Фото нету. А просто так перется нехотца. Там карел пико2. Там основная проблема предупреждение по наработке часов. А скинуть у ребят не получилось. Мне бы тогда знать какие пароли применяют RHOSS в своих машинах.
Не, у Вас такого не продают. Я, последнее время, перешел на вискарик Jack Daniels, White Horse...
Зять с Казахстана возит. Настоящий! :D То же самое, как у Вас в Duty Free покупать по качеству, а цена меньше.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Меня тёща снабжает самом, а тесть чачей - он винаградарь, винодел и пчеловод, ещё картофелевод, помидоровод, огурцовод, клубниковод, черешневод, а ещё рыбак, только недавно на удочки перешёл - тягать сети здоровья нет.
Чача и самогон - натурпродукт - лучше нет.
Съездил на объект. Пароли которые дал Сергей подошли. Но это не помогло. Там висит предупреждение по наработке насоса конденсатора. А машина обычная с воздушным охлаждением. Там даже нет окна А5 где можно сбросит этот гребанный насос. Получается маленький косячок разработчиков ПО.
В меню обслуживания после введения пароля он впускает. Можно скинуть наработку по компрессорам и насосу испарителя, а вот окна А5 с насосом конденсатора нету. Это окно проскаивает. Идет А4 сброс насоса испарителя а затем сразу А6 сброс наработки компрессора. Если поменять конфигурацию чиллера и сделать его с водянным охлаждением, то думаю это долбанное окно появится. Но я хз как поведет себя контроллер после такой экзекуции. Если они так косячат с софтом то есть вероятность что вернуть конфигурацию назад будет проблематично.
Я уже ничему не удивляюсь. Два года назад смонтировали LiebertHiross на Мегафоне.
Кондиционер двухконтурный, а в контроллере iCom прописан как одноконтурный.
Эмерсоновцы поверещали-поверещали, но выдали все пароли, чтоб самим не ездить, не исправлять. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Если прошивка стояла EV то можно с внутреннего поменять. Теперь везде стоит прошивка PA и там с внутреннего можно поменять только температуру по паролю 149.
Уроды, ничего не скажешь. Это направление продвижения продаж в НАШЕЙ стране не попрет. У нас не принято платить за "единички-нолики" программ.
ИМХО, похожее - монополизм - по-моему, уже пережил Дайкин, и это не пошло на пользу бренду.
Как вариант, прорабатывать вопрос с ноутбуком.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Я разок попал так с либертом. Пришел блок без выносного дисплея и на блоке датчик показывал неверные значения. Чтобы откалибровать нужен был дисплей, а его хрен где найдешь и стоит он дохрена. Пришлось перепрошивать контроллер до EV версии. На либертах есть прога и можно подрубится к кондиционеру. Но особого смысла в этом нет. Там доступна только перепрошивка контроллера.
Денис, да сделай его с водяным. Ниче страшного. Только перед этим перепиши всю родную конфигурацию.
После сброса ошибки по обслуживанию насоса конденсатора, верни снова воздушное охлаждение.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.