Стал счастливым обладателем testo 570,только вот не понятно, странно он держит вакуум.При разряжении 3мбар через 20 мин. уходит до 10мбар интересно так и должно быть или это неисправность?
Статическое - это когда машинку запускаешь минут через 3-5 после выключения вакуумника , в состоянии покоя . И того , шланги поменяй , купи нормальные , типа ITE для тяжелых условий . Если Тесто купил , думаю на шланги денег удастся наскрести .
ivanich1 пишет:
Стал счастливым обладателем testo 570,только вот не понятно, странно он держит вакуум.При разряжении 3мбар через 20 мин. уходит до 10мбар интересно так и должно быть или это неисправность?
300 и 1000Па - это очень много. скорейвсего шланги/краны/резинки дерьмовые.
собери все на вальцовки и проверь заново
Шланг тут не причём,его не было стояли заглушки на штуцерах,получается что вакуумировал расстояние от заглушки до синего вентиля низкого давления.После 5 мин.простоя в спок.состоянии показывало 6 млбар,через 20 мин. стало 10мбар.Может из крана травит?Кстати шланг к машинке подсоединял новый муха не е..., фирма рефко,считал что у них хорошие шланги,радовало что у них тефлоновые прокладки.Посмотрел шланги ITE похоже что у них резиновые прокладки.К резиновым прокладкам нет доверия,был печальный опыт.По цене кстати вроде на уровне рефко.
Я не нервничаю , я вот проебнулся с шлангами ... с рефко ... терь они у мнЮ ... кстати , их можно под слив масла юзать . Идея ... Что добру проподать ...
Никого не хочу пугать, просто со своим новым 560-м в свое время получил такой ответ:
Ваш прибор требует замены всего блока клапанов. Проблема заключается в том, что ждать запчасть из Германии придется 2 недели.
С уважением ООО "Тэсто РУС" Сервисный менеджер Беспалов Антон
Заменили, косяк остался, использую прибор для целей, не связанных с вакуумизацией. :)
P.S. если копать глубже, то можно заметить еще такую фичу, как разницу в показаниях прибора и глубине вакууммирования при вертикальном или горизонтальном положении инструмента, которая оказывается "обусловлена особенностями его устройства" :))
Костя у мя Рефко спокойно 40 бар держал. Покупал в комплекте вместе с коллектором, два комплекта шлангов на 22 и 410 фреоны в кейсе с удобным отделением под шланги.
Надо будет 570 проверить - все руки не доходят. :D И батарейки сменить - все на запись графиков хочу воткнуть и в ноуте проанализировать.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Блеать .. как надоело спорить с упертыми ... Ну если ты такой умный , хули ты за советом обращаешься к людям ? ( К Иванычу )
Без обид.лечи нервы.Витрум суперстрес тебе в помощь.Да наложить мне на эти щланги чтобы тебе легче стало.Меня интересовало почему не держит вакуум без шлангов с заглушками.Звонил к офиц.поставщикам тесто,сказали что это неисправность.Вакуум должен держать.Отнесу им на тест посмотрю что скажут.
Цитата
Никого не хочу пугать, просто со своим новым 560-м в свое время получил такой ответ:
Ваш прибор требует замены всего блока клапанов. Проблема заключается в том, что ждать запчасть из Германии придется 2 недели.
С уважением ООО "Тэсто РУС" Сервисный менеджер Беспалов Антон
Заменили, косяк остался, использую прибор для целей, не связанных с вакуумизацией.
Блин за такие бабосы прибор нормальный не могут сделать!Одни сцука расстройства.
Иваныч , есть косяк у них . В наличии есть машинка , у которой вообще не работает вакууометр . Купи лучше CPS VG 200 .. отличная вещь . Я считаю , что каждый девайс должен выполнять свою функцию , вакууометр мерить вакуум , весы вес , термометр температуру . На тесто датчики нормуль , а вот шланги купи лучше ITE ... Рефко гавно . Раньше у них хорошее было оборудование , у меня был течеискатель старый , ловил R-410 .. Сгорел , купил новый .. хрена он лысого ловит и черта лысого . Купи с кранчиками , не пожалеешь .
ЗЫ .. с нервами у меня в порядке . Но доказывать то , что проверено опытом , согласись ... перебор .
Забрал свой Testo-570 из ремонта, был там 4 месяца, два месяца шли вентили из германии, два месяца шёл прибор для калибровки Testo-570. Оказывается модель новая, и у них не было калибровщика для этого прибора. Но это всё х...ня, после их калибровки глубину вакуума ниже 138 мбар не показывает. Сначала стал проверять у них сразу, сказали что у них вакумник плохой. Проверил у себя такая же херня, ниже 138 мбар не опускается.
Цитата
шланги купи лучше ITE
Шланг купил ITE с штуцером 3/8 под большой разъём.
Развлекаюсь с Порнослоником, глядя на Вас решил проверить свой древний кетайский вакуумник производительностью 176л, в котором уже давно надо менять масло.
0,017 kPa = 13 микрон.
Мерял датчиком вакуума от YellowJacket. Шланги от комплекта.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Всё отмучился. Поменяли мне манометр на новый, вакуум держит, проверял 30 мин. ни 1 мбар не потеряно. Похоже брак шёл в серии с большими ящиками мне когда принесли на обмен дали в маленьком ящике, я конечно от ящика в отказ, поменял сам прибор. Похоже серия testo-570 в старых больших ящиках бракованная.