ПРоблемы с кондиционером JAX полупром
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти ПРоблемы с кондиционером JAX полупром

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ПРоблемы с кондиционером JAX полупром»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 16745Тема: «ПРоблемы с кондиционером JAX полупром» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
доброго времени суток. возникли проблемы с кодеем jax полупром трехфазный... работает пару минут потом отключается.аварии не показывает. ошибок вроде ни каких нет... помогите пожалуйста
Профиль
E-Mail
#2
индикация показывает что все в порядке
Профиль
E-Mail
#3
Аварии показываются в наружном блоке по индикации диодов. Ищите мануал на медею.
Профиль
E-Mail
#4
Померте токи на фазе компрессора - это для начала .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
в наружнем блоке один индикатор. горит красным( вроде бы это норма)при остановке ничего не меняется. как будто проходит сигнал на выключение.приезжали "спецы" из край центра походили с умным видом, помыли наружный блок, и сказали что все в порядке. уехали. а клиент обратился ко мне с теми же проблемами что и были описаны выше... запуск, 30сек. или минута работы,и оcтановка наружнего блока.
Отредактировано: amalukha 10-08-2012 22:56
Профиль
E-Mail
#6
на внутрянке смотри термистр на сипарителе, бывает что не соотвествует, и падает в аврию по защите заморозки, вынь его пусть теплый висит и толкани.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#7
пробовал. не помогло...
Профиль
E-Mail
#8
Давай модель своего джакса-будем кумекать.
Профиль
E-Mail
#9
коллектор вешали хоть?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#10
нет, я конечно не часто в нашей глуши с полупромом сталкиваюсь... но заправку проверил в первую очередь... а модель джакса ACS-36e.
Всем заранее благодарен.
Профиль
E-Mail
#11
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#12
Если работает пару минут, то это не перефазировка. Скорее всего низкое давление при пуске долго не возвращается в заданные пределы-Защита по низкому давлению. Или наружный блок грязный- конденсатор двух слойный и при видимой чистоте грязь между теплообменниками.
Отредактировано: k-kont 12-08-2012 10:05
Профиль
E-Mail
#13
Подождем ответя ТС... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#14
Спасибо за ваши советы. но внутренний блок не показывает ошибок. led1 горит как будто норма. попробовал снять температурный датчик который на нагнетании компрессора- блок не отключается... но через пару минут появляется визг или писк как будто реактивный двигатель работает и лезет давление на паровом трубопроводе. есть мнение что не срабатывает 4-х ходовой кран. при подаче на него напряжения отдельно работает, а в цепи такое ощущение что не включается. да еще приношу свои извинения. ввел в заблуждение модель JAX acs-36he. кондиционер работает на R-22 (техника старая уже лет 5-6).у кого какие соображения прошу высказывать. Всем заранее благодарен.
Профиль
E-Mail
#15
да и еще на внешнем блоке только один индикатор.
Профиль
E-Mail
#16
у всех мысли кончились
Профиль
E-Mail
#17
жаль...
Профиль
E-Mail
#18
Жаль не это. Жаль, что ТС не догадался давления померить.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#19
спциально для SSа- смотрите выше по тексту... заправку проверили в первую очередь ( в т.ч. и давление или Вы какое то другое давление имеете ввиду?)
Профиль
E-Mail
#20
кто нибудь знает где взять мануал на медею
Профиль
E-Mail
#21
всем спасибо! все заработало. С уважением amalukha.
Профиль
E-Mail
#22
И чего же было?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.