Уважаемые господа!
На квартире у зака имеется сплит TOYO TA-07CHS. Происходит следующее: при включении в режим охлаждения, вроде все функционирует нормально, но при отключении с пульта управления, жалюзи закрываются, наружка отключается, но вентилятор на внутреннем блоке продолжает работать. Причем работать может очень долго (пол дня, или целый день) после чего, по непонятным причинам отключается. Это происходит на всех (четырех) кондюках. Причем обороты вентилятора не регулируются с пульта даже в положении вкл. Как думаете, в чем дело? Симисторы в управлении - целые.
Брак платы . Хоите в электронике ковыряться ? Смотрите по какой дорожке не пропадает питание после выключения кондиционера . Может просто залипает пускатель , хотя вряд ли . Там скоростями должен управлять процессор . Возможно лажовая прошивка .
Maleyev72
Пускателя там нет, в управлении вентилятором имеется оптрон+симистор. Похоже, что этот глюк исходит все-таки из прошивки... Напрягает другое - одно и то же на 4-х кондюках и то, что вентилятор все-таки отключается по непонятному алгоритму, через пол дня, или день.
Ни скока не напрягает по простой причине - цена соответствует качеству. :D
Детали выбраны на пределе допустимых токов/напряжений (т.к. дешевле) - вот Вам и результат.
Проверяйте всю цепь - процессор-преобразователь уровня-симистор.
SSA
Дело в том, что такого я еще не видел, даже на других не менее голимых кондиционерах китайского производства. Но согласись, всему должно быть объяснение. Если прошивка слетела, то почему на всех четырех? Может это нормальная работа для TOYO?
SSA
На "чиста японском" SUZUKI жалюзи открываются при включении на один угол, а закрываются при выключении - на другой. Широкая улыбка Так же и у TOYO.
:) Как-раз этому можно найти объяснение. Подклинивает редуктор в сервоприводе жалюзи, что само по себе, говорит о качестве его сборки. Но в данном случае, хотелось-бы знать точную причину...
Е мое , здесь на контроллерах Данфос , Эливел приходится полностью программы в ручную перебирать , на чиллерах контроллеры с не корректными алгоритмами работы , а вы удивляетесь по поводу кЕтайского кондиционера .
Blackfoot
Мысль насчет сушки интересная, но в доступных мне инструкциях это не оговаривается. Хотя если включить его на тепло, вентилятор будет выключаться корректно?