Продолжение следует.
Ошибка та же - CP-CP.
Либо работа 3 компрессоров.
Не удается запустить 4 компрессор, он отсутствует в меню.
Не удается установить приоритет главной плате и дополнительной.
Они конфликтуют между собой.
Замена платы не устраняет дефект.
Неужели адресация H-link может вызвать конфликт CP-CP - ?
Табличку WORD вставить не удалось.
Чиллер HITACHI RCUE320AG2
Установка приоритета
B c1-2.
Переключатели Операция Комментарий.
1. Панель упр-я (RUN) OFF
2. Cиловой рубильник – 380V OFF
3. Доп. автомат ИБП - 220V OFF
4.
5. PCBb SW1(1) ON Изменение в холодном состоянии.
6. Доп. автомат ИБП - 220V ON
7. PCBb SW1(2,3,4) ON Изменение в горячем состоянии.
8. RSW8 2 Изменение в горячем состоянии.
9. CHEK▼▲ Зажать ▼▲
на 3 сек. для редактирования. U1:0Х – просмотр приоритета
U2:0Х – редактирование приоритета
10. CHEK▼▲ Зажать ▼▲
на 3 сек. для запоминания. Норма:
U1=01 для главной платы PCBc1
11. Доп. автомат ИБП - 220V OFF на 10 сек.
12. Доп. автомат ИБП - 220V ON Приоритет главной платы PCBc1:
U1=01 должен сохраниться
после сброса эл. питания 220V.
13. Доп. автомат ИБП OFF
14. PCBb SW1(2,3,4) OFF Изменение в холодном состоянии
15. RSW8 5 Изменение в холодном состоянии
16.
17. PCBb1 Вынуть шлейф от главной платы PCBc1
18. PCBb2 Вынуть шлейф от доп. платы PCBc2
19. PCBb1 Вставить шлейф от доп. платы PCBc2
20. Доп. автомат ИБП - 220V ON
21. PCBb SW1(2,3,4) ON Изменение в горячем состоянии.
22. RSW8 2 Изменение в горячем состоянии.
23. CHEK▼▲ Зажать ▼▲
на 3 сек. для редактирования. U1 – просмотр приоритета
U2 – редактирование приоритета
24. CHEK▼▲ Зажать ▼▲
на 3 сек. для запоминания. Норма:
U1=02 для доп. платы PCBc2
25. Доп. автомат ИБП - 220V OFF на 10 сек.
26. Доп. автомат ИБП - 220V ON Приоритет доп. платы PCBc2:
U1=02 должен сохраниться
после сброса эл. питания 220V.
27. Доп. автомат ИБП - 220V OFF
28. PCBb1 Вынуть шлейф от доп. платы PCBc2
29. PCBb2 Вставить шлейф от доп. платы PCBc2
30. PCBb1 Вставить шлейф от главной платы PCBc1
31. PCBb SW1(1,2,3,4) OFF Изменение в холодном состоянии
32. RSW8 5 Изменение в холодном состоянии
33.
34. Доп. автомат ИБП - 220V ON
35. Cиловой рубильник – 380V ON
36. Панель упр-я (RUN) ON
Норма:
C1, С2, С3, С4 (E0-oF-C0) - последовательная индикация в течение 5 минут, после этого старт компрессоров.