Panasonic CS/CU-PA7DKD. Включение (холод) - работает вент. наруж. - вкл. компрессор. - срабатывает реле вкл. вент. внутр. блока (со слов бригадира) - 2-3 сек - уходит в ошибку Timer мигает три раза (опять со слов, либо непрерывно - понять не могут). На тепло - почти то же.
Методика проверки двиг. внутрянки на панасе?
Что возможно ещё.
С уважением.
Мужики торчат там - мануалов на панас нет посмотреть.
Да - говорят, что датчики все прозвонили.
Паршиво то, что это перенос блока - в связи с ремонтом в квартире- как бы раньше работал - теперь нет - вроде как "без вины виноватые".
Конденсатор вентилятора целый - вентилятор начинает крутиться.
есть подозр. на Холла - но нет методики проверки.
Слава, у кетайца таймер постоянно мигает при отсутствии датчика и кондиционер не включается. Чудес не бывает!
У себя в офисе на стенде я просто тупо ставлю резистор 5-10 кОм в разъем внутреннего блока и все работает!
Значит, оторвали где-то провод...