Добрый вечер всем,у меня проблема с чиллером Trane CGAM110 включаеш нормально работает несколько часов и дает ошибку loss of charge но фреон нормальныи и в режимах нормально работает проверял проктически все,если кто то сталкивался с этим буду признателен за помошь.
ммм...а че это за давление нагнетания 17...для 10 этож джигурда...а блин офнуты оба. мил человек дай картинку с включенными. И таки да что режим по воде.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
тестиповали мы его на сетпоинте 10 градусов вроде было нормально а он должен в технологическом цикле работать и давать -2 -3 градуса ,но я сравнивал 2 контура вместе давления были одинаковыми но на этом ТРВ на 10% больше был,может причина в температурах + немножко газа маловато.
1. Картинку с работающим контуром + то, что показывают его датчики по давлениям и температурам.
2. Вешали ли вы коллектор и лично замеряли данные?
3. Ищите то, что инициирует ошибку эту, и от этого пляшите.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
да коллектор вешали одинаковые данные с процессором,все датчики проверил температурные и давления ,короче все что можно проверить ,осталось трв и фреон ,можешь чем то помочь?
авария судя по всему появляется, когда кипение убегает в минусовую зону. не могу ничего точно сказать, нужно ковыряться в настройках алармов и смотреть.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Проверить все настройки агрегата?
Мало ли, может какой "конфликт". Если при уставке +10C без проблем, возможно для приготовления ледяной воды где то надо поменять что то в настройках.
Подскажу только на объекте, если Москва и область.
Если Хабаровск или Владивосток - длительный сэкс по телефону, мэйлу после предоставления более информативных данных.
В принципе, Артур-длинный язык уже намекал пару раз)).
2 human
А в Ереван смотаться не хочешь вместо Владика? :D
2 Vrdo
ИМХО, надо:
1. проверить в уставках контроллера тип ожлаждаемой жидкости, т.к. если вода, то работать и не должен из-за угрозы разморозки.
2. Отрегулировать вентиляторы, чтоб регулировали давление конденсации, а не молотили на 100%.
3. Проверить расход воды (чистоту фильтров).
4. Проверить заправку фреоном.
Пункт последний Вам и контроллер подсказывает, но его надо выполнять после первых трех.
:D :D Так что там с софтом то?