Добрый день!
Продолжается история моего общения с хамамным вариантом Defencer MK5 от KLAFS.
Ошибка Е10 - неисправен датчик температуры на выходе пара. Датчик стоит на 30 см выше выхода пара в Хамаме. По замерам - тип датчика NTC 25 кОм.
Грел феном датчик до 100 С. Сравнивал по таблице - всё сходится - датчик исправен. Посмотрел контакты - конечно сгнили частично - хоть контакт был - поэтому спаял.
Проблема в том, что работает всё нормально, пока температура не поднимается выше 68,7С (каждый раз одинаково) - и агрегат в этот момент уходит в ошибку. Ранее такого не наблюдалось.
Т.к. датчик практически не учавствует в регулировании температуры в хамаме - или его участие не чувствуется - убрал его в чуть более холодное место. всё работало, датчик больше 40С не нагревался, сопротивление соответствовало. Но вот опять звонок - опять та же петрушка.
Это плата? - если да, то какой элемент там считывает показания с датчика...
Кстати -уходит в ошибку - а показания датчика остаются на экране те же 68,7С, даже если 90С реально. Как только падает ниже 68,7С - показывает реальную температуру.
Спасибо!