За кулисами ( лирическое отступление )
Представитель Заказчика ( БРПЗда ) срывает ненавистный китель , тянет галстук , одновременно пытаясь забросить фуражку на вешалку , промахивается , фуражка падает в кучу мусора : Ну капец , никогда еще в такой херне не играл . Я уже от вашего бреда с ума схожу мля.. Автор что сценарий не читал , раз суфлер пьяный , можно отсебятину нести на сцене , я вас спрашиваю ? Зал волнуется , зрители уходят !!!
Представитель изготовителя ( ППДВ ) вытирает рукой лысину , поднимает фуражку , натягивает ее на голову:
А что я ? Кушать подано ? Кушать хочется , вот и согласился на такую роль ! Нет бы написали : МОЙ вагон пустой , а то : мой вагон ПУСТОЙ , мой ВАГОН пустой !
Представитель Исполнителя ( ПВДВ ): А я вот тоже 10 лет назад кроссворд отгадывал "долдонит и долдонит" ,
поперек получилось ?У?А Таки и не отгадал , пришлось подсмотреть в подсказке . А вы как думаете ?
Представитель Заказчика ( БРПЗда ) : Ты зубы не заговаривай , у зала спросишь .А где жты потом то был ?
Представитель Исполнителя ( ПВДВ ) сурово: Занят был
В субботу обещают ночью до -30 град :D
Сколько еще прецов остановятся по НД, особенно те которые на стоянке пребывали, остается только гадать.
А мну один все-таки вылетел сегодня ночью. авария LP, ресивер в помещении, регулятор ALCO, KVR+NRD+ обратный клапан, соленоиды, ресиверы 20 литров.
И все один херъ :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Если обратный клапан стоит только перед рессивером, вполне вероятно что при пуске весь фреон уходит в конденсатор т.к. сопротивление открывания ОК прим 0,1атм и труба на конденсаторе по сечению на порядок больше, вот и залеает хренон в конденсаторе.
udaw-2 пишет:
т.к. сопротивление открывания ОК прим 0,1атм и труба на конденсаторе по сечению на порядок больше, вот и залеает хренон в конденсаторе.
О как. А я чето думал, что ОК не откроется потому что давление в помещении выше, чем на улице из-за разницы температур.
На самом деле все зависит от типа ОК.
SSA пишет:
стандартная типовая обвязка Leibert-а с "грибком" (как объединились с Alko Controls, перестали ставить Danfoss-овские KVR и пр.). Вентиляторы там тоже своими регуляторами регулируются...
НСЕ49 1 Вентилятор сгорел - КЗ обмоток , рабочий ток у второго 9,5 А , меряешь обмотки - скачет 10-70 Ом частотник FCPM08201204 на выходе 220В, подавал на вход аналоговый сигнал 0/10 В разного напряжения вместо датчика давления , на выходе 220В . По мануалу потребляемый ток всего конденсаторного блока мах 5А , частотник 8А по нагрузке .
Боюсь что и 2 двигатель подгорел , гарантии на оборудование нет , где брать движки , взрыв-лист не нашел , вот такой бизьнес
А проблема то в чем? таких вентиляторов в пром. холоде полно. А родной, по-моему, стоит ZIEHEL-ABEGG или NICOTRA. Подобрать аналог. И посмотрите емкость конденсатора.
берешь такого же диаметра и мощностью не менее той, которая была на сгоревших двигателях от выносного холода или прочей лабуды и не паришься.... только не Кэтай!!!
А, может, проще у ZIEHEL-ABEGG-а двигатели заказать?
Посмотрел по каталогу - вроде FB063.6EK.4I.V4L должен по всем характеристикам стоять. (Вентилятор).
Большое спасибо за подсказку , свои не было возможности снять и посмотреть , не было с собой ключей на крыше , а сходить там сложно , надо вызывать эксплуатацию .
To Human
Благодарю за отклик . Осмелюсь спросить какие клещи порекомендуете ? Марки "VOTUJHUY" ?
"частотник FCPM08201204 на выходе 220В, подавал на вход аналоговый сигнал 0/10 В разного напряжения вместо датчика давления , на выходе 220В"
Это не частотник. Это кареловский тиристорный регулятор скорости. Напряжение на нагрузке меняется путем изменения угла открытия тиристоров. То есть измерять выходное напряжение надо при работе с нагрузкой.
ttt пишет:
Это не частотник. Это кареловский тиристорный регулятор скорости. Напряжение на нагрузке меняется путем изменения угла открытия тиристоров. То есть измерять выходное напряжение надо при работе с нагрузкой.
Емупох. Hamster1 пересел с бытовухи на прецы. Ресиверы, частотники, датчеги только изучает.
Серьезный дядечка. однако 8) далеко пойдет.
Емупох. Hamster1 пересел с бытовухи на прецы. Ресиверы, частотники, датчеги только изучает.
Серьезный дядечка. однако далеко пойдет.[/QUOTE]
to Human Пересаживаются , уважаемый Николай , с трамвая на метро ну или с ...... на ..... , да и то как правило лица противоположного пола, хотя в современных реалиях бывают исключения . Просто появилась необходимость решить проблемы с данным оборудованием , потому и задаю вопросы . Возможность пойти далее ,чем люди , занимающиеся ремонтом этой техники постоянно , мне вряд-ли представится , но поскольку наши интересы лежат в разных плоскостях и меряться писькой ни с кем не планирую, не сильно и переживаю , благодарен всем , кто любезно подсказал , особенно в данной ситуации помог Сергей - SSA ( большущий респект , моего любимого внука зовут Сережа ) . По моему мнению - качество знаний о ремонте какой либо техники пропорционально проведенному возле нее времени .
hamster1 пишет:
По моему мнению - качество знаний о ремонте какой либо техники пропорционально проведенному возле нее времени .
Евгений, вы еще забыли про документацию от поставщиков разных гаджетов к прецам (контроллеры, датчики, регуляторы, преобразователи, компрессоры, вентиляторы). Бес толку сидеть возле техники, если нет желания и времени на изучение манускриптов к ним.
Потому и написал, что изучать такую технику по форумам нереально.
Нада RTFM.
Благодарю за отклик , документацию собираю , кое что накопал , рад был бы выложить для всех , надо освоить процесс , просто времени между начни и дай результат маловато , а на ПНР денег в свое время пожалели , гарантию на оборудование не оформили , двигатели по вкусной цене надо 12 недель ждать , а на носу большое ТО Штульцев с проблемами по гликолю , так что ...........