ME City Multy Запуск
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти ME City Multy Запуск

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ME City Multy Запуск»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 31 - 46 из 46
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 27055Тема: «ME City Multy Запуск» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#31
Вы книжки скачали? В Пособии по проектированию даже не только все расписано, но и нарисовано как и что выставлять.
Номера блоков могут идти не по порядку, главное, чтоб они не повторялись и не было пропусков. То же самое, про номера адресов пультов МЕ (а у Вас пульту МЕ).
По Вашему вопросу - с одного пульта МЕ можно управлять ЛЮБЫМ блоком (любой группой) в данном контуре управления. Надо только их прописать в этот пульт.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#32
Надо только их прописать в этот пульт.
Прописывать с центрального пульта надо или с МЕ пульта,который установлен на данные внутр блоки
Профиль
E-Mail
#33
И уважаемые гуру по МЕ!!!
Я в первый раз в своей практики столкнулся с данной техникой,так что не обессудьте(Ппошу меня понять и простить...БОРОДАЧ )...Если же у Вас возникнут проблемы с Дайкином то здесь я вам с радостью помогу,так как этот бренд знаю как свои пять пальцев, а вот МЕ пока только в процессе познания))))
Профиль
E-Mail
#34
Вы сначала запустите систему без центрального пульта, а потом подключите центральный. Так проще будет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#35
Прочитал руководство по проектированию, там сказано про установку перемычки на разъём CN40 одного из наружных блоков при создании группы из внутренних блоков разных гидравлических контуров, нужно ли мне это делать при моей конфигурации?
Профиль
E-Mail
#36
Цитата
Вы сначала запустите систему без центрального пульта, а потом подключите центральный. Так проще будет.
Ок...Получается я исключаю из линии M-NET центр пульт(откидываю с ЦП с клемм А и В, и делаю скрутку с целью исключить ), подаю питание на систему, с помощью МЕ пультов прописываю адреса блоков ,подключенных к МЕ пульту, после этого обратно возвращаю ЦП в линию M-NET , подаю напругу и все ок? или что-то я забыл
Профиль
E-Mail
#37
Возьмите за основу схему на рисунке 7-4-3-8 Пособия (адресация блоков и пультов - ЦП подключен к ТВ7), или 7-4-3-6. И почитайте примечания к рисункам.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#38
Cпс,можно уважаемый SSA ваш телефон в личку на всякий пожарный..в долгу не останусь)))))))))
Профиль
E-Mail
#39
Просмотрел адреса внутренних блоков на пультах....с 01 по 16... повторяющихся адресов нет....Вопрос: как лучше отключить центр пульт - с клемм АиВ или по питанию просто отключить?
Профиль
E-Mail
#40
Как все запущено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У Вас ВООБЩЕ номера блоков (как Вы написАли, около сорока) не должны повторяться, т.е. от 1 до 40 (или сколько там), так же и номера пультов.
Всё же расписано и нарисовано...

Разумеется, если у Вас не одноконтурные системы (чего, в принципе, быть не должно при наличии центральных пультов (иначе - деньги на ветер... :D )
Отредактировано: SSA 08-06-2012 09:06
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#41
Запущено,но не всё)))) Понятно,что ничего не понятно...У меня три системы- три 650 работают ориентировано на 45 внутренних блоков(примерно по 15 штук на систему). Точно никто не знает какое количество внутренних блоков и их местоположение в комнатах(система смонтирована в бизнес-центре часть блоков находится в помещениях одного владельца,остальная в помещениях других арендаторов). Нумерацию блоков сделали от 01 адреса до 45 для трёх данных систем. Никто из местных не может вразумительно описать ситуацию относительно проблемных комнат с ошибкой 66 00, одни говорят ,что они работали всё время и управлялись с местных пультов ,а проблема появилась только весной 2012 года при пуско-наладке, другие утверждают ,что системы тупо запускались в принудительном порядке с центральных пультов и с самого начала (с 2009 года) так и эксплуатировались...ВОТ У МЕНЯ ГДЕ ПРОБЛЕМА??HELP hammer
Профиль
E-Mail
#42
2 Dim27
Ценник на мой выезд не подъемный для заказчика? ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#43
Да... Тут без CMN-G и Maintenance Tool точно не обойтись.

"а проблема появилась только весной 2012 года при пуско-наладке" - с этого места по-подробнее! Что за пусконаладка? Обычно, после зимы - включил, и все заработало.
Отредактировано: SSA 08-06-2012 13:27
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#44
Вот именно....Обычно для мультизональных систем так и бывает..НО..Как утверждает Заказчик, что зимой кто-то приезжал, опять же что-то отключал и вот результат...пуск системы по весне и три кабинета с ошибкой 66 00 :cry:
Профиль
E-Mail
#45
To Human: ПОЖАЙЛУСТА ЕЩЁ РАЗ ОГЛАСИТЕ ВАШ ЦЕННИК...можно в личку))
Профиль
E-Mail
#46
мой:
билет туда-обратно
пляж
пиво
девки
мясо, можно рыбу. и солнце.
два месяца.
:)
С уважением, LordN.