Доброго всем дня!
В марте 2011 года нашей организацией были установлены три сплит-системы нап-потолочного типа General Climate 48000 Btu с низтотемпературным комплектом. Всё хорошо работало до первых ноябрьских морозов, как только стало ниже 18 все три кондёра начали вставать по низ. давлению(пределили по светодиодам на нар. блоке) , при этом динамика их остановки была всегда разной, то все три сразу встанут, то только два, то один. Как только температура выросла за бортом, кондиционеры работают в штатном режиме без проблем. Москва говорит,что надо поставить защиту от ветра (наружные блоки располагаются на крыше 8 этажного здания), сделали, но без видимого эффекта. Подскажите пожайлуста может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой,поделитесь опытом.
Заранее признателен
Я знаю, что русклиматовский HPC надо настраивать,с помощью регулировки скорости вращения вентилятора при отключенном датчике, но то что надо настраивать штатно установленные,никто в Нимале нам не сказал
На генералах стоит свой зимник, который пуск-стопит вентиль...в -2 давление нагнетания прыгало от 22 до 8 атм. Короче адово гуано а не зимник. Датчик стоит на контуре доохладителя на кондесаторе.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Как то при 0 град полностью закрыл пленкой конденсатор Дайкина.
Еле еле давление вытащил на 16 бар.
Делайте вывод, если ЗК гуано, то и давление будет аналогичное. :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Почему гуано? Надежные аппараты. Просто мат. часть знать надо.
А вы попробуйте дайкин инверторный так обмануть, что бы он в мороз работал. Да за 2 копейки.
Сам вариатор видел, но не щупал...серая коробка по подобию от LAC. Но те генералы которые как бы с "зимником" встроеным, не имеют вариатора, а тупо пуск стопят вентилятор, без плавного регулирования, с огромной инерционностью. Так как в гидравлике нет ресиверов, и перепускной арматуры, то производят жутчайшее действие на систему в целом. Как я выше писал - полное гуано.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Dim27 пишет:
как только стало ниже 18 все три кондёра начали вставать по низ. давлению
А собсно кто сказал, что они должны работать ниже -18 С например Gree в своей серии U-MATCH с зимней опцией гарантируют работу на холод до -15 С, а здесь вы хотите -20 я думаю при таком раскладе ваша организация и будит чинить потом эти блоки за свой счёт. :)
В линейке на 410 газе нормальные заводские зимники. Они осуществляют плавную регулировку. Никакие термисторы наружного блока не дают отсечку по температуре.
Цитата
Dim27 пишет:
как только стало ниже 18 все три кондёра начали вставать по низ. давлению
Конечно же нет, давление мы не умеем мерить, да и не чем (ни манометрического коллектора,ни градусника у нас нет :cry: ), ах да переключатели 1-3(они наверно волшебные и невидимые именно на наших кондиционерах :cry: ), переставить датчик???но куда??? Ах да можно на нагнетающий патрубок компрессора, ему там будет хорошо,а то совсем его бедолагу плохие дяди заморозили
Все параметры холодильного контура мы мерили,датчик установлен в нужном месте и переставлять его нет смысла(сам лично смонтировал порядка 150 НТК и знаю ,где он должен стоять).Беда в том ,что данный аппарат имеет настройку срабатывания датчика по НД в р-не 1,2 бар ,что соответствует температуре порядка -30 градусов, и когда он встаёт по этому датчику то перезапуститься он может только при повышение давления примерно до 3 бар,что у него конеш не получаться при столь низкой температуре.Единственная мысль пойти по пути всеми "любимой" фирмы Даичи и попытаться заменить накладной датчик на дватчик давления конденсации через подключения на соответствующий порт