доброго времени суток. возникли проблемы с кодеем jax полупром трехфазный... работает пару минут потом отключается.аварии не показывает. ошибок вроде ни каких нет... помогите пожалуйста
в наружнем блоке один индикатор. горит красным( вроде бы это норма)при остановке ничего не меняется. как будто проходит сигнал на выключение.приезжали "спецы" из край центра походили с умным видом, помыли наружный блок, и сказали что все в порядке. уехали. а клиент обратился ко мне с теми же проблемами что и были описаны выше... запуск, 30сек. или минута работы,и оcтановка наружнего блока.
нет, я конечно не часто в нашей глуши с полупромом сталкиваюсь... но заправку проверил в первую очередь... а модель джакса ACS-36e.
Всем заранее благодарен.
Если работает пару минут, то это не перефазировка. Скорее всего низкое давление при пуске долго не возвращается в заданные пределы-Защита по низкому давлению. Или наружный блок грязный- конденсатор двух слойный и при видимой чистоте грязь между теплообменниками.
Спасибо за ваши советы. но внутренний блок не показывает ошибок. led1 горит как будто норма. попробовал снять температурный датчик который на нагнетании компрессора- блок не отключается... но через пару минут появляется визг или писк как будто реактивный двигатель работает и лезет давление на паровом трубопроводе. есть мнение что не срабатывает 4-х ходовой кран. при подаче на него напряжения отдельно работает, а в цепи такое ощущение что не включается. да еще приношу свои извинения. ввел в заблуждение модель JAX acs-36he. кондиционер работает на R-22 (техника старая уже лет 5-6).у кого какие соображения прошу высказывать. Всем заранее благодарен.