GREE GWHN24FANK1A1A/0
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти GREE GWHN24FANK1A1A/0

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «GREE GWHN24FANK1A1A/0»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6082Тема: «GREE GWHN24FANK1A1A/0, Ищем причину.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день!
GREE GWHN24FANK1A1A/0 - наружка, внутрянка настенник. В эксплуатации 1,5 года. Стоит в лаборатории. Причина вызова - плохо отапливает (полтора месяца назад). Тогда т-ра была 0 +2гр.С. Наружка обмерзала, сильно.
Сейчас приехал к бригадиру в гараж, где он поставил сей аппарат на "стенд" - т.е. перемонтировал у себя. Наружку на улицу. Внутри грел жужиком (бытовой нагреватель) внутрянку с датчиком. Параметры:
Холод.
LP - 3,0 бара (-5,8С)
t1 (газ) +5,3С t2(жидк.) -0,9С
t нагнет. +66С
Перегрев 11 - 11,7К
t воздуха внутри помещ. + 18С
t возд. на вых испар. - +4,9С
t воздуха улица. + 16
t возд. на вых конден. - +21С
Рабочий ток 7,6-7,7А
Жидкостная труба обмерзает до паука испарители и далее испаритель полосами равномерно.

Тепло
HP на газовой - 18,2 бар(+49,5С) выросло в процессе до 19.9бар (+53.5C)
t (газовой тр. ) - + 65,7С - тенденция к росту до 74,1 и более
t нагнетан. - + 82,0С тенденция к росту
HP жидк. - 20,2-20,5бар (+54,5С)
t жидк. 18,6 бар (50,4С) рост до 20,2-20,5бар (+54,5С)
t2 +31,5С рост до + 33,2С
Переохл. - 19,6К рост до 20,2К
Ток 10,55 - тенденция к росту до 11,42А
t воздуха внутри помещ. + 23,2
t возд. на вых испар. - +37С
t воздуха улица. + 15
t возд. на вых конден. - +9С
По словам бригадира - наружка не становится на разморозку, даже если покрыта слоем льда. При первом пуске блок сначала на разморозке, потом переключается на тепло. Больше тна разморозку не становится.

Другая проблема - после выключения компрессора (без питания т.е.) тот продолжает дёргаться ещё примерно десять секунд, в конвульсиях, как будто по инерции продолжает крутиться. При работе каких либо посторонних шумов не наблюдается.

Есть блок JAX 8 лет от роду, только 09 модель - симптоматика та же. На холод обмерзает от наружки, только быстрее.
Оба "умирали" этой зимой.


Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
блоки эти тупые в разморозку становятся по датчику температуры в наружнике и таймеру,или просто таймеру.
Профиль
E-Mail
#3
Первое, что приходит в голову при тенденции роста давление - частичный засор капиллярки.
Мануала на эту модельку не нашел. Там компрессор не поршневичек случайно? Может дергаться при негерметичных клапанах (последствия ВХ или гидроудара).
Отредактировано: SSA 06-04-2012 09:44
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
Если скролл, то спиральки так тоже, делают вращась в обратку и таким образом выравнивая давление.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#5
холод
LP - 3,0 бара (-5,8С) – низковато но может объясняться низкой наружной температурой и отсутствием регулятора давления конденсации (скорости вентилятора НарБлока) и низкой температурой внутри помещения (+18)
t1 (газ) +5,3С t2(жидк.) -0,9С
Перегрев 11 - 11,7К – признак недозаправки
t воздуха внутри помещ. + 18С
t возд. на вых испар. - +4,9С дельта по воздуху на внутреннем 13 - близка к минимуму нормы, что тоже может быть признаком недозаправки.
t воздуха улица. + 16
Тепло
HP на газовой - 18,2 бар(+49,5С) выросло в процессе до 19.9бар (+53.5C)
t (газовой тр. ) - + 65,7С - тенденция к росту до 74,1 и более
HP жидк. - 20,2-20,5бар (+54,5С) давление конденсации некритическое для R22 (защиты по HP обычно настраиваются на 28bar)
t жидк. 18,6 бар (50,4С) рост до 20,2-20,5бар (+54,5С)
t2 +31,5С рост до + 33,2С
Переохл. - 19,6К рост до 20,2К
Ток 10,55 - тенденция к росту до 11,42А
t воздуха внутри помещ. + 23,2
t возд. на вых испар. - +37С дельта по воздуху на внутреннем 13,8 - близка к минимуму нормы, что тоже может быть признаком недозаправки.
t воздуха улица. + 15
t возд. на вых конден. - +9С
[B]Было бы похоже на обычный недостаток фреона но переохлаждение 19,6 не вписывается в общую картину, но возможно жидкосная трубка большой длинны и без теплоизоляции. При работе на тепло последовательно подключается еще одна капиллярка но на ее засорение картина не похожа. Некоторые скролы могут после остановки вращаться в обратном направлении до выравнивания давления.[/B]
Отредактировано: ValerK 09-04-2012 13:31
Выделение
Профиль
E-Mail
#6
"Было бы похоже на обычный недостаток фреона но переохлаждение 19,6 не вписывается в общую картину, но возможно жидкосная трубка большой длинны и без теплоизоляции. При работе на тепло последовательно подключается еще одна капиллярка но на ее засорение картина не похожа. Некоторые скролы могут после остановки вращаться в обратном направлении до выравнивания давления."

Перезаправляли по весам, труба изолирована. Высокое переохлаждение вписывается в картину при "слабом ТРВ" (забитой каппилярке или фильтра перед ней). Пока остановились на версии забитые фильтра или сама каппилярка. ребята выпаят каппилярку и фильтра - там возможно что-то прояснится.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
ребята выпаяют капилляр и фильтра - там возможно что-то прояснится.


Так и есть - выдули с капилляра срань - немного - но хватило. Работает без вопросов к нему уже 16 часов. Тесто пока не цеплял.


Ну вот и JAX - распаяли клапан и капилляр, одну заменили - всё заработало.
Отредактировано: azar 26-04-2012 12:05
Профиль