Панель от ветра Mitsubishi
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Панель от ветра Mitsubishi

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Панель от ветра Mitsubishi»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 35
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 21415Тема: «Панель от ветра Mitsubishi» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте. Как внятно объяснить клиенту необходимость установки защитных панелей к полупромам Mr.Slim при работе зимой?
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
если это серверная то все просто. в документации есть вся информация касательно рабочих температур с панелью и без. правда ее (информацию) нужно там найти еще. помнится я нарыл что-то только в рекламном каталоге.
Профиль
E-Mail
#3
В мануале не пишет о последствиях работы системы без панелей.
Профиль
E-Mail
#4
Панель защищает наружный блок в случаях:
- установки на крыше, продуваемой ветрами со всех сторон;
- установки наружного блока решеткой перпендикулярно ветру, который преобладает в данном месте зимой.
Если этих случаев нет, то панель и нах не нужна.
В случае отсутствия панели у блока, продуваемого ветром при -25 град (редкое, но возможное явление), возможны выход из строя двигателя вентилятора, пониженное давление конденсации -> падение температуры кипения.
Отредактировано: human 09-01-2012 23:02
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#5
Если на стене установлен блок (с тыльной стороны ветра быть не может) – вред может быть от ветра бокового – вход воздуха у Mr.Slim как сзади блока так и сбоку, отверстия в корпусе боковые большие, во всю высоту блока. Задача снижения обдуваемости теплообменника внешнего блока установкой защитной панели решается. Это я о ветрозащитной панели. О вреде, который может быть от ветра, продувающего насквозь теплообменник, при низких температурах воздуха human сказал.
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
human пишет:
пониженное давление конденсации -> падение температуры кипения
-> вх и залив компрессора -> поломается.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
Не, залива не будет, тока выход из строя вентилятора из-за раскрутки ветром в другую сторону.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
SSA пишет:
залива не будет
будет-будет, мамой клянус! Пилите, Шура, пилите...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#10
Будет, если испаритель слабый, фреону дофига и старт стопы по низкой температуре испарителя дрючат реле или контактор компрессора
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
мамой клянус

Клянусь женой Изи (с) Жванецкий
:-)
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Poulel пишет:



Цитата

мамой клянус
Клянусь женой Изи (с) Жванецкий
иманна :)
а еще сухой ход. будет масло ляжет в кипятильник и не захочет уходить.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#13
Не, ну, Вы, типа, определитесь: залив или сухой ход? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
SSA пишет:
залив или сухой ход?
залив жидкарем и сухо по маслу.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#15
Да ну на..., взаимоисключающе, т.к. масло с фреоном берется из аккумулятора. А там или фреон или есть или его там нет... :D
И ваааааще, МЕ полупром ПРАКТИЧЕСКИ не убиваемые машины (ну, разумеется, сдуру то можно и ... сломать).

2 human
Чё-то я не пойму: Слабый испаритель, фреону выше крыши... и как при этом старт-стопы по низкой температуре испарителя?
Ты где-нибудь у МЕ видел слабый испаритель? Мне не попадались... И не думаю, что систему тупо перезаправили.
Отредактировано: SSA 10-01-2012 20:20
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
SSA пишет:
Слабый испаритель, фреону выше крыши... и как при этом старт-стопы по низкой температуре испарителя?


Элементарно. Кипение уходит в минус.

Цитата
SSA пишет:
Ты где-нибудь у МЕ видел слабый испаритель? Мне не попадались... И не думаю, что систему тупо перезаправили.


Да какая разница ME или не ME.
Залить можно все при желании.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#17
Не, ну вааще...
У МЕ стоит ЭРВ, а не капиллярка!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#18
и че?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#19
Чё-то цитирование не работает...

"Элементарно. Кипение уходит в минус." :o И залив тожа...
Отредактировано: SSA 11-01-2012 09:50
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
SSA пишет:
масло с фреоном берется из аккумулятора
снижается расход, масло залягает в кипящем на глубоких минусах фреоне. оно тупо не успевает возвращаться. а жидкарек весело мчится унося остатки :)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
SSA пишет:
Чё-то цитирование
дачик стоит на одном контуре, а обмерзает всегда другой! даже если поменяешь место датчика. :)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#22
Ну, не знаю...
У меня так никогда почему-то не получается... :cry: :D
Отредактировано: SSA 11-01-2012 11:36
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
SSA пишет:
У меня так никогда почему-то не получается...
Так хуман и лорд ПРОФФИ!!! Ё! Они, если захочут, кого угодно завалят!!! Причем подведут все под несчастный случай :D
Профиль
E-Mail
#24
Тривиально, Ватсон.
Отредактировано: Опасный Поцык 14-01-2012 14:39
Профиль
E-Mail
#25
Construction
Отредактировано: Опасный Поцык 14-01-2012 14:40
Профиль
E-Mail
#26
:evil:
Отредактировано: Опасный Поцык 14-01-2012 14:41
Профиль
E-Mail
#27
Build Забань меня, рискни!
Отредактировано: Опасный Поцык 14-01-2012 14:41
Профиль
E-Mail
#28
8)
Отредактировано: Опасный Поцык 14-01-2012 14:41
Профиль
E-Mail
#29
Drill
Отредактировано: Опасный Поцык 14-01-2012 14:40
Профиль
E-Mail
#30
Договорились...
Отредактировано: Опасный Поцык 14-01-2012 14:40
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 30 из 35
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.