Добрый день!
GREE GWHN24FANK1A1A/0 - наружка, внутрянка настенник. В эксплуатации 1,5 года. Стоит в лаборатории. Причина вызова - плохо отапливает (полтора месяца назад). Тогда т-ра была 0 +2гр.С. Наружка обмерзала, сильно.
Сейчас приехал к бригадиру в гараж, где он поставил сей аппарат на "стенд" - т.е. перемонтировал у себя. Наружку на улицу. Внутри грел жужиком (бытовой нагреватель) внутрянку с датчиком. Параметры:
Холод.
LP - 3,0 бара (-5,8С)
t1 (газ) +5,3С t2(жидк.) -0,9С
t нагнет. +66С
Перегрев 11 - 11,7К
t воздуха внутри помещ. + 18С
t возд. на вых испар. - +4,9С
t воздуха улица. + 16
t возд. на вых конден. - +21С
Рабочий ток 7,6-7,7А
Жидкостная труба обмерзает до паука испарители и далее испаритель полосами равномерно.
Тепло
HP на газовой - 18,2 бар(+49,5С) выросло в процессе до 19.9бар (+53.5C)
t (газовой тр. ) - + 65,7С - тенденция к росту до 74,1 и более
t нагнетан. - + 82,0С тенденция к росту
HP жидк. - 20,2-20,5бар (+54,5С)
t жидк. 18,6 бар (50,4С) рост до 20,2-20,5бар (+54,5С)
t2 +31,5С рост до + 33,2С
Переохл. - 19,6К рост до 20,2К
Ток 10,55 - тенденция к росту до 11,42А
t воздуха внутри помещ. + 23,2
t возд. на вых испар. - +37С
t воздуха улица. + 15
t возд. на вых конден. - +9С
По словам бригадира - наружка не становится на разморозку, даже если покрыта слоем льда. При первом пуске блок сначала на разморозке, потом переключается на тепло. Больше тна разморозку не становится.
Другая проблема - после выключения компрессора (без питания т.е.) тот продолжает дёргаться ещё примерно десять секунд, в конвульсиях, как будто по инерции продолжает крутиться. При работе каких либо посторонних шумов не наблюдается.
Есть блок JAX 8 лет от роду, только 09 модель - симптоматика та же. На холод обмерзает от наружки, только быстрее.
Оба "умирали" этой зимой.
Первое, что приходит в голову при тенденции роста давление - частичный засор капиллярки.
Мануала на эту модельку не нашел. Там компрессор не поршневичек случайно? Может дергаться при негерметичных клапанах (последствия ВХ или гидроудара).
холод
LP - 3,0 бара (-5,8С) – низковато но может объясняться низкой наружной температурой и отсутствием регулятора давления конденсации (скорости вентилятора НарБлока) и низкой температурой внутри помещения (+18) t1 (газ) +5,3С t2(жидк.) -0,9С
Перегрев 11 - 11,7К – признак недозаправки t воздуха внутри помещ. + 18С
t возд. на вых испар. - +4,9С дельта по воздуху на внутреннем 13 - близка к минимуму нормы, что тоже может быть признаком недозаправки. t воздуха улица. + 16
Тепло
HP на газовой - 18,2 бар(+49,5С) выросло в процессе до 19.9бар (+53.5C)
t (газовой тр. ) - + 65,7С - тенденция к росту до 74,1 и более
HP жидк. - 20,2-20,5бар (+54,5С) давление конденсации некритическое для R22 (защиты по HP обычно настраиваются на 28bar) t жидк. 18,6 бар (50,4С) рост до 20,2-20,5бар (+54,5С)
t2 +31,5С рост до + 33,2С
Переохл. - 19,6К рост до 20,2К
Ток 10,55 - тенденция к росту до 11,42А
t воздуха внутри помещ. + 23,2
t возд. на вых испар. - +37С дельта по воздуху на внутреннем 13,8 - близка к минимуму нормы, что тоже может быть признаком недозаправки.
t воздуха улица. + 15
t возд. на вых конден. - +9С
[B]Было бы похоже на обычный недостаток фреона но переохлаждение 19,6 не вписывается в общую картину, но возможно жидкосная трубка большой длинны и без теплоизоляции. При работе на тепло последовательно подключается еще одна капиллярка но на ее засорение картина не похожа. Некоторые скролы могут после остановки вращаться в обратном направлении до выравнивания давления.[/B]
"Было бы похоже на обычный недостаток фреона но переохлаждение 19,6 не вписывается в общую картину, но возможно жидкосная трубка большой длинны и без теплоизоляции. При работе на тепло последовательно подключается еще одна капиллярка но на ее засорение картина не похожа. Некоторые скролы могут после остановки вращаться в обратном направлении до выравнивания давления."
Перезаправляли по весам, труба изолирована. Высокое переохлаждение вписывается в картину при "слабом ТРВ" (забитой каппилярке или фильтра перед ней). Пока остановились на версии забитые фильтра или сама каппилярка. ребята выпаят каппилярку и фильтра - там возможно что-то прояснится.