Не реагировали на пульты ДУ, жили своей жинью. Демонтировали платы с 3-х внутренних 28-х. На всех вытекли емкости 4.7 мкф х 50В.
Схемы PSB нет, только стандартный мануал с функционалкой. Не совсем ясно в какой цепи стоят.
Есть подозрение, что оптосимистор в цепи вентилятора тоже наелся. Может сначала симистор, а потом емкости как следствие раздуло?
Напрягает что сразу три платы из строя вышли.
По прежнему висит вопрос - ПОЧЕМУ одновременно на 3-х из 8 сплитов вздулись емкости. Не качественные конденсаторы в партии с высоким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR) - просто тупо перегревались и их дуло?
С14, С44 стоят в сетевой части ИИП.
IС10 - A6169
Наиболее вероятная причина беременности С - превышение напряжения сети более 220В.
Варистор+предок родные?
Либо уход в разнос ИИП - но такого НИКОГДА не было.
Блок питания - крепкий. Создатели - молодцы.
Варистор и пред. рабочие. КОндиционеры включаются, но из-за того что электролитом забрызгало полплаты,
живут своей жизнью. Надо мыть и дефектовать детали.
Плохо, что схемы PSB нет. Если можете помочь с схемой, буду признателен.
Сервис Биоконда пока не прислал. Постучусь еще в Бьюфорт, может у них есть.
Принципиалок на Хеви нет ни у кого - производители не поставляют. Вот так.
Авторизованные техцентры в России есть, а схем нет. Ладно, спасибо Япам - наше воображение тренируют и логику развивают.
Ценник на новую плату почти 4 т.р. при стоимости аж целого внутреннего в 8.5 т.р. :))))))))))))))))))))))
Ну все не совсем так, кое-какие запчасти приходят в оригинальных коробка.
Как раз платы на HG серию))
Боятся правда перенапряжений сильно.
Варистор от 250В не выгорит все-таки, да и пред не кончится)
Ценник вам такой дали видимо потому, что вы не АСЦ.
Читайте гребанный мануал. Там написано, если плата крякнула, меняйте на новую.
Потому и схем нет.
А Толяну например ваще схемы и нахер не нужны.
Он любую плату починит. были бы запчасти)).
Не АСЦ, а рядовой дилер с дилерским сертификатом Биоконда.
Платы будем сами чинить, дипломы зря чтоль получали в совецкое время. Поменять плату никогда не поздно.