Сообщений: 228
Регистрация: 22-02-2003
Создано:
14-06-2012 08:18
#1
Требуется компрессор ANB42FCGMT к нар блоку VRF Fujitsu General, оплата б\н или нал, нахожусь в Уфе
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
14-06-2012 08:55
#2
А нам тоже надо. 1 инвертор и 5 гопстопов
Может tiffguy отгрузит ? ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 5272
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
14-06-2012 15:28
#3
Ух ты как интересно!!!!!
Dim27, а систему мыть при замене горшков Вы сами будете?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Сообщений: 228
Регистрация: 22-02-2003
Создано:
14-06-2012 15:37
#4
Всё просто...Произвели замену двух гоп-стопных компрессоров..По технологии разумеется...Но вот не задача..Ещё помимо этих двух трупиков,оказался ещё и третий в виде инвертора...
ЗЫ..Диагностику перед заменой компрессоров мы не делали,Заказчик денег пожалел, сославшись на тех. заключения предыдущей обсл организацией, так что скупой платит))))
Сообщений: 5272
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
14-06-2012 16:00
#5
НУ-ну...
Дык, гарантию на горшки кто-то тащить должен...
Отредактировано: SSA 14-06-2012 16:02
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
14-06-2012 16:17
#6
Цитата Dim27, а систему мыть при замене горшков Вы сами будете?
Серега, там в 99% ничего мыть не надо. Масло чистое, как слеза.
А клинят они потому что 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 228
Регистрация: 22-02-2003
Создано:
15-06-2012 13:30
#7
Ребят по теме отпишитесь, ну очень срочно надо ;)
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
15-06-2012 14:22
#8
В Москве компрессоров нет.
Нужно звонить в Питер, в UEL
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 624
Регистрация: 10-09-2001
Создано:
15-06-2012 16:17
#9
Отредактировано: Alex2001 15-06-2012 16:19
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
15-06-2012 17:34
#10
А доставка, наличие? Контробасом будем ввозить?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 90
Регистрация: 16-02-2007
Создано:
19-06-2012 14:01
#11
ANB42FCGMT
BN65YEAMT
BN52YEAMT
Все есть в питере, каждый по 2530 долларов.
Специалистам скидка, гуру почти бесплатно.
Сообщений: 90
Регистрация: 16-02-2007
Создано:
19-06-2012 14:22
#12
Цитата Alex2001 пишет:
1165 ойро за ANB42FCGMT это дорого?
это дешево.
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
19-06-2012 15:30
#13
Цитата Все есть в питере, каждый по 2530 долларов.
Специалистам скидка, гуру почти бесплатно.
Сергей, нужны контакты.
купим по цене гуру 6 компрессоров
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 90
Регистрация: 16-02-2007
Создано:
19-06-2012 16:12
#14
Сообщений: 90
Регистрация: 16-02-2007
Создано:
19-06-2012 16:28
#15
Ползуясь случаем, расскажу как у одного BN65YEAMT установленного в V-серии выбило клеммы, соответственно с разгермитизацией хол.контура.
Вопрос ко всем - отчего и почему какие версии?
Отредактировано: tiffguy 19-06-2012 16:31
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
19-06-2012 16:35
#16
качал в упор
Или не качал, вращался в другую сторону.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 90
Регистрация: 16-02-2007
Создано:
19-06-2012 16:47
#17
Качал в упор, это видимо обратный клапан заклинил, а насчет в другую сторону как связано - непонимаю.
Сообщений: 179
Регистрация: 07-01-2011
Создано:
19-06-2012 16:54
#18
Да заибался он просто)))
Если давлением вышибло, то это просто пинзес какой-то. НР датчик же обычно скразу за компрессором.
Или он перегрелся так.
Хахаха, надо стендовые испытания провести, какое давление развивают компрессора без релюшек)))
Отредактировано: karabats 19-06-2012 16:58
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
19-06-2012 17:01
#19
У нас как то провели стендовые испытания.
Перекинули фазы на компрессоре и без прогрева запустили.
У гопстопа выбило моментом все три клеммы. :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 90
Регистрация: 16-02-2007
Создано:
19-06-2012 17:24
#20
Цитата karabats пишет:
НР датчик же обычно скразу за компрессором
Там сделано так: компрессор, датчик температуры нагнетания, обратный клапан, датчик HP (общий на весь блок).
Т.е. если у вас рубиться по аномально высокой температре нагнетания 120С, а давление по С.Тулу кот наплакал стоит задуматся.
А вот стендовые испытания human'а никак не могу понять, ну крутится он в обратную сторону, ну разломает себе спирали, клеммы здесь причем...
Отредактировано: tiffguy 19-06-2012 17:25
Сообщений: 179
Регистрация: 07-01-2011
Создано:
19-06-2012 17:44
#21
ДА я не смотрел матчасть по Генеральному Фуджитсу.
На хэви по нормальному стоит реле ВД (отсечка) сразу за компрессором.
Ушел читать матчасть по Фуджитсу)
Сообщений: 5272
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
19-06-2012 20:31
#22
2 human
Ключевая фраза - "без прогрева". :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Сообщений: 90
Регистрация: 16-02-2007
Создано:
28-06-2012 18:21
#23
Если запустить без прогрева - выбивает все три клеммы?
Как эти два действия связаны?
Ничего не понимаю
Сообщений: 90
Регистрация: 16-02-2007
Создано:
28-06-2012 18:22
#24
Может мне на какике курсы пойти?
Сообщений: 1014
Регистрация: 28-03-2012
Создано:
28-06-2012 21:00
#25
[quote="tiffguy"]Ползуясь случаем, расскажу как у одного BN65YEAMT установленного в V-серии выбило клеммы, соответственно с разгермитизацией хол.контура. Вопрос ко всем - отчего и почему какие версии?[/quote]
Избыточная заправка.
Сообщений: 179
Регистрация: 07-01-2011
Создано:
29-06-2012 02:14
#26
Без прогрева просто масло вспенилось, как кока-кола с ментосом, и дало накаутирующего гидро-пневмоудара))))
Или это уже фаталити было???
Сообщений: 1523
Регистрация: 09-04-2007
Создано:
29-06-2012 09:49
#27
Не, это бруталити, и таки да, все 3 что бы улетели, может брак?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Сообщений: 90
Регистрация: 16-02-2007
Создано:
29-06-2012 10:55
#28
Есть одна версия, которая действительно все объясняет: потому что.
Сообщений: 5272
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
29-06-2012 11:43
#29
deleted "по просьбе трудящихся". :D
Отредактировано: SSA 29-06-2012 22:58
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Сообщений: 3112
Регистрация: 14-07-2008
Создано:
29-06-2012 18:48
#30
Ну , Сергей , взял и всем все рассказал ... 8)