testo 570
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти testo 570

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «testo 570»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 60 из 86
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 80853Тема: «testo 570, Особенности эксплуатации (странно держит вакуум)» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#31
При покупке будьте внимательнее. Касается Тесто Русс.
Все на складе со следами масла не первой свежести на резбе штуцеров, залапанные дисплеи, вставленные аккумы.
Все росказни о наличии масла на резьбах про проверки на заводе - детский лепет.
Приборы таскают на выставки, принимают с рекламациями и т.д.
Потом предлагают как новые.
Забирать со склада и проверять самому.
На дисплее должна быть защитная пленка (транспортная), родные аккумы синего цвета с надписью типа industrial
(уже не очень помню) в целофане, а не вставленные в отсек. В общем, прибор должен выглядеть новым.
Пересмотрев в свое время пять 560-х, сказал, что буду брать только новый. Через неск-ко недель привезли.
Потом меняли блок клапанов - вакуум не держал, не держит и сейчас - забил :))
Профиль
E-Mail
#32
парни, я удивлен! платить деньги и прощать? вам многое простили? нена, так низзя. еъ и пъ. иначе на шею сядут и ноги свесят. и так, предлагаю акцию "тестаказлы" и пока не исправятся - поливать дермом сног доголовы :D
Отредактировано: LordN 25-08-2012 18:31
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#33
Если что , я в теме .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#34
Цитата
Да нет , взял с первой серией ,.. Жалоб нет .


Походу как попадёт. Две штуки были бракованные.
Когда забирал прибор из ремонта они даже заключение не хотели давать, сказали, а зачем вам! Через пол часа всё же сделали. Про проверку калибровки прибора после ремонта, которую они должны были распечатать, сказали мы всё проверили всё работает. Им видно на слово надо верить. Прикрепил фото с приёмом прибора в ремонт,и сервисным заключением.
Отредактировано: ivanich1 04-09-2012 12:19
Профиль
E-Mail
#35
Два файла не смог вставить в одном сообщении. Заключение:
Профиль
E-Mail
#36
ivanich1,
Цитата
Две штуки были бракованные.


Скажите, если несложно, какая именно неисправность была в новых приборах?

Есть желание приобрести 570-й, но если данный инструмент "с завода" имеет дефекты think .
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#37
Крючок прибора свбодно вращается и складывается - это шар, зажатый с двух боков пластиком.
Есть шанс, что 2 мм пластика сотрутся и прибор сорвется с крючка.
Предлагаю крючок дублировать металличской пластиной, соединеной со штуцерами.
Вешать прибор на медную трубу кондиционера, будет соблюдено заземление прибора, предотвращающе выход из строя датчиков давления при сборе или заправке френа.

Насколько точно соблюдается заправка этим прибором по весу без весов?
Отредактировано: Тетраэдр 23-01-2013 21:27
Профиль
E-Mail
#38
[QUOTE]ivanich1 пишет:
Шланг тут не причём,его не было стояли заглушки на штуцерах,
получается что вакуумировал расстояние от заглушки до синего вентиля низкого давления.

После 5 мин.простоя в спок.состоянии показывало 6 млбар,
через 20 мин. стало 10мбар.

Может из крана травит?
[QUOTE]

Повторил эксперимент без шлангов.
За 30 мин утечка на вентилях прибора 40 мБар - это норма?
Было - 880 мБар.
Стало - 840 мБар.
Показание прибора сохраняются без изменений, в зависимости от его положения (горизонтальное/вертикальное).
Отредактировано: Тетраэдр 23-01-2013 22:07
Профиль
E-Mail
#39
Не советую гонять жидкость через него никоем образом, тольно ПНР и вакуум. Ни каких заправок.
Статика валит сенсоры иногда.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#40
Цитата
RusBuka пишет:
Не советую гонять жидкость через него никоем образом, тольно ПНР и вакуум.
Ни каких заправок.
Статика валит сенсоры иногда.

Спасибо за предупреждение.
В инструкции указано о необходимости заземления прибора даже при автономном питании от батареек.

Не зря бензовозы заземляются при сливе бензина в резервуар на заправке.
Тут аналогичная ситуация.
Отредактировано: Тетраэдр 23-01-2013 22:14
Профиль
E-Mail
#41
У мя полет нормальный, правда тоже присутствует утечка в мБарах.
Заправку по весу без весов не осуществлял - не допер как оно делается.
По заправке спасибо за совет, а то я во всю гоняю жидкарь через него.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#42
[QUOTE]ivanich1 пишет:
Шланг тут не причём,его не было стояли заглушки на штуцерах,
получается что вакуумировал расстояние от заглушки до синего вентиля низкого давления.
После 5 мин.простоя в спок.состоянии показывало 6 млбар,
через 20 мин. стало 10мбар.
Может из крана травит?
[QUOTE]
Повторил эксперимент.
Условия тестирования:
1 - вентиль низкого давления (8-синий) - открыт.
*/Точка контроля вакуума расположена между вентилем низкого давления (8 синий) и штуцером низкого давления(13). /*
2 - штуцер низкого давления (13) - закрыт колпачком.
3 - заправочный штуцер (12) - закрыт колпачком.
4 - штуцер для вакуумника (11) - закрыт колпачком.

Ход работы:
I - Через штуцер высокого давления (10) и открытый вентиль высокого давления (8-красный)
откачен воздух из коллектора прибора до - 985 мБар.
II - Вентиль высокого давления (8-красный) закрыт.
III - Штуцер высокого давления (10) закрыт колпачком.

IV - За 8 часов давление возросло на 5 мБар, стало - 980 мБар.

V - При открытии вентиля высокого давления (8-красный) с закрытым колпачком штуцером высокого давления (10) ,
давление возросло на 161 мБар (стало - 824 мБар), т.к. этот участок был разгерметизирован при накручивании колпачка вместо шланга вакуумника.

Какая утечка вакуума допускается в приборе ТЕСТО 570 - ?
Отредактировано: Тетраэдр 24-01-2013 23:08
Профиль
E-Mail
#43
Как ввести константу (высота над уровнем моря - Москва 126м) при измерении относительного давления -?

В TESTO-561 такая опция была (P rel.), тут - не нашел.
Профиль
E-Mail
#44
Тетраэдр пишет:
V - При открытии вентиля высокого давления (8-красный) с закрытым колпачком штуцером высокого давления (10) , давление возросло на 161 мБар (стало - 824 мБар),
т.к. этот участок был разгерметизирован при накручивании колпачка вместо шланга вакуумника...[/QUOTE]

При закрытых колпачками штуцерах (4 шт.) вакуум в приборе - 824 мБар сохранился в течение 30 часов .
Отредактировано: Тетраэдр 27-01-2013 12:25
Профиль
E-Mail
#45
Пришел наконец!
Есть повод разбить подзае...ший глючный TESTO ))
Рисунок
IMG_1366.JPG (70,84 КБ) [ Скачать ]
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#46
Не знаю , я юзаю 570 , пока все норм .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#47
Сударь отпишись потом по жилетке.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#48
Артур, у меня такая штука уже давно. Вообщем, только одно: работает, с компом дружит. Единственный недостаток, вернее, даже недостатком назвать нельзя: датчики "капельки" без всего.
Даже сравнивать с Testo 570 (у al_7) низзззя.
В комплекте 4 шланга (один для вакуумника - толстый); качество ОБАЛДЕННОЕ.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#49
Да с датчиками косяк, заказывал дополнительные, от FP прищепки.

Кстати, кто подскажет о причине любви америкосов к k-type сенсору?
Отредактировано: Blackfoot 03-02-2013 14:24
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#50
Минусом- массивный, плюсом- вакуумметр отдельный на шнурке, именно вакуумметр, а не "тестовское измерение разрежения" с шагом вперед назад.
Отредактировано: Blackfoot 03-02-2013 14:30
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#51
Товар с e-bay, кому интересно, подскажу как покупать дешевле цены лота процентов на 10 ( минус fee аукциона), сам там тарюсь регулярно.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#52
Ваккуметр полноценный на борту Testo 570.
Плюс 3-й датчик для нагнетания. Чем не может похвастать "желтый пчол".
Отредактировано: human 03-02-2013 16:11
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#53
дык, стоял выбор: TESTO 570, FP SMAN или YJ 40812.

Выбрал YJ. Большой минус- отсутствие сервиса в России.

Сергей, что скажешь по FP SMAN?
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#54
А в чем принципиальное отличие TESTO 570 от 560 ( ну кроме типа датчиков и стоимости)?
Профиль
E-Mail
#55
ну , типа 560 уже не выпускают , у нее быстрее работают датчики , она больше размером и цена в двое дороже, нет третьего датчика . 570 при наличии программки ИЗИ КУУУЛ , тожа может карифаниться с компом , как и пчЁлка .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#56
Цитата
Blackfoot пишет:
Товар с e-bay, кому интересно,
подскажу как покупать дешевле цены лота процентов на 10 ( минус fee аукциона), сам там тарюсь регулярно.

Интересуюсь, ответ можно в личку.
Заранее благодарен.
Профиль
E-Mail
#57
Это, с высоты самосознания , и просто посмотря фильмы, скажу одно. Чем больше хреновина, тем более она поможет в ситуациях, когда чьято голова требует поддержки.
)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#58
2 Тетраэдр, списываетесь с продавцом по товару и сообщаете что готовы купить, но дешевле, большая часть соглашается.
Но деньги перечисляете напрямую через PAYPAL на его счет, мимо ебея, есть небольшой риск кидалова ввиду отсутствая ебеевской защиты покупателя, но это не Россия, там все обычно путем.
jsphilly- этот продавец точно честен, ну и продавец имеющий звание Top-rated seller его заслужил отзывами покупателей, не рекомендую покупать у продавцов с рейтингом менее 90% положительных фидбэков.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#59
jsphilly - работаем с ним более 2 лет. Но только через eBay. про него не знаю, но были случаи, когда вместо Новороссийска посылку отправили в Новосибирск.

Но бывают случаи, когда можно то же купить дешевле, чем у него. Плюс на некоторые позиции выросли цены и значительно. И ещё, говорили с jsphilly - насчёт станции сбора - чёт он не хотел 220В/50Гц делать поставку.
Отредактировано: azar 08-02-2013 17:09
Профиль
E-Mail
#60
Поставляет без проблем, она в стоке, цена правда кусается
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)