Кондиционер - Самсунг SH12ZPGA.
Изначальный дефект:
1 - Кондиционер не включается при подаче эл. питания: не светится дисковый дисплей, мелодичная трель отсутствует.
2 – При подаче любой команды с пульта ДУ или с кнопки на дисплее мелодичная трель отсутствует.
3 – Вентилятор внутреннего блока и движок жалюзи не вращаются, наружный блок не включается.
4 - Импульсный блок питания исправен ( +5В, +12В подаются на плату управления).
После замены платы управления дефект изменился:
1- При включении эл. питания дисплей постоянно мигает, в момент включения эл. питания звучит мелодичная трель.
2- При подаче любой команды с пульта ДУ или с кнопки на дисплее мигание дисплея сохраняется с прежней частотой, кратковременно звучит мелодичная трель.
3 – Вентилятор и движок жалюзи внутреннего блока не вращаются, наружный блок не включается.
4 - Импульсный блок питания исправен ( +5В, +12В подаются на плату управления).
• Оба термодатчика внутреннего блока - по 10 КОм.
• Шаговый движок не оборван, звонится одинаково около 200 Ом.
• Компрессор звонится - около 3 Ом.
• Вентилятор - около 200 Ом.
• 4WV- около 1КОм.
Дефект (мигание дисплея) сохранилось при установке третьей платы управления.
Ярлык платы управления:
SG2-PJT L/F
06DB9301325BA2WYP9K0011
Пульт ДУ:
DB93-01452G
ARH-901
Вывод:
Сервисный центр продает плату управления без прошивки, без уведомления о необходимости ее инициализации.
Для запуска кондиционера необходимо ввести с пульта ДУ «OPTION CODE», указанный в сервисном мануале «SAMSUNG SH12ZPGA».
Аналогичная тема и решение для старой модели:
«Самсунг SH18ZAOD/SER M/C: AXN»
Alexandr
«При включении в сеть
• раздаётся сигнал, и начинают одновременно мигать все индикаторы,
• при команде с пульта сигнал есть, но ничего не изменяется.
den223
Вот здесь
http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...202965.pdf
SERG_711
Команды поданные пл.упр. внутр. блока в режиме "программирования".
1. Выниманем из п.д.у эл-ты питания и при одновременном нажатии клавиш изменения t "вставляем" питание назад.
2. Вошли в режим программирования.
3. Далее набираем код для данной модели, нажимаем вкл\выкл.
4. Вынимаем питание и вставляем заново без всяких нажатий на п.д.у.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...ssage43395
Сервисный мануал отсутствует.
Пульт ДУ (ARH-901), возможно, от другой модели.
Заранее благодарю за помощь.
tolikmaster@mail.ru