствующая в документации, то только менять плату, что-то с прошивкой. К сожалению, на платах этих наружных блоков нет проверки контрольной суммы EEPROM. И еще, на фото состояние платы просто ужасное, на обратной стороне наверное и окисление по дорожкам есть. Иногда на верхней крышке наружки 48 и 60 отсутствует уплотнитель, отсюда проблемы. Менять плату, ставить уплотнитель (кусок вспененного полиэтилена).
Ошибка, мигают одновременно "LED1"и "LED3"
гласит:"Неисправность связи,ошибка передачи данных".
Это означает,что команды приходят с внутреннего блока,а компрессор и вентилятор просто не стартуют.
Виной всему была микросхема(буфер),управления выходными реле.
Заменил ULN2003 ,всё Гуд!
У меня такая же ситуация, ошибка связи , проверил вроде все даже поменял микросхему UNL2003 но результат старый , теперь период осмысления что делать дальше, может у кого есть какие мысли???????????????
А можно разжевать! куда чего подать чтоб все проверить.
Сигналы с внутреннего приходят два на первый и третий ,т.е. 220
Может кто подскажет где достать новую плату , а то эта уже немного подгорела